Poraďte jak začít s lifepo4

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
sisdale
Příspěvky: 272
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od sisdale »

3.65V je max, rozhodne ne 4V (to mozna plati pro jinou Lithiovou technologii). Inicializoval jsem kazdou ze 3 baterii (100AH, 280AH, 280AH) co provozuji na 3.65V , ted je provozuji v bulk na 3.45-3.50V na clanek a po absorbci maji jednotlive diff jednotlive baterie max 20 mV a ten balancer behem par minut srazi pod 5 mV, pak prechazim na float 3.75 V na clanek. Po zimnim obdobi, kdy se baterie na full nedostala, tak prvni dokoncena absorpce vykazazovala max 90 mV diff pres clanky. Balancer spoustim az v horni oblasti pro clanky nad 3.45V.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od Diablo1st »

ZdZ píše:Pořád platí, že inicializace na 4V netřeba ? Stačí jen 3,65 ? zase mi nějaký chytrák doporučoval 4V jinak se prý všechno nepřeleje na desky, tak nevím co si mám myslet
4V? Na Lifepo? Tak to bol potom veľký odborník, keď vo všetkých datasheetoch je horné napätie max. 3,65V. Aký je dôvod ísť až na 4V, kde hrozí poškodenie článku?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od Diablo1st »

sisdale píše:... pak prechazim na float 3.75 V na clanek.
Tuto má byť asi 3,375V či? ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od kodl69 »

Tohle bylo ještě před pár lety v datasheetu u winstonu, sám jsem několik sad baterek takhle nabíjel. Poslední už ne, tu jenom na 3.6V.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
sisdale
Příspěvky: 272
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od sisdale »

Diablo1st píše:
sisdale píše:... pak prechazim na float 3.75 V na clanek.
Tuto má byť asi 3,375V či? ;)
Ano, vypadla mi 3. Upravim muj prispevek vyse, at to pozdeji nikoho nezavadi. Hmm, tak neupravim, protoze to uz takto zpetne nelze. Ano float mam pak na 3,375V.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
utasek
Příspěvky: 24
Registrován: sob srp 13, 2022 11:48 am
Lokalita: Slavkov u Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9.6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Bydliště: Holubice u Brna

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od utasek »

Ahoj
potrebuji inicializovat lfp CATL 301AH LEP71H3L7-01, mam spojeno paralelne ale lab. zdroj ktery mam umi minimalne 3.68V. Myslite ze mam radeji sehnat nekde babijecku na 3.65V abych clanky neposkodil?
diky za odpoved
Ludvik
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
glottis
Příspěvky: 2068
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od glottis »

utasek píše:Ahoj
potrebuji inicializovat lfp CATL 301AH LEP71H3L7-01, mam spojeno paralelne ale lab. zdroj ktery mam umi minimalne 3.68V. Myslite ze mam radeji sehnat nekde babijecku na 3.65V abych clanky neposkodil?
diky za odpoved
Ludvik
to bude asi hodne paradni zdroj. Co je to zac? Nechces si za "par" korun koupit neco co to umi? Kdyz uz ty baterky stali takovej ranec?
Franta2776
Příspěvky: 2414
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od Franta2776 »

utasek píše:Ahoj
potrebuji inicializovat lfp CATL 301AH LEP71H3L7-01, mam spojeno paralelne ale lab. zdroj ktery mam umi minimalne 3.68V. Myslite ze mam radeji sehnat nekde babijecku na 3.65V abych clanky neposkodil?
diky za odpoved
Ludvik
Důležité je napětí článku, ne zdroje ani 3,68V nic nezkazíš:))Nejrychleji to jde, když dáš články do serie. Já třeba nabíjím 16článků zdrojem 60V/30A jak na prvním článku naměřím 3,65V,přepojím všechny články pararelně a dorazím regulovaným zdrojem 30V/10A.
Nezapoměň, aby byl přetok musí být větší napětí zdroje než článku.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
utasek
Příspěvky: 24
Registrován: sob srp 13, 2022 11:48 am
Lokalita: Slavkov u Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9.6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Bydliště: Holubice u Brna

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od utasek »

glottis píše:
utasek píše:Ahoj
potrebuji inicializovat lfp CATL 301AH LEP71H3L7-01, mam spojeno paralelne ale lab. zdroj ktery mam umi minimalne 3.68V. Myslite ze mam radeji sehnat nekde babijecku na 3.65V abych clanky neposkodil?
diky za odpoved
Ludvik
to bude asi hodne paradni zdroj. Co je to zac? Nechces si za "par" korun koupit neco co to umi? Kdyz uz ty baterky stali takovej ranec?
pokud mas nejake doporuceni klidne sem s nim, mam doma jen modelarske nabijecky ktere tlaci 5A to je na prd
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
rva
Příspěvky: 3524
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od rva »

Tak se na inicializační nabíjení vykašli. Raději se zamysli nad bms a vyber takovou, která má aktivní přelévâní náboje. Např. jk bms, kde jsou už přelévací proudy od 0.6A.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
utasek
Příspěvky: 24
Registrován: sob srp 13, 2022 11:48 am
Lokalita: Slavkov u Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9.6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Bydliště: Holubice u Brna

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od utasek »

rva píše:Tak se na inicializační nabíjení vykašli. Raději se zamysli nad bms a vyber takovou, která má aktivní přelévâní náboje. Např. jk bms, kde jsou už přelévací proudy od 0.6A.
JK bms mam jiz nachystany s aktivnim krmenim 2A, jenze hodne lidi z prace me rika ze je nutna inicializace tech clanku kdyz jsou nove nabitim na 3.65V dalsi ze to je zbytecne. Nechci to na zacatek podelat a oddelat clanky za nemale penize
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
rva
Příspěvky: 3524
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od rva »

Jako začátečník jsem rovněž inicioval. Teď už to nedělám.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
glottis
Příspěvky: 2068
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od glottis »

utasek píše:
glottis píše:
utasek píše:Ahoj
potrebuji inicializovat lfp CATL 301AH LEP71H3L7-01, mam spojeno paralelne ale lab. zdroj ktery mam umi minimalne 3.68V. Myslite ze mam radeji sehnat nekde babijecku na 3.65V abych clanky neposkodil?
diky za odpoved
Ludvik
to bude asi hodne paradni zdroj. Co je to zac? Nechces si za "par" korun koupit neco co to umi? Kdyz uz ty baterky stali takovej ranec?
pokud mas nejake doporuceni klidne sem s nim, mam doma jen modelarske nabijecky ktere tlaci 5A to je na prd
treba riden rd6024

https://www.aliexpress.com/item/1005003901593804.html

treba tenhle jede snad i z cz. Pokud bys to chtel zatim hlavne na to nabijeni paralelne 3.65 tak staci to napajet jakymkoliv zdrojem co da aspon 120W

Ja bych se na to prvotni nabijeni nevykaslal. Nerikal bych tomu nejaka iniciace ale spis top balancing. Staci aby jeden clanek byl o 1Ah nabity jinak a uz to dost ujizdi. Usetris si pak starost ze to JK nezvladne dorovnat a odpoji ti akupack. Jestli mas mppt a menic kteremu to nevadi tak je to jedno a klidne to tak udelej a JK to pak fakt dorovna. Jestli te trapi odpojeni baterii, asi bych to udelal.
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od Diablo1st »

Ale veď keď pripojím pack s bms na mppt nebudem ho nabíjať na 3,65V nie? Takže ak nastavím len 3,45V na článok bms by si s tým mala poradiť aj keby boli dosť rozhádzané. Samozrejme chvíľu to bude trvať. K odpojeniu by nemalo dojsť.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Franta2776
Příspěvky: 2414
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od Franta2776 »

No já mám 3 měsíc na opravě BMS v Číně a jedu bez Bms pouze připojený kapacitní balancér.Jednou za týden udělám kontrolu voltmetrem,články nabíjím do 3,4V a žádný problém.Články byly poctivě vybalancovány na 3,6V v elektrárně jsou rok cca 250cyklů a jsou to levné články Catl kupované u nejlevnějšího prodejce Litokala na Aliexpresu.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Adrianb
Příspěvky: 206
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od Adrianb »

Diablo1st píše:Ale veď keď pripojím pack s bms na mppt nebudem ho nabíjať na 3,65V nie? Takže ak nastavím len 3,45V na článok bms by si s tým mala poradiť aj keby boli dosť rozhádzané. Samozrejme chvíľu to bude trvať. K odpojeniu by nemalo dojsť.
akurát že tie life sa správajú ako písal kolega vyššie. trochu rozdiel kapacity a kľudne sa stane že 15 článkov bude do 3,4V a jeden uletí aj ďaleko cez 3,6V ;) a obyčajaná BMS si s tým neporadí ale odpojí pack.
Ten top prvotný balanc by som spravil. Potom nech si to robí čo chce.
Osobne u li-ion to neriešim vôbec. Kupujem články čo prídu nabité na 20-30% kapacity, spojím do packu a nabijem. Delta V článkov do 0,03V a o to sa už aj obyčajná BMS postará. Hoc nie za deň ani za týždeň... A neuletí to o stovky mV ...na článku aj keby sa udialo čokoľvek.
Ale pri tých life fakt bacha :)

edit// a napadlo ma ešte, už som to kdesi snáď aj spomínal. Pri life sa mi stávala jedna vec. Pri mikro cyklovaní sa články začali rozchádzať tak že to obyčajná BMS s balancom 120ma nedávala. Ale pokiaľ som pack vybil a znovu nabil tak bolo všetko ok :)
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od Diablo1st »

To je skôr extrémny prípad než bežná realita. Ale hádať sa nebudem, na to mám málo znalostí.

Viem, že ľudia moc neriešia top balancing ani testovanie kapacity článkov, proste len zmontujú, zapoja, nastavia bms a spustia.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Adrianb
Příspěvky: 206
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od Adrianb »

ja nepopisujem extrémny prípad ale realitu (prešiel som potom na li-ion. Viem pre niekoho nelogické ale myslím že je to každého osobná vec). ten top balanc u life by som proste urobil. než sa spoliehať na nejaké prelievacie pumpy, balancéry a podobne... ktoré potom už treba ani nebude = vyhodené peniaze. :)
glottis
Příspěvky: 2068
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od glottis »

Diablo1st píše:Ale veď keď pripojím pack s bms na mppt nebudem ho nabíjať na 3,65V nie? Takže ak nastavím len 3,45V na článok bms by si s tým mala poradiť aj keby boli dosť rozhádzané. Samozrejme chvíľu to bude trvať. K odpojeniu by nemalo dojsť.
ono to ale proste uleti :) ja to normalne nevidam ale kdyz jsm etreba par dni pryc a baterie se nacucaj opravdu na 100% vypada to pak treba takhle
2022-08-24_231705.png
nabijim na 54,3 coz je asi 3,39 na clanek. Je krasne videt co udelaj clnaky co se dobijou prvni. Proste na nich leti napeti nahoru a na zbytku naopak zacne klesat. Driv mi ujizdel jinej tak jsem ho pres zatez stahl o asi 0,5Ah co to udela a udelal to tohle. Vyhrali jen jine clanky. Protoze je cely pack i tak docela dobre zbalancovany, ty zbyle clanky jsou taky skoro na 100% a dokaze to rovnat i slaby balancer v JBD BMS. Kazdy den to pak je lepsi a lepsi, jak je videt v grafu, protoze BMS z tech hornich clanku porad uzira. Dulezite je ale balancovat az v tehle extremech, jinak se pack jeste vic muze rozjet. JK BMS s vybornym aktivnim balancerem by to dala mnohem lip. Ale i tak by to nezachranila, pokud ty baterie budou mit mezi sebou vetsi rozdil SOC. Podle me klidne staci par Ah a protoze tam porad potece dost proudu, ustreli to jak nic a BMS to odpoji.

Muzes to ale ocurat a presne tohle vyuzit. JK BMS rict, at to odpoji nabijeni treba na 3.5v na clanek a balancing zapnout treba na 3,4v. Nepripojovat invertor, pokud mu to vadi a pouzit MPPT, kteremu to nevadi :) Treba victron. A nechat to nabijet a balancovat dokud to nebude srovnane.

Kdyz nad tim premyslim, JK BMS ma mosfety na odpojeni tak pak odpojuje jen urcity smer a vlastne ti invertor vubec neodpoji, a ses v klidu. Mozna proto to lidi tak neresi, protoze to obejdou timhle chovanim. Pokud teda mas MPPT kteremu nevadi odpojeni aku :) Ja mam jednu JBD BMS se stykacem a to je trosku jine :)
Martin P
Příspěvky: 579
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Poraďte jak začít s lifepo4

Příspěvek od Martin P »

Pro případ odpojení lifepo4 od regulátorů je ještě možnost na sběrnici připojit baterii, které případné vyšší napětí vadit nebude- například olovo.
Mám to takto udělané
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.