Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon čer 21, 2021 11:11 pm


Studer informacie

Regulátory Studer
Předchozí

Re: Studer informacie

Příspěvekod Dex88 » ned kvě 23, 2021 6:47 pm

Jak mi milhaus vysvětlil. je to nezávyslot každého měniče zvlášt na povely. :-)

Taže já si myslím že při paralelním zapojení to asi nebude mít smysl.
Dex88
 
Příspěvky: 116
Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm

Re: Studer informacie

Příspěvekod milhaus » ned kvě 23, 2021 6:52 pm

mopadzi píše:1462 Multi inverters independents. Need reset {1468}....Můžeš to rozvést? V případě víc měničů na jednu fázi má být YES?


Záleží pokud je to žádoucí aby každý měnič nezávisle se připojovat nebo odpojoval třeba od sítě , nebo usínal do standby režimu... Při 3F zapojení XTM.
Pokud jsou na spotřebě domu přítomný nějaké trifaz spotřebiče (třeba motory) bude asi lepší nechat NO a povolený integrální režim.

V případě více měničů na jedné fazi to nebude mít žádný vliv, pokud si dobře pamatuju dle testů. Jen je fajn funkce 1547 aby mohly další měniče usínat dle zatížení.

Mohl také mít vliv ten reset 1468 někdy se setkávám s tím že se po různých změnách nastavení v některých. Instalacích některé parametry jako nezapíší a nejsou aktivní...
:dontknow:
milhaus
 
Příspěvky: 197
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm

Re: Studer informacie XCOM-CAN

Příspěvekod mopadzi » pon kvě 24, 2021 11:54 am

Budu přecházet z BSP na XCOM-CAN. Má někdo zkušenosti? BMS Pylontech , naswitchovat umím. Nastavuje se něco v parametrech? nebo to už převezme xcom-can z BMS? Děkuji za rady a postřehy z praxe
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
 
Příspěvky: 706
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am

Re: Studer informacie

Příspěvekod bol-St » pon kvě 24, 2021 12:52 pm

Musíš nastavit v Xcom-CAN ty 2 přepínače uvnitř na Pylontech. Když to není správně tak komunikační led svítí červeně.
Jinak celé nastavení z BMS se přenese.

22.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
bol-St
 
Příspěvky: 117
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am

Re: Studer informacie

Příspěvekod mopadzi » pon kvě 24, 2021 7:18 pm

hlásím částečný úspěch....vše funguje jen proud ukazuje odhadem tak 10x větší....vrátil jsem se zpět. budu laborovat s protokoly...jen mi potom druhý měnič začal blbnout s uspáváním a probouzením... musel jsem vypnout 1547 na NO. BMS není Pylontech..jen "Pylontech kompatibilní.." Ale umí i jiné CANy
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
 
Příspěvky: 706
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am

Re: Studer informacie

Příspěvekod ferrys » úte čer 15, 2021 2:22 pm

Zdravim panove - zkousel nekdo pripojit treba pylontech pres 485i ? to asi nebude delat stejny veci jako xcom-can... ale usetril by se hub... kdyz je vice packu...
ferrys
 
Příspěvky: 31
Registrován: stř kvě 15, 2019 11:39 am

Předchozí

Zpět na Studer

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'