Tepelna ztrata bojleru
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Tepelna ztrata bojleru
ta krivka teploty je divna. Nemas cidlo teploty jen moc dole? Merit bys to mel nekde v horni tretine nebo aspon polovine. Voda se tam rozvrstvi a mozna meris uz tam kde se tvori termoklima (rozhrani teplot). Kdyz bys to merit na spravnem miste, mel bys videt kovexni krivku a ne konkavni.Paulob píše:Takže když mi za 12 hodin přes večer, klesne teplota o cca 22°C tak mám asi někde problém s únikem co?
-
- Příspěvky: 2254
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelna ztrata bojleru
Já dal ten pojišťovák mezi boiler a kohoutek na teplou vodu.Bylo na něm vyraženo do 90stC.Pouštél tím pádem pouze tu nejteplejší.Pawel píše:Jestli ventil trvale netěsnil tak mohl odpouštět jen studenou vodu. Teplou odpustí jen v případě když se bojler ohřívá a není použitá ex. nádoba.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 112
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Bydliště: ZM-SK
Re: Tepelna ztrata bojleru
Ja mám Dražice 120L. Nahrievam na 75 °C. Pokles za 8 hodín 5.8 °C pri teplote okolia cca 20 °C.
Snímač je v šachte na pôvodný termostat. Takže teplota pri odvodnej trubke by mala byť
asi vyššia. Mám urobenú predprípravu na cirkulačné čerpadlo kvôli premiešaniu vody v bojleri.
Dúfam, že sa k tomu tento mesiac dostame
22:00 68.1 °C
06:00 62.3 °C
Snímač je v šachte na pôvodný termostat. Takže teplota pri odvodnej trubke by mala byť
asi vyššia. Mám urobenú predprípravu na cirkulačné čerpadlo kvôli premiešaniu vody v bojleri.
Dúfam, že sa k tomu tento mesiac dostame
22:00 68.1 °C
06:00 62.3 °C
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
-
- Příspěvky: 155
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Tepelna ztrata bojleru
Čidlo teploty je na nahoře, cca v 80procentech výšky.glottis píše:ta krivka teploty je divna. Nemas cidlo teploty jen moc dole? Merit bys to mel nekde v horni tretine nebo aspon polovine. Voda se tam rozvrstvi a mozna meris uz tam kde se tvori termoklima (rozhrani teplot). Kdyz bys to merit na spravnem miste, mel bys videt kovexni krivku a ne konkavni.Paulob píše:Takže když mi za 12 hodin přes večer, klesne teplota o cca 22°C tak mám asi někde problém s únikem co?
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
-
- Příspěvky: 807
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Tepelna ztrata bojleru
Pojišťovací a zpětný ventil se montuje na přívodní studenou trubku.
-
- Příspěvky: 155
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Tepelna ztrata bojleru
Tak už jsem zjistil kde je problém, někde je prasklý výměník v bojleru takže mi pořád tlačil tlak řádu do topení do tč. Takže objednán novy bojler.Paulob píše:Čidlo teploty je na nahoře, cca v 80procentech výšky.glottis píše:ta krivka teploty je divna. Nemas cidlo teploty jen moc dole? Merit bys to mel nekde v horni tretine nebo aspon polovine. Voda se tam rozvrstvi a mozna meris uz tam kde se tvori termoklima (rozhrani teplot). Kdyz bys to merit na spravnem miste, mel bys videt kovexni krivku a ne konkavni.Paulob píše:Takže když mi za 12 hodin přes večer, klesne teplota o cca 22°C tak mám asi někde problém s únikem co?
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
-
- Příspěvky: 495
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Tepelna ztrata bojleru
Neměřím to zdaleka tak profi jako vy. Ale digitální teploměr mám. Při stále stejných podmínkách po zaizolování (OKCE 120l) je teplota o jeden stC vyšší. Nevím, zda je to úspěch či ne, ale shora byl bojler teplý.
Ale používám fototermiku pro předehřev vody (200l, ve slunném dni 65 stC), takže v létě to je trochu jedno.
Ale používám fototermiku pro předehřev vody (200l, ve slunném dni 65 stC), takže v létě to je trochu jedno.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 325 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mogul
-
- 5 Odpovědi
- 512 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
-
Úplná ztráta kapacity Pb akumulátorů po 2 měsících
od proasnet » » v Hybridní elektrárny
Úplná ztráta kapacity Pb akumulátorů po 2 měsících
- 50 Odpovědi
- 2101 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák
-
-
- 34 Odpovědi
- 4203 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
PWM vytěžování do bojleru
od Plazivec » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
PWM vytěžování do bojleru
- 2 Odpovědi
- 1257 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od matobabetak
-