Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte led 25, 2022 6:12 am


Studer informacie

Regulátory Studer
Předchozí

Re: Studer informacie

Příspěvekod gold1 » sob led 01, 2022 2:31 pm

Jsem tu uplne novy,takze bych chtel vsechny pritomne nejprve pozdravit.Jsem zatim ve fazi planovani FVE a tudiz ne zcela rozhodnut z jakych komponent bude sestavena.V baraku vse bezi na elektrinu a rocni spotrebu mam cca 9Mwh.Fasadu a strechu garaze mam na J,ale plocha neni dost velka na to abych mohl uvazovat o ostrovnim provozu.Takze mi jde o to neco vyrobit,spotrebovat to a snizit ucet od CEZu.
Konkretne u XTMka se chci zeptat na toto:Je mozne jej nastavit tak,ze ve chvili kdy VT zacne vykazovat nejakou produkci,tak XTMko zacne napajet topnou patronu v bojleru a teprve po vypnuti termostatu zacne VT ukladat elektrinu do aku???
Vodu potrebuji ohrat kazdy den a nevim proc elektrinu prednostne ukladat do aku s nejakou ztratou a cekat na nasledny prebytek pro ohrev vody.Vetsi smysl mi dava opacny postup-teprve prebytek ukladat do aku.
?
gold1
 
Příspěvky: 1
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm

Re: Studer informacie

Příspěvekod yolo80 » úte led 11, 2022 6:46 pm

Zdravim Studerakov
Prevadzkujem 3 fazovy system zlozeny menicov Studer XTM-4000 nakonfigurovany ako battery priority podla tohto dokumnetu:
https://www.studer-innotec.com/media/do ... backup.pdf
Vsetko funguje ako hodinky az na relatka spinajuce invertor. Na obrazku oznacene cervenou.
studerA.jpeg

Doposial neviem na zaklade coho sa spinaju a odpajaju. Niekedy ked je napatie na baterii nizsie tak su zopnute, ked sa napatie zdvihne tak sa zas odpoja. Niekedy to cvici, inokedy je zas klud. Viete ma nakopnut v com je problem resp. ktore parametre pomenit?
studerB.jpeg
studerC.jpeg

1124 Inverter allowed mam na yes
1187 Standby level mam na 0%
Verziu software mam poslednu, ale robila to aj predchadzajuca.
Dakujem za kazde info.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
yolo80
 
Příspěvky: 2
Registrován: ned led 09, 2022 11:08 am

Re: Studer informacie

Příspěvekod milhaus » úte led 11, 2022 7:09 pm

Je to v nastavení 1140 a 1297 a v závislosti rozdílu napětí a zátěže na XTM.
Jednoduše pokud bude 1140 ne o 2V níže než hodnota 1297 B.P. invertor nevypne.
--Např. nastaveno 1297 -52V a 1140-51,9V.- invertor nevypne pokud bude napětí baterie blízko B.P 1297
--Pokud bude nastaveno 1297- 52V a 1140- 50V bude invertor vypínat pokud nebude potřebovat pomoct limit ACin.
Většinou dochází k vypnutí invertoru při nižších odběrech. Sníží se jeho spotřeba při nízkých odběrech ze sítě a vybité baterii.
Vždy je podmínka být na síti samozřejmě.
Nemá na to vliv ani 1124 ani 1187. :yes:
?
milhaus
 
Příspěvky: 216
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm

Re: Studer informacie

Příspěvekod Rudy969 » úte led 11, 2022 8:47 pm

Zdravím, měl bych dotaz, jestli někdo nemá zkušenosti se zapojením komunikace Xtender XTH 8000/48. 3x za sebou. Jedna se o zapojení v centrále na baterky, kompatibilní jak s FV tak i klasickým diesel agregatem.
Předem děkuji za odpověď.
?
Rudy969
 
Příspěvky: 1
Registrován: úte led 11, 2022 8:36 pm

Re: Studer informacie

Příspěvekod milhaus » úte led 11, 2022 9:47 pm

Rudy969 píše:Zdravím, měl bych dotaz, jestli někdo nemá zkušenosti se zapojením komunikace Xtender XTH 8000/48. 3x za sebou. Jedna se o zapojení v centrále na baterky, kompatibilní jak s FV tak i klasickým diesel agregatem.
Předem děkuji za odpověď.


Zapojení komunikace 3ks XTH je úplně stejné jako u všech ostatních měničů Studer.
Pouze se AUX relé nastaví na start centrály.
v odkazu vše uvedeno:
https://www.studer-innotec.com/en/faq/
?
milhaus
 
Příspěvky: 216
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm

Re: Studer informacie

Příspěvekod yolo80 » stř led 12, 2022 10:36 am

milhaus píše:Je to v nastavení 1140 a 1297 a v závislosti rozdílu napětí a zátěže na XTM.
Jednoduše pokud bude 1140 ne o 2V níže než hodnota 1297 B.P. invertor nevypne.
--Např. nastaveno 1297 -52V a 1140-51,9V.- invertor nevypne pokud bude napětí baterie blízko B.P 1297
--Pokud bude nastaveno 1297- 52V a 1140- 50V bude invertor vypínat pokud nebude potřebovat pomoct limit ACin.
Většinou dochází k vypnutí invertoru při nižších odběrech. Sníží se jeho spotřeba při nízkých odběrech ze sítě a vybité baterii.
Vždy je podmínka být na síti samozřejmě.
Nemá na to vliv ani 1124 ani 1187. :yes:


Dakujem milhaus
Naozaj ma nenapadlo ze to bude mat suvis s 1140 Floating voltage. Zatial rele drzia zopnute tak to bude asi ok. Myslel som ze tie parametre ovplivnuju len nabijacku a na tej som mal float dole aby nenabijala baterie. Podla rad tu na fore mam nabijacku povolenu aj ked ju nepouzivam.
Skor som si predstavoval ze spinanie invertera bude fungovat ako som nakreslil na obrazku (inverter by bezal len ked je potrebny). To by som ale od toho chcel asi vela. V pripade vypadku siete v nocnych hodinach by tam bolo prebliknutie pokial zopne rele, ale to nie je az taka zavada oproti trvalemu odberu invertera naprazdno.
inverter.png
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
yolo80
 
Příspěvky: 2
Registrován: ned led 09, 2022 11:08 am

Re: Studer informacie

Příspěvekod milhaus » stř led 12, 2022 8:39 pm

yolo80 píše:Dakujem milhaus
Naozaj ma nenapadlo ze to bude mat suvis s 1140 Floating voltage. Zatial rele drzia zopnute tak to bude asi ok. Myslel som ze tie parametre ovplivnuju len nabijacku a na tej som mal float dole aby nenabijala baterie. Podla rad tu na fore mam nabijacku povolenu aj ked ju nepouzivam.
Skor som si predstavoval ze spinanie invertera bude fungovat ako som nakreslil na obrazku (inverter by bezal len ked je potrebny). To by som ale od toho chcel asi vela. V pripade vypadku siete v nocnych hodinach by tam bolo prebliknutie pokial zopne rele, ale to nie je az taka zavada oproti trvalemu odberu invertera naprazdno.
inverter.png


- Nabíječka povolena není problém , pokud je nastavení správné . Nabíjení ze sítě se použije pouze po delším výpadku sítě a vybité baterii pod nastavenou hodnotu 1143,1145. Ochrana baterie před hlubokým vybitím.

- Spínaní invertoru je možné nastavit cca dle obrázku výše. Invertor běží pouze nad B.P. 1297 + cca 0,5V výše. Je potřeba vysledovat při jaké hodnotě chce člověk do takového režimu přejit(u LifePo trochu obtížnější) a potom nastavit připnutí na síť dle SOC na tuto hodnotu a invertor se při připojení vypne.
https://www.studer-innotec.com/media/do ... n-v1.1.pdf

-Ano pokud je invertor vypnutý a dojde k výpadku sítě, dojde k mikro výpadku - bliknou světla atd... Pokud nejsou časté výpadky sítě potom bych to neřešil .

- Jinak samozřejmě pokud je zvýšený odběr na XTM , tak se invertor aktivuje cca 3A pod Input limit 1107, aby byl připraven pokrýt větší odběr než dokáže zvládnout Jistič na AC in.

Jsou různé možnosti nastavení , pro různé požadavky.
Jsou ale věci , které to nedokáže . :dontknow:
?
milhaus
 
Příspěvky: 216
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm

Předchozí

Zpět na Studer

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'