Spor s ČEZ Distribuce (muj cez)

Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od kodl69 »

Proč do zásuvky? Stačí přepínač sítí, viz témata výše. Potom máš od DS zajištěnou mezeru na kontaktech a nemusíš nic řešit.
Takže ani Studer není bez přetoku? To mě překvapuje. Nabíječka není potřeba, i v zimě to slunko dá tolik, aby při vypnutým měniči v baterkách něco bylo, už to takhle provozuju několik let, s DC spotřebou víc než 1kWh denně.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
ferrys
Příspěvky: 79
Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od ferrys »

baterku mam zatim 21kWh… jeste ji rozsirim… natocilo se to za posledni mesic… jeste mam podezreni na vadnej xth - pri hybrid rezimu strasne hucel a litali mi i ochrany spd - na oscillu pila z jednoho fetu-vymenen opraven… takze je mozny ze to byl duvod… ale neresi to zaklad - nechci se desit kazdy kwh na pecku… at je duvod jakejkoliv… v hybrid rezimu ta cyklycka regulace proste pri odepnuti vetsi zateze tam ten pretok posle… i kdyz malej a v tomhle state jde predevsim o stat… dyt to vsichni vime… tak chci mit klid… u to prepinani neni legalni… ta vidlice se zasuvkou tak napul…
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
ferrys
Příspěvky: 79
Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od ferrys »

kodl69 píše:Proč do zásuvky? Stačí přepínač sítí, viz témata výše. Potom máš od DS zajištěnou mezeru na kontaktech a nemusíš nic řešit.
Takže ani Studer není bez přetoku? To mě překvapuje. Nabíječka není potřeba, i v zimě to slunko dá tolik, aby při vypnutým měniči v baterkách něco bylo, už to takhle provozuju několik let, s DC spotřebou víc než 1kWh denně.
prepinac tam mam… ale nechci oddelovat zeme… to je podle me spatne… tak uvidime jak moc me “vosolej” hold budu tvrdit ze byla porucha na tepelku na invertoru :)
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3349
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od marko250 »

A proč bys měl země oddělovat,dyť jsou nepřerušeně všechny spojené,přepínej jen fáze ne.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
ferrys
Příspěvky: 79
Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od ferrys »

marko250 píše:A proč bys měl země oddělovat,dyť jsou nepřerušeně všechny spojené,přepínej jen fáze ne.
nekdo tu psal ze to udelal… tak proto sem to zminil… samo prepinam elektrarna - ds ale ted mam odboceno za prepetovkou na vstupy xth..
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
ferrys
Příspěvky: 79
Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od ferrys »

kodl69 píše:Proč do zásuvky? Stačí přepínač sítí, viz témata výše. Potom máš od DS zajištěnou mezeru na kontaktech a nemusíš nic řešit.
Takže ani Studer není bez přetoku? To mě překvapuje. Nabíječka není potřeba, i v zimě to slunko dá tolik, aby při vypnutým měniči v baterkách něco bylo, už to takhle provozuju několik let, s DC spotřebou víc než 1kWh denně.
jedna vec me napadla… pokud mam prepinac siti - oddeluji ds a ostrovni fotovoltaiku a odbocim si pred nim ds a privedu ji k elektrarne - udelam tam 3f zasuvku… do ni v pripade potreby - pripojim xth input v zime a dobiju baterky - tzn. vypnu invertor a budu pouzivat jen charger… to je legalni pripojeni nabijecky… podle me… nebo se pletu ?
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od kodl69 »

U nás už je snad trestný všechno. Raděj se neptat, nikdy nevíš, kdo to monitoruje...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od kodl69 »

pořád nevím, proč v zimě nabíjet baterky z DS, když nemáš žádnou DC spotřebu. Slunko předse dá aspoň něco, nebo u tebe ne?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
ferrys
Příspěvky: 79
Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od ferrys »

kodl69 píše:U nás už je snad trestný všechno. Raděj se neptat, nikdy nevíš, kdo to monitoruje...
:) ale to neni nic trestneho… ja jsem porad zakaznikem cezu, zadny spor s nim nevedu a ani nechci - zakon chci dodrzet… proto se ptam… pokud se tady bojime vyjadrit svuj nazor, tak potes koste… vsichni tady sili z pretoku - pritom staci vadnej invertor na 3f tepelku a natocim Vam pretoku, ze se pos… galvanicky fve oddelenou mam, pokud si pripojim nabijecku-je to spotrebic… revize to vsechno ma…
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
ferrys
Příspěvky: 79
Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od ferrys »

kodl69 píše:pořád nevím, proč v zimě nabíjet baterky z DS, když nemáš žádnou DC spotřebu. Slunko předse dá aspoň něco, nebo u tebe ne?
ale jo - nechce se mi jen elektrarna uplne vypnout… to radsi vypnu invertor a dobiju si trochu batky a pak zase do ostrovniho provozu. 13,6kWp pokud nebude pod snehem toho hodne da i v zime…
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
Tomanjan
Příspěvky: 214
Registrován: stř bře 07, 2018 12:34 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od Tomanjan »

Tak mě napadlo. Ten problém s přetoky u Studeru jsem zaregistroval u více lidí, ale myslím že to vždy bylo při 3 F zapojení. Možná je to blbost. Může v tom být nějaký rozdíl? Třeba 3 fáze - 3 x více přetoků ?
ferrys
Příspěvky: 79
Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od ferrys »

Tak samozřejmě, že uhlídat 3f soustavu, kde může proud téct i mezifázově u 3f spotřebičů je náročnější... o tom žádná... právě jejich poruchy, či stavy, kdy může vznikat nesymetrie u točivých strojů při poruše na vinutí nebo invertoru, můžou hrát svojí roli při vypnutí zátěže v hybridním módu - specielně s prioritou využívat energii z baterie... kde si nechává studer 15 procent na DS, právě kvůli reakci DSP na přechodový děj... asi to nemusí stačit... a jak jsem psal... i porucha jednoho fetu u střídače, kterých tam je paralelně X, může způsobit ve finále zvýšení napětí - krátkodobé nad napětí sítě - je to deset, dvacet milisekund... a jak mi letěla přepěťovka nastavená na 275V proti N... jinak se to dost špatně opravuje - musíte vyletovat všechny... takže tak jedna, možná dvě opravy... pak ta deska bude zničená... ale zase fety by měly být vyjímka... takže... aby byl klid tak ostrovní provoz maximálně s vazbou ACzDS-DC-AC... jinak to bude vždy riziko... nebo to připojit... což zkusím...
Přílohy
studerfety.jpg
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od DanoP »

Mali tie menice povoleny alebo zakazany boost? Ak je zakazany boost, potom je vystup napajany bud z menica alebo z DS a menic je vypnuty (1F). Pokial sa nepouziva boost pri 1F nie je dovod na pretoky.
Ako je to pri 3F systeme - je transfer rele synchronizovane alebo per faza?
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
ferrys
Příspěvky: 79
Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od ferrys »

Boost je povoleny... syncuje se to podle me postune per faze, jinak by to nemohlo sepnout v nule...
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od Ondraf »

Dagus píše:Jasný měl i power assist myslím. Myslím že to měl neosolar i někde psané, že v def conf je to bezpřetokový na 100% a essko si taky nezapne každej, musíš mít jinej fw a ten buď od prodejce, nebo registrace ve victron profesional na firemní údaje myslím. Pak si ho tam přehrát a pokud si ho hledáš sám, musíš vědět jakej to má typ cpu dle modelu a to fakt bfu nedává.
V MP2GX mám poslední fw 494
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Dagus
Příspěvky: 1950
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od Dagus »

No muj Multiplus 2 3000VA essko nepovolil, dokud jsem nenahrál vyšší fw, ale to již asi není pravda, respektive tahle teorie není úplně pravdivá, protože mp2 5000VA to již měl od výrobce.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od Ondraf »

Ondraf píše:
Dagus píše:Jasný měl i power assist myslím. Myslím že to měl neosolar i někde psané, že v def conf je to bezpřetokový na 100% a essko si taky nezapne každej, musíš mít jinej fw a ten buď od prodejce, nebo registrace ve victron profesional na firemní údaje myslím. Pak si ho tam přehrát a pokud si ho hledáš sám, musíš vědět jakej to má typ cpu dle modelu a to fakt bfu nedává.
V MP2GX mám poslední fw 494
Já jsem přehrál FW právě na nový 494

Ani nevím jaký fw jsem měl při zpuštění
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek