Victron multipuls Virtual Switch

Měniče Victron
Radar
Příspěvky: 306
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 12

Re: Victron multipuls Virtual Switch

Nový příspěvek od Radar »

Mluví se tu o "přepínání", ale pokud mám schéma Multiplusu II správné a dívám se pozorně, nikde nevidím odpínací relé od měniče, tzn že by se fyzicky "přepínal" invertor/DS do AC OUT...
Tím míním, že se Multiplus "nepřepíná", ale síť za daných podmínek "připíná" k výstupu invertoru. Už z tohoto důvodu musí být před připnutím sítě předtím sfázován.
Pokud se DS nebo generátor připojuje do AC IN externím stykačem, sepnutí vnitřních relé Multiplus nějakou dobu trvá, než se měnič sfázuje.
Pokud je síť přítomna na AC IN svorkách trvale, tato "fáze sfázovávání" odpadá...
Přílohy
Multiplus_II.jpg
Radar
Příspěvky: 306
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 12

Re: Victron multipuls Virtual Switch

Nový příspěvek od Radar »

Studuju Victron AC Coupling a "PV Inverter support" asistenta pro konfiguraci 3F off-grid (Virtual swich).

Nechápu v "IMPORTANT" podmínku konfigurace, že na každé fázi musí být instalován stejný solární výkon.. Proč?
A jak to ty měniče poznají, když nejsou v instalaci připojeny pouze 3F striktně symetrické spotřebiče míchá se spotřeba s výkonem ongridu?
Tzn. Victron ve 3f konfig. vyžaduje striktně pouze připojení symetrického 3f síťového střídače a celý systém je symetrický? :-o
To by bylo pro mě (nemilým) překvapením ...

Předpokládám, že výkon bude řídit změnou frekvence pro všechny tři fáze stejně, to je jasné, ale měl jsem za to,
že je úplně jedno, zda je AC coupled ongrid jeden 3F, tři 1F, anebo třeba jen jeden 1F na jedné fázi...
Přílohy
pvinvertersupport.png
Radar
Příspěvky: 306
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 12

Re: Victron multipuls Virtual Switch

Nový příspěvek od Radar »

Dotaz beru zpět... :-)
Asistenty obecně nelze s funkcí VS kombinovat, takže tím se to vyřešilo :-/
Radar
Příspěvky: 306
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 12

Re: Victron multipuls Virtual Switch

Nový příspěvek od Radar »

A ještě jednou VS a Ignore AC..
Opravdu je zajištěno (a jak) v režimu UPS bez grid vode, že MP2 neudělá přetok, pokud je baterka plná a zafunguje "do not Ignore AC" při přetížení, které pomine?? Síť se potom zpětně odepíná až s nějakým nastaveným časovým zpožděním v řádu minut, co přetížení pomine...
Uživatelský avatar
Vladimir89
Příspěvky: 3
Registrován: ned zář 04, 2022 5:29 pm
Reputace: 0
Lokalita: MB
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 42
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron multipuls Virtual Switch

Nový příspěvek od Vladimir89 »

Zajištěné to není.

V teoretickém případě, kdy je zátěž větší než maximální vstupní proud ( při jištění 3x25A bude nastaveno např 24A). Victron dodává paralelně ke gridu tu zátěž nad 24A. Jestliže pak např spadne jistič zátěže, přetok je na světě.
Uživatelský avatar
Vladimir89
Příspěvky: 3
Registrován: ned zář 04, 2022 5:29 pm
Reputace: 0
Lokalita: MB
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 42
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron multipuls Virtual Switch

Nový příspěvek od Vladimir89 »

Radar píše: ned led 26, 2025 1:38 pm
Dotaz beru zpět... :-)
Asistenty obecně nelze s funkcí VS kombinovat, takže tím se to vyřešilo :-/
Však vše co je v VS jde řešit asistenty ne?
Radar
Příspěvky: 306
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 12

Re: Victron multipuls Virtual Switch

Nový příspěvek od Radar »

Vladimir89 píše: úte úno 11, 2025 10:03 pm
Zajištěné to není.

V teoretickém případě, kdy je zátěž větší než maximální vstupní proud ( při jištění 3x25A bude nastaveno např 24A). Victron dodává paralelně ke gridu tu zátěž nad 24A. Jestliže pak např spadne jistič zátěže, přetok je na světě.
Není to teoretický případ, ale frekventovaně využívaný praktický scénář.
AC IN vstupní proud se nastaví na nižší hodnotu, zbytek zátěže doplňuje funkcí POWER ASSIST měnič Victron...
Při poklesu zátěže podle všeho přetok nenastane, ovšem podle mého pouze za předpokladu, že to může pojmout nabíječ, potažmo baterie...
Diablo1st
Příspěvky: 1959
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 159
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Victron multipuls Virtual Switch

Nový příspěvek od Diablo1st »

Vladimir89 píše: úte úno 11, 2025 10:03 pm
Zajištěné to není.

V teoretickém případě, kdy je zátěž větší než maximální vstupní proud ( při jištění 3x25A bude nastaveno např 24A). Victron dodává paralelně ke gridu tu zátěž nad 24A. Jestliže pak např spadne jistič zátěže, přetok je na světě.
Si prvý, ktorého toto presne napadlo a ešte nikto v živote toto u Victronu neotestoval :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
FRSO
Příspěvky: 2432
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace: 154
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Victron multipuls Virtual Switch

Nový příspěvek od FRSO »

mihlit píše: čtv dub 28, 2022 9:15 pm
Asi protože je to ohleduplné vůči spotřebičům, když dojde k přepnutí. Stejně tak nezapomínat, že to samé trafo se používá pro nabíječku a je také připojeno furt (neumí ho odpojit od ACout a když je ACin a ACout spojeno...)
Ano, to je taky trošku poblém, že může být měnič v tomto režimu více hlučnější, i když je nabíjení vypnuto.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 31.1.2025 12400kWh