Tepelna ztrata bojleru

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
glottis
Příspěvky: 2984
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 351
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Tepelna ztrata bojleru

Nový příspěvek od glottis »

Paulob píše:
Takže když mi za 12 hodin přes večer, klesne teplota o cca 22°C tak mám asi někde problém s únikem co?
ta krivka teploty je divna. Nemas cidlo teploty jen moc dole? Merit bys to mel nekde v horni tretine nebo aspon polovine. Voda se tam rozvrstvi a mozna meris uz tam kde se tvori termoklima (rozhrani teplot). Kdyz bys to merit na spravnem miste, mel bys videt kovexni krivku a ne konkavni.
Franta2776
Příspěvky: 4268
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 327

Re: Tepelna ztrata bojleru

Nový příspěvek od Franta2776 »

Pawel píše:
Jestli ventil trvale netěsnil tak mohl odpouštět jen studenou vodu. Teplou odpustí jen v případě když se bojler ohřívá a není použitá ex. nádoba.
Já dal ten pojišťovák mezi boiler a kohoutek na teplou vodu.Bylo na něm vyraženo do 90stC.Pouštél tím pádem pouze tu nejteplejší.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
yare
Příspěvky: 142
Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
Reputace: 10
Lokalita: HD

Re: Tepelna ztrata bojleru

Nový příspěvek od yare »

Ja mám Dražice 120L. Nahrievam na 75 °C. Pokles za 8 hodín 5.8 °C pri teplote okolia cca 20 °C.
Snímač je v šachte na pôvodný termostat. Takže teplota pri odvodnej trubke by mala byť
asi vyššia. Mám urobenú predprípravu na cirkulačné čerpadlo kvôli premiešaniu vody v bojleri.
Dúfam, že sa k tomu tento mesiac dostame :D

22:00 68.1 °C
06:00 62.3 °C
Paulob
Příspěvky: 258
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 20820
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Tepelna ztrata bojleru

Nový příspěvek od Paulob »

glottis píše:
Paulob píše:
Takže když mi za 12 hodin přes večer, klesne teplota o cca 22°C tak mám asi někde problém s únikem co?
ta krivka teploty je divna. Nemas cidlo teploty jen moc dole? Merit bys to mel nekde v horni tretine nebo aspon polovine. Voda se tam rozvrstvi a mozna meris uz tam kde se tvori termoklima (rozhrani teplot). Kdyz bys to merit na spravnem miste, mel bys videt kovexni krivku a ne konkavni.
Čidlo teploty je na nahoře, cca v 80procentech výšky.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Pawel
Příspěvky: 916
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 57

Re: Tepelna ztrata bojleru

Nový příspěvek od Pawel »

Pojišťovací a zpětný ventil se montuje na přívodní studenou trubku.
Paulob
Příspěvky: 258
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 20820
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Tepelna ztrata bojleru

Nový příspěvek od Paulob »

Paulob píše:
glottis píše:
Paulob píše:
Takže když mi za 12 hodin přes večer, klesne teplota o cca 22°C tak mám asi někde problém s únikem co?
ta krivka teploty je divna. Nemas cidlo teploty jen moc dole? Merit bys to mel nekde v horni tretine nebo aspon polovine. Voda se tam rozvrstvi a mozna meris uz tam kde se tvori termoklima (rozhrani teplot). Kdyz bys to merit na spravnem miste, mel bys videt kovexni krivku a ne konkavni.
Čidlo teploty je na nahoře, cca v 80procentech výšky.
Tak už jsem zjistil kde je problém, někde je prasklý výměník v bojleru takže mi pořád tlačil tlak řádu do topení do tč. Takže objednán novy bojler. :cry:
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
ACDC
Příspěvky: 548
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelna ztrata bojleru

Nový příspěvek od ACDC »

Neměřím to zdaleka tak profi jako vy. Ale digitální teploměr mám. Při stále stejných podmínkách po zaizolování (OKCE 120l) je teplota o jeden stC vyšší. Nevím, zda je to úspěch či ne, ale shora byl bojler teplý.
Ale používám fototermiku pro předehřev vody (200l, ve slunném dni 65 stC), takže v létě to je trochu jedno.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Kdo je online