FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
V minulém týdnu jsem dosadil panely na poslední volné místo na střeše. Vyšlo mi to akorát do 20kWp.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Vtipná fotka, to je od souseda? Jinak 20kWp tiše závidím.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Za chvíli ti bude i těch 20kWp málo?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
To bylo poslední volné místo na střeše. Následovat bude řešení maximálního využití přebytků. Na jaře a na podzim zůstává při pěkném počasí energie na střeše a přitom je už leckdy třeba topit. S tím se bude muset něco udělat.
Fotka je pořízená z cestičky v parku.
Fotka je pořízená z cestičky v parku.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 3404
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Asi dva roky zpět tady byla každá FVE nad 10kWp "mega" a dnes se pomalu ztrácí v záplavě větších . Já přebytky stále cvrlikám přez kybosáky(6ks),ale to jde jen na stupidních spirálách,ale výhodou velké FVE je, jen sledovat stav baterky a předpověď počasí den do předu a dle toho zapínat spotřebiče na vytěžování.Dobré jsou klimy a TČ.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
To už máš obsaženou i severní střechu?Martin P píše:To bylo poslední volné místo na střeše. Následovat bude řešení maximálního využití přebytků. Na jaře a na podzim zůstává při pěkném počasí energie na střeše a přitom je už leckdy třeba topit. S tím se bude muset něco udělat.
Fotka je pořízená z cestičky v parku.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Severní střechu nemám.
Máme krajní řadovku. Na sever je soused.
Máme krajní řadovku. Na sever je soused.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Vsechny ty panely jsou videt na te fotce? Me nejak hlava nebere zminenych 20 kWp. Vidim 17 panelu, muzu si domyslet, ze vpravo dole za stromem je stresni okno a uz tam dalsi panel neni. Tak mi to vychazi 1176 Wp/panel. To mi prijde nejak moc. Nebo je za stromem dalsich 20 panelu, ale ty tam nejak nedokazu naskladat.Martin P píše:Severní střechu nemám.
Máme krajní řadovku. Na sever je soused.
Mam 18 panelu s 535 Wp a jsem na 8.56 kWp. Co mas za panely?
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Toto je střecha do parku. Pak je ještě šťít (9ks), střecha do ulice (21ks) a pergola (14ks).
Celkem tedy 61 ks panelů.
Celkem tedy 61 ks panelů.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Výsledek: 4 články nad 2,5V.
2 články 1,8-1,9V.
Zbytek 0,8-1V
Až na první čtyři články jsou všechny s napětím pod 2,5V jako balóny. Nejspíš na vyhození.
I když jsem přemýšlel, jestli je má cenu zachraňovat?
A jak to kdyžtak provést?
Holt díky své blbosti jsem zjistil, že dva roky uskladňené originální články jsou s velikou pravděpodobností K.O.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Schválený prodejce
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
jelikoz clanky maji max. 30% nabiti, tak po dvou letech neni divu, ze jsou clanky takto vybite. Pri dlouhodobem uskladneni je potreba kazdou baterii prubezne kontrolovat a pripadne nabit.
Toto nafouknuti , kdy je clanek mekky je jev, ktery vznikne pri poklesu napeti pod urcitou mez. Uz jsem to x krat zazil u ruznych clanku, kdyz jsem omylem pri testovani je vybil k 0V.
Toto nafouknuti , kdy je clanek mekky je jev, ktery vznikne pri poklesu napeti pod urcitou mez. Uz jsem to x krat zazil u ruznych clanku, kdyz jsem omylem pri testovani je vybil k 0V.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 171
- Registrován: pon dub 16, 2018 7:46 pm
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Lifepo4 nepoužívám. Jen se chci zeptat jestli je tam takové samovybíjení?
Já mám Lion složenou s 18650 a při skládání jsem některé články měl už přes dva roky a pořád měli víc jak 4v.
Je to lifepo4 takové náročné na údržbu?
Ptám se pro zajímavost. Na nikoho neútočím.
Já mám Lion složenou s 18650 a při skládání jsem některé články měl už přes dva roky a pořád měli víc jak 4v.
Je to lifepo4 takové náročné na údržbu?
Ptám se pro zajímavost. Na nikoho neútočím.
-
- Schválený prodejce
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
U LIFEPO4 je bezne uvadeno v datasheetech samovybijeni az 3,5% / mesic.
EVE ma v datasheetu doslovne napsano:
8.1 Dlouhodobé skladování
Baterie by měla být skladována (déle než 1 měsíc) v čisté, suché a větrané místnosti s okolní teplotou 0°C~35°C, vyhněte se kontaktu s korozivními látkami a chraňte ji před ohněm a zdroji tepla. Nabijte a vybijte baterii každých 6 měsíců a skladovací napětí je 3,0~3,3V (30~50% SOC).
8.1 长期贮存
电池应贮存(超过 1 个月)在环境温度为 0°C~35°C的清洁、干燥通风的室内,应避免与腐蚀 性物质接触,应远离火源及热源。每 6 个月对电池进行一次充放电,储存电压为 3.0~3.3V(30~50% SOC)。
REPT uvadi v datasheetu:
Self-Discharge
Within three months of cell battery’s shipping. Test temperature: 25±3°C,100%SOC storage
≤2% 30days
U lion clanku jsem se s podobnym problemem samovybijeni take nikdy nesetkal.
EVE ma v datasheetu doslovne napsano:
8.1 Dlouhodobé skladování
Baterie by měla být skladována (déle než 1 měsíc) v čisté, suché a větrané místnosti s okolní teplotou 0°C~35°C, vyhněte se kontaktu s korozivními látkami a chraňte ji před ohněm a zdroji tepla. Nabijte a vybijte baterii každých 6 měsíců a skladovací napětí je 3,0~3,3V (30~50% SOC).
8.1 长期贮存
电池应贮存(超过 1 个月)在环境温度为 0°C~35°C的清洁、干燥通风的室内,应避免与腐蚀 性物质接触,应远离火源及热源。每 6 个月对电池进行一次充放电,储存电压为 3.0~3.3V(30~50% SOC)。
REPT uvadi v datasheetu:
Self-Discharge
Within three months of cell battery’s shipping. Test temperature: 25±3°C,100%SOC storage
≤2% 30days
U lion clanku jsem se s podobnym problemem samovybijeni take nikdy nesetkal.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Čtyři články s napětím nad 2,5V šly dobít bez jakýchkoliv změn. Napětí drží i po týdnu.
Dva články s napětím 1,8 až 1,9V se též daly nabít. Mírné nafouknutí jim zůstalo měkké beze změny. Napětí též drží po týdnu.
Články pod 1V se nafoukly ještě víc a původně měkké nafouknutí ztvrdlo. Jsou jako kámen a přišlo mi jako kdybych cítil slabou vůni po jahodách. Napětí po odpojení nabíječky začalo rychle klesat.
Čtyři zdravé články použiji na tvorbu 12V baterie pro pohon medometu. Dva nechám jako rezervu a zbylé čtyři balóny navštíví sběrný dvůr.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Medomet má možnost napájení jak na 230V (odešel zdroj), tak I na 12V DC. Tato část funguje, maximální proud při rozběhu medometu je 15A, trvalé zatížení cca 5 až 6A.
Ještě budu muset k článkům sehnat vhodnou BMS 4s. Máte nějakou na 12V DC vyzkoušenou?
Děkuji.
Ještě budu muset k článkům sehnat vhodnou BMS 4s. Máte nějakou na 12V DC vyzkoušenou?
Děkuji.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 3833
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
https://shop.mypower.cz/balancer-bms-4s ... tooth-9728
https://shop.mypower.cz/balancer-bms-4s ... tooth-9729
Jinak zkušenost s nimi nemám mám jiné na 24V systém 200A.
https://shop.mypower.cz/balancer-bms-4s ... tooth-9729
Jinak zkušenost s nimi nemám mám jiné na 24V systém 200A.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1306
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Zdravím,
na malé aku /26Ah/ bych použil jen indukční přelévací 1,2A a to 4s odkaz níže. Fungují při nabijení i vybijení.
Za půl roku už bych Vám napsal raději odkaz na českého výrobce, který rozbíhá výrobu indukčních přelévacích .
https://de.aliexpress.com/item/10050048 ... 1gOpF8vBGP
na malé aku /26Ah/ bych použil jen indukční přelévací 1,2A a to 4s odkaz níže. Fungují při nabijení i vybijení.
Za půl roku už bych Vám napsal raději odkaz na českého výrobce, který rozbíhá výrobu indukčních přelévacích .
https://de.aliexpress.com/item/10050048 ... 1gOpF8vBGP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 3833
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Na medomet to chce BMS aby se to vyplo jak bude vybitá baterka, pochybuji že medomet má nějaké nastavení vypni se když bude napětí menší jak......
Jinak podle mě balancery nejsou třeba, na mé BMS je balancing s malým proudem a stačí to.....
Jinak podle mě balancery nejsou třeba, na mé BMS je balancing s malým proudem a stačí to.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Jaká je situace s českým výrobcem indukčních přelévacich balancerů?kyocera píše: ↑sob pro 31, 2022 10:57 pm Zdravím,
na malé aku /26Ah/ bych použil jen indukční přelévací 1,2A a to 4s odkaz níže. Fungují při nabijení i vybijení.
Za půl roku už bych Vám napsal raději odkaz na českého výrobce, který rozbíhá výrobu indukčních přelévacích .
https://de.aliexpress.com/item/10050048 ... 1gOpF8vBGP
S medometem to nakonec dopadlo tak, že kompletně zdechla jeho řídící jednotka. Po zjištění ceny nové jsem si nakonec zkonstruoval a vyrobil vlastní odporové řízení. Mám tři výkonové stupně plus elektrodynamickou brzdu.
Jen přepínání je ruční, což je výhodou i nevýhodou zároveň (dobu chodu medometu na tom kterém stupni si přizůsobím situaci. Ale musím na to myslet.).
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Od 10 března jsme až do říjnového zhoršení počasí udrželi ostrov.
Výsledek za říjen: 460kWh solár, 33kWh DS. Je vidět, že se doba temna blíží.
Výsledek za říjen: 460kWh solár, 33kWh DS. Je vidět, že se doba temna blíží.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.