A přepínal jsi to šmahem, nebo s mezičasem na nule?Diablo1st píše:Nie prepínal som s tým len fázu, popravde som ho použil asi tak 10x, len keď som potreboval reštartnúť menič. Používam ESS, takže prepínam fakt len pri údržbe a servise.Soban píše:Doufám že tím nepřepínáš i N?
Kdyby se to potkalo tak tě to povyhazuje jističe - prostě se nějaký kontakt nespojil.
Jinak proč proboha kupujete čínské šmejdy když jde koupit takový přepínač u nás za rozumný peníz.
Našťastie sa zdá, že všetko funguje tak ako má a nič sa nezničilo. Viac menej som mal tento prepínač len na skúšku, mám ešte jeden značky Tracon. Asi oba vymením za niečo kvalitnejšiecipis píše:Neodpustim si poznamku, kolik ze jsi to usetril hodin prace a mozne skody?
Na tahle zarizeni jedine kvalitni osvedcene vyrobky, tech nekolik stovek za to stoji ...![]()
Odporúčanie na kvalitnú značku prepínačov sietí?
Přepínání sítí
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 1807
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Přepínání sítí
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 1233
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Bydliště: SR MY
Re: Přepínání sítí
Väčšinou šmahem. Lenže som ho už zopár týždňov nepoužil, takže toto na to nemohlo mať vplyv. Proste sa vo štvrtok večer rozhodol, že spojí kontakty 

Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 2634
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Chci prodávat energii a využít dotace: NE
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínání sítí
Spíš nespojí
Kdyby spojil budou létat pojistky a jističe.......
Osobně bych ho vykuchal a kouknul na něj..... nebude opálený kontakt a pak přítlak nestačí.....
Stalo se mi něco podobného na 3f vypínači od bonegy kdy jedna fáze nesepla.




Kdyby spojil budou létat pojistky a jističe.......
Osobně bych ho vykuchal a kouknul na něj..... nebude opálený kontakt a pak přítlak nestačí.....
Stalo se mi něco podobného na 3f vypínači od bonegy kdy jedna fáze nesepla.
3,6kWp
600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 11kWh
(2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory 



-
- Příspěvky: 3179
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Přepínání sítí
Když by se taková závada stala, tak bych přepínač rozebral abych zjistil příčinu a i proto abych viděl, co je vlastně uvnitř a jestli je to provedeno normálně.
Jinak tento přepínač používám na přepínání čtyř DC stringů po 250 V (obvykle jdou paralelně s pátým takovým stringem do regulátoru). Občas je potřebuji přepojit na dva stringy po 500 V pro napájení frekvenčního měniče, naposled před 14 dny pro pohon cirkulárky. Ale přepínám je bez zatížení:
Jinak tento přepínač používám na přepínání čtyř DC stringů po 250 V (obvykle jdou paralelně s pátým takovým stringem do regulátoru). Občas je potřebuji přepojit na dva stringy po 500 V pro napájení frekvenčního měniče, naposled před 14 dny pro pohon cirkulárky. Ale přepínám je bez zatížení:
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 1233
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Bydliště: SR MY
Re: Přepínání sítí
Páni konečne som sa dostal k výmene TOMZN prepínača sietí za Hager. Zistil som, že chyba nie je v prepínači, ale v niekde v zapojení, lebo po zapojení prepínača mi vypadne bojler.
Vôbec nemám šajn čo sa stalo, lebo som nič nové na AC strane nezapájal, len mi prestalo svietiť svetlo v dielni keď som bol na dovolenke. Ešte skúsim preveriť kabeláž, či náhodou nezachutila nejakému zvieratku.
Vôbec nemám šajn čo sa stalo, lebo som nič nové na AC strane nezapájal, len mi prestalo svietiť svetlo v dielni keď som bol na dovolenke. Ešte skúsim preveriť kabeláž, či náhodou nezachutila nejakému zvieratku.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 2634
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Chci prodávat energii a využít dotace: NE
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínání sítí
Bojler???? -----> HDO?
Koukni kde máš stykač na HDO a jak to tam máš.
Jinak neuhořel spíš nějaký kabel někde v krabici či rozvaděči?
Koukni kde máš stykač na HDO a jak to tam máš.
Jinak neuhořel spíš nějaký kabel někde v krabici či rozvaděči?
3,6kWp
600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 11kWh
(2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory 



-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 1233
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Bydliště: SR MY
Re: Přepínání sítí
HDO nemám, HDO kábel z RE nie je zapojený.
Principiálna schéma môjho zapojenia: Všetky N a PE (niektoré okruhy sú už ťahané 3vodičovo) sú zapojené na PEN svorkovnicu, keďže mám v dome rozvod TNC.
Asi to spravím tak, že pred prepínač predradím 2 ističe, jeden bude DSin, druhý bude ACout1. Síce budem musieť okrem prepínača ešte nahodiť resp. zhodiť istič, t.z. dom na chvíľku v tme, ale lepšie ako prepájať káble v rozvádzači, ak by sa náhodou niečo stalo s meničom.
Káble vo všetkých rozvádzačoch som pozrel a aj skontroloval dotiahnutie. Ak mám pripojené do prepínača oba prívody, blbne to. Ak odpojím DS z prepínača všetko funguje ako má.
Principiálna schéma môjho zapojenia: Všetky N a PE (niektoré okruhy sú už ťahané 3vodičovo) sú zapojené na PEN svorkovnicu, keďže mám v dome rozvod TNC.
Asi to spravím tak, že pred prepínač predradím 2 ističe, jeden bude DSin, druhý bude ACout1. Síce budem musieť okrem prepínača ešte nahodiť resp. zhodiť istič, t.z. dom na chvíľku v tme, ale lepšie ako prepájať káble v rozvádzači, ak by sa náhodou niečo stalo s meničom.
Káble vo všetkých rozvádzačoch som pozrel a aj skontroloval dotiahnutie. Ak mám pripojené do prepínača oba prívody, blbne to. Ak odpojím DS z prepínača všetko funguje ako má.

Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS