Stránka 1 z 2

Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: ned bře 24, 2019 3:10 pm
od bartl
Hybridní FVE :Solax 3f 5.0T . 18x290Wp (5.22kW) + 5xPylontech 2,4hWh 48V (12kWh) použitý elektroměr CHINT DTSU666 .
Po prvotním nadšení jak vše skvěle funguje jsem si všiml ,že přetoky do DS dle 4Q elektroměru ČEZ jsou daleko větší než ukazuje Solax ...vyměnili jsme tedy elektroměr za typ Eastron SDM630-Modbus V2 .Nyni je již naprostá shoda v měření s ČEZ ,ale o to je větší zklamáni ...při naprosto slunečném dni a nastavení Power export 0 W mám feed-in 7,74kWh a odběr z DS 8,67kWh ...+ vlastní spotřeba 20,66kWh - Phase power balance jsem měl zapnutý i vypnuty ,ale bez znatelného výsledku ...,power faktor OFF .Baterie byly ráno na 34% a během dne jen hodnota stoupala ..Očekával bych hodnoty spotřeby a přetoků kol 1KW a ne kol 7-9 kWh ...
Nevím jestli je to na reklamaci ...resp.jaké přetoky by max.měly být ..dík za každou radu ..

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: ned bře 24, 2019 3:46 pm
od rva
Jestli není problém v tom, že poté, co jste se stal šťastným majitelem 3-fázové elektrárny, se vaše smlouva s distributorem změnila na 3 smlouvy, na každou fázi zvlášť. Takže když budete na L1 odebírat 2 kW a na fázi L2 dodávat 2 kW, tak v době před elektrárnou se to vyhodnotí jako nula a nic se neplatí. Teď se to vyhodnotí, že odebíráte 2 kW (a ty zaplatíte - třeba 5 Kč/kWh) a současně dodáváte 2 kW (a za ně dostanete něco zaplaceno dle smouvy s obchodníkem - třeba 0.5 Kč/kWh).

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: ned bře 24, 2019 4:13 pm
od FRSO
Tohle téma není na řešení na tomto fóru. To sem nepatří. To si reklamuje u dodavatele.

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: ned bře 24, 2019 4:15 pm
od PavelR
Umi ten menic fazovou nesymetrii zateze? Tedy zatizim L1 napr 2kw a on zacne tlacit 2kw i v L2,3 ve kterych neni kam takze to tece ven. Nektery menice se prej takto chovaji - v nasich podminkach je to nepouzitelny.
Toto by vysvetlovalo pretoky i pres zakazanou dodavku do site.
Lze to jednoduse zjistit klestakem. Nebo pokud ma predrazeny elmer moznos zobrazit vykony a smery ...

FRSO proc by nebylo? Treba se zjisti co jsem uvedl ja a ostatni budou vedet ze od tohoto menice ruce pryc...

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: ned bře 24, 2019 4:34 pm
od hurvayz
Franto mě to třeba zajímá, když sháním podobné zařízení.

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: ned bře 24, 2019 4:43 pm
od PavelR
At tazatel vypne cele barak a zapne jen jedinou zatez na jakekoliv fazi idealne nejakou vetsi a sleduje co delaji ostatni faze. Uvidime

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: ned bře 24, 2019 4:45 pm
od youda
PavelR píše:...Umi ten menic fazovou nesymetrii zateze?...
Umí.

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: ned bře 24, 2019 5:55 pm
od rva
Ono jestli ta nesymetrie může být třeba 0 - 5 kW do jedné fáze a nuly do ostatních, nebo jestli to je jen 0-2 kW do jedné a nuly do ostatních. To by pak spotřeba z DS mohla být způsobena tím, že 2 kW/fázi jsou málo.

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: pon bře 25, 2019 8:51 pm
od Kostěj
Snad se dívám do správného datasheetu (SolaX-X3-Hybrid-HV 5.0T). Output AC, Max AC current 8.5A. Tedy nesymetrie sem, nesymetrie tam, více než 2kW na jedné fázi to nedává.

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: pon bře 25, 2019 8:55 pm
od youda
To vysvětluje tu spotřebu z DS - spotřebiče chtěly vyšší výkon, než kolik byl měnič schopen dodat.
Nevysvětluje to ale ten brutální přetok - pokud je v GUI nastaven feed-in = 0W, tak to prostě mělo nechat výkon na střeše a né ho poslat do DS.

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: pon bře 25, 2019 9:37 pm
od PavelR
skoda ze tazatel neodpovida jestli udelal test nebo ne

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: úte bře 26, 2019 8:20 am
od bartl
Vyzkouším jak píšete ,ale zatím nebyly podmínky...Dnes ráno jsem dostal krátkou odpověď od Solaxu ,že mám zřejmě
velkou nesymetrii na jedné fázi ...oproti ostatním ..(proto jsem si tento měninič kupoval)...v čase největších přetoků byl připojen 1F bojler 2,2kW..

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: úte bře 26, 2019 8:47 am
od bartl
..jak píše Kostěj..vypadáto ,že budu muset vyměnit měnič za větší ..1OT ..

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: úte bře 26, 2019 6:26 pm
od vla
Frso: pokud k tématu nemáš co říct, tak nic neříkej a už vůbec ne, že sem na forum nepatří. Je to informace stejně zajímavá a pro mnohé poučná, či potřebná jako mnoho dalších. Spousta uživatelů se může dostat do podobné situace a mohou se zde pak dočíst, v čem jejich problém může být. Omlouvám se, že jsem osobní ale frsův názor mě fakt nadzvedl.

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: úte bře 26, 2019 7:36 pm
od diablo007
No tak frso možná směřoval k tomu že toto fórum má už při registraci poučku o dotacích a z největší pravděpodobností ta instalace z dotací proběhla a pokud je špatně instalace tak jak uživatel píše bude to reklamovat. To že to pro někoho může mít i plusových užitek z informací nepopírám( i když solax tu asi ani nikdo nemá ) ale poslední dobou tu vyskakují dotazy nováčků že jim něco nejede a firma si neví rady pak je jen otázka zda je lepší dodržet stanovy registrace nebo se spíš dopidit jak to opravit i pro někoho dalšího ale pointa tohoto fóra byla spíše pro lidi co si to dělají sami ne že si instalaci zaplatí a pak nemůžou dokopat firmu aby jim to sprovoznila tak jak to má být? nebo se mýlím zatím sem tu většinu systému viděl že si každý dělal sám nebo v kooperaci z někým ale pořád to nejsou instalace na klíč

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: úte bře 26, 2019 8:55 pm
od FRSO
diablo007 píše:No tak frso možná směřoval k tomu že toto fórum má už při registraci poučku o dotacích a z největší pravděpodobností ta instalace z dotací proběhla a pokud je špatně instalace tak jak uživatel píše bude to reklamovat. To že to pro někoho může mít i plusových užitek z informací nepopírám( i když solax tu asi ani nikdo nemá ) ale poslední dobou tu vyskakují dotazy nováčků že jim něco nejede a firma si neví rady pak je jen otázka zda je lepší dodržet stanovy registrace nebo se spíš dopidit jak to opravit i pro někoho dalšího ale pointa tohoto fóra byla spíše pro lidi co si to dělají sami ne že si instalaci zaplatí a pak nemůžou dokopat firmu aby jim to sprovoznila tak jak to má být? nebo se mýlím zatím sem tu většinu systému viděl že si každý dělal sám nebo v kooperaci z někým ale pořád to nejsou instalace na klíč
Ano, přesně tak to bylo ode mě myšleno a proto ta má výtka byla napsána. Na řešení těchto problémů je lépe zvolit SZ.

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: úte bře 26, 2019 9:00 pm
od tomas
Pokud jde o legální elektrárnu a máte tedy 4Q elektroměr tak Phase power balance musí být v ČR zapnutý.
Psal jsem to už zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 565#p82504
Power faktor je regulace účiníku, pokud máte standardní připojení tak tam musí být Q(u) a definované body dle smlouvy.
Díky v ČR legalizovanému energetickému podvodu ve vyhodnocování 3 fázových toků energie v elektroměru nemá v ČR smysl instalovat 3f. hybridní měniče menšího výkonu než 10kW.
Ten váš 5kW má trvalý fázový výkon jen 1,6kW, takže větší fázovou nesouměrnost vyrovnat nedokáže. Výkon nad 1,6kW berete z distribuční sítě i když na jiné fázi do sítě dodáváte. V ČR mají vybrané měřící místa 3f. elektroměry virtuálně rozdělené na 3 kusy jednofázové.
Cena mezi Solaxem 5kW a 10kW je pár tisíc, zde se někdo snažil šetřit na nepravém místě.
Také vám to nabíjí akumulátory jen na 90-91%?

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: úte bře 26, 2019 11:12 pm
od bartl
Omlouvám se že jsem asi nedodržel podmínky fora ..,ale domnívám ,že můj příspěvek může upozornit na případné zájemce o tento měnič resp úvahu o jeho výkonu. Nyní již je zcela jasné jak píše Tomáš ,že jsem měl zakoupit měnič 10kW
ale bohužel jsem videl jen výkon 5kW bez pohledu na výkon do jednotlivých fází ..
Ano i mě se nabíjí baterie jen do 91% ,ale cca jednou za měsíc naskočí nabití skokově 100% .
O reaklamaci se nejedná ...špatný výběr měniče ..

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: úte bře 26, 2019 11:43 pm
od Matess
člověk ale musí uznat, že tento systém střídače a baterie je asi radost instalovat. Je to všechno docela jednoduché a přitom né úplně blbé...

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Napsal: čtv bře 28, 2019 12:54 pm
od brumlaj
Ještěže jsme koukali na pohádky: "snadná cesta vede vždy do pekla Honzíku, pamatuj!". Dnes bohužel i do toho finančního.