Axpert spotřeba v bypass režimu.

Měniče Axpert

Axpert spotřeba v bypass režimu.

Příspěvekod kadlos » pon bře 04, 2019 11:23 am

Dobrý den, plánuji FVE s Axpertem 24/3000 nebo jeho klonem PIP 3024. Chtěl bych zjistit od těch, kdo provozujete, jak se chová v případě, že je baterie vybitá na spodní hranici, Axpert se přepne na bypass a několik dní nebude výroba (zima, nesvítí). Bere si v tuto chvíli něco z baterií nebo veškerá spotřeba jde na úkor DS? Pročetl jsem zdejší fóra a toto jsem úplně nepochopil. Nemůže v tomto případě dojít k podvybití baterie?
?
kadlos
 
Příspěvky: 33
Registrován: pát úno 08, 2019 4:50 pm

Re: Axpert spotřeba v bypass režimu.

Příspěvekod dumi » pon bře 04, 2019 11:33 am

Ahoj,

Mam MKS 24/3000 a pokud prepnu na.bypass bez nabijeni ze site bere si axpert zhruba 1A takze nejaky 24W.

Pokud kmje vystup napajen z baterie a neni aktivni sitova nabijecka, bere vmcca 1,5W ze site.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
?
dumi
 
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert spotřeba v bypass režimu.

Příspěvekod dumi » pon bře 04, 2019 11:35 am

Axpert ma.pri nizkem napeti batterie cutOff. Takze se od.ni odpoji, ale nevim jestli se nevypne celej.

Ja sem to u olova resil externim zdrojem co mel 24V/4A. A drzel sem baterii na nizkem napeti.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
?
dumi
 
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert spotřeba v bypass režimu.

Příspěvekod youda » pon bře 04, 2019 11:46 am

Při battery cut-off se Axpert od akumulátoru neodpojí, ale pořád z něj žere cca 20W, byť vše ostatní napájí z DS pomocí bypassu.
Teoreticky je tak skutečně možné, že po několika dnech temna baterku zcela vycucne.
Nicméně, není problém nastavit, aby se při battery cut-off zapnula interní síťová nabíječka a baterku dokrmila.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 3035
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Axpert spotřeba v bypass režimu.

Příspěvekod dumi » pon bře 04, 2019 12:26 pm

Jakej je tedy rozdil.mezi prechodem.na bypass a cutoff? Podle toho co pises zadnej. Ted sviti tak to nwchci zkouset, ale.naposlwdy kdyz sem to zlousel tak pri odpojeny DS a FVP axpert uplne zhasnul. A z baterky neteklo nic.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
?
dumi
 
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert spotřeba v bypass režimu.

Příspěvekod volente » pon bře 04, 2019 12:30 pm

Bylo by řešením pomocí napěťového relé ovládat spínání měniče, ten vypínač na boku. Tím by se měnič vypnul a fungoval by pouze regulátor. Mimo to v nastavení se dá nastavit i napětí baterie pro přechod na bypass a zpět (polozka nastavení 12 a 13). Nastavení cut off je zvlášť (položka nastavení 29).
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 2388
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Axpert spotřeba v bypass režimu.

Příspěvekod youda » pon bře 04, 2019 12:51 pm

dumi píše:Jakej je tedy rozdil.mezi prechodem.na bypass a cutoff? Podle toho co pises zadnej. Ted sviti tak to nwchci zkouset, ale.naposlwdy kdyz sem to zlousel tak pri odpojeny DS a FVP axpert uplne zhasnul. A z baterky neteklo nic.


Situace1
Pokud odpojíš DS i FV panely, tak Axpert při vybití AKU opravdu chcípne. Zhasne displej i větrák a z baterky pak nebude brát nic. Probere se sám, až začne slunce svítit na panely.

Situace2
Pokud necháš Axpertu připojenou DS, tak úplně nechcípne nikdy. Při vybití AKU sice přepne zátěž na DS, ale sám pro sebe si pořád bude pár wattů z baterky tahat.

Dá se to pořešit nějakou kombinací stykačů a relátek, ale nevýhoda pak je, že při vybití baterky nevyužiješ bezvýpadkový bypass který má Axpert v sobě, ale přepojíš barák na DS pomocí externího stykače. Tedy s krátkým výpadkem nebo probliknutím. Když ten stykač od Axperta zároveň odpojí DS a přehodí ho do charger režimu, tak jak píše Volente, tak Axpert nebude mít ani DS ani FV a tudíž opravdu chcípne úplně. Druhý den se probudí v charger režimu a až trochu dobije baterku, tak ho můžeš do inverter režimu nahodit ručně, nebo opět nějakou automatikou (jde to i po RS232). Nicméně, podle mne je toto celé zbytečná komplikace a navíc je tam to probliknutí.

Kdybych chtěl ochránit baterku, tak prostě povolím, aby interní nabíječka dobíjela baterie z DS, kdykoliv už bude jejich napětí hodně nízko. Ta bedna to umí, tak proč to nevyužít. A když se mi dobíjení bude stávat každou noc, tak je potřeba zvětšit AKU a doplnit panely.

Je to easy.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 3035
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Axpert spotřeba v bypass režimu.

Příspěvekod DanoP » pon bře 04, 2019 12:56 pm

Mne PIP4048 pri poklese napatia pod Cut-Off a nastaveni nabijacieho prudu z DS na 2A nabija tymto prudom az dokedy baterka presiahne cutt-off napatie o cca 0,5V. Inak mam nabijanie z DS zakazane.
PIP.PNG

Pruser je len ak nabehne nabijanie zo solaru a toto nepostacuje na krytie spotreby PIPu v bypasse. Vtedy to pomocne nabijanie z DS nezapne a napatie na baterke dalej pada.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
?
DanoP
 
Příspěvky: 885
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Axpert spotřeba v bypass režimu.

Příspěvekod Marek_Kuřim » pon říj 11, 2021 6:30 pm

Pánové, sháním spolehlivý 5-6kW měnič (čistý sin) kombinovaný s nabíječkou, zálohovaný z DS, bez jakýchkoliv přetoků do DS. Nepotřebuji kombinaci s MPPT, nabíjení z FV panelů mám pořešeno dvěma Victrony 150/60.
Jde mi o to, zda lze použít Axperta (48V/5kW) bez připojených FV panelů, jen jako měnič zálohovaný DS, který je schopen například v zimě nenechat baterku umřít, tedy přepnout na DS a baterku nějakým malým nastaveným proudem dokrmit???

Díky
M.
Marek Svoboda
___________________________
oblíbená muzika: metal, folk, country
Uživatelský avatar
Marek_Kuřim
 
Příspěvky: 190
Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
Bydliště: Blansko

Re: Axpert spotřeba v bypass režimu.

Příspěvekod jahodovák » pon říj 11, 2021 7:38 pm

Ano jde,zde na schopu se dá stáhnout manuál a tam je vše dopodrobna popsáno co a jak nastavit..
6,4kWp-
aexpert MKS,power jack 10 kw a cca 40kW LIFE A LION
?
jahodovák
 
Příspěvky: 1366
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm

Re: Axpert spotřeba v bypass režimu.

Příspěvekod kodl69 » pon říj 11, 2021 9:26 pm

Za poslední zimu jsem baterku dobíjel ze sítě jenom jeden den, a to srandovní 2A nabíječkou na elektrokolo a to mám každodenně na DC spotřebu 1-1.5kWh, v zimě spíš víc, hodně se svítí. Pokud budeš mít víc než 2kWp a nebude ten akspert zapnutej, tak dobíjení nemusíš prakticky řešit. I ta skoro nejhorší dna dají cca 0.1kWh/kWp, samozřejmě některý dny je to čistá nula -při 30cm sněhu na panelech + extra těžkejch mracích z kterejch co chvilku něco padá. Ale to není každej den. Kvůli těmhle stavům se snažím v zimě zapínat měnič až je baterka nad 60% SOC, a nikdy to netáhnout pod 30% SOC.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
 