Stránka 27 z 38

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: ned úno 02, 2020 10:33 am
od luge
pezizka píše:Díky za reakce, jsem moc rád že píšete a ještě raději co :P Že to není schválené je mi jasné. Youdo dík za upozornění na kravál, zmiňoval to i kodl69, ale ten naštěstí řešit nemusím :) Velice mně potěšilo, že spotřebiče z toho nechytají psotník, mně delší doba přepnutí a reakce spotřebičů zas tak nevadí, ale lachtani kvičí :lol:
Prozatím u mne vede:
var 2.jpg
To asi proto že díky MareC3k a luge co jej kochli vidím co je uvnitř:
1.jpg
2.jpg
Kontakty a vzduchová mezera budí důvěru, jen nevím jestli je nějaká pojistka při slepení kontaktu :roll: Jsou k mání verze 100A i když předpokládám, že čínských :? ale i tak. No a pohled zezadu mne ubezpečuje, že originální automatiku patrně udolám, proto že si to chci ovládat sám.
https://www.youtube.com/watch?v=T1Vam5R ... e=youtu.be

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: ned úno 02, 2020 11:06 am
od pezizka
youda -díky za perfektní popis :P Pokud Ti to dává 32A, tak můžu být v klidu, u mně max. 25A. Jak to popisuješ tak žádný zásah nebude ani nutný. Chci to ovládat PLC takže z toho bude parádní bistabilní stykač a dokonce bez jakéhokoliv odběru. Víc si ani nemůžu přát :celebrate2: To propojení co zmiňují ani nechci provozovat, ne tak nějakými nejištěnými tkaničkami od bot a na rozsypaný čaj v rozváděči si buď zvyknu a nebo sundám brýle :lol:
luge - dík za super video :yes:

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: ned úno 02, 2020 1:55 pm
od kvako1
youda píše:
Ještě pozor na jednu věc:
Na mnoha produktových fotkách je nakresleno připojení ovládacích svorek přímo na silové pomocí tenkých drátků. Z bezpečnostního hlediska je to však cesta do pekel: pokud se do jedné silové svorky upevní zároveň 0.5mm2 lanko a 6mm2 vodič, tak kontakt nikdy nebude pevný, vznikne přechodový odpor, spoj se bude zahřívat a za rok to může i shořet. Mnohem bezpečnější je, připojit ovládací drátky někam jinam. Ideálně přes nějakou "rozbočovací svorkovnici" tak, aby silový drátek měl na takové svorkovnici vlastní šroubek.
Na to existuje jednodušší řešení.
napajet tam vidličky nebo očka, ja to řešil vidličkama.
jak na 10tku tak na 2,5tku vodič--
https://www.elektrotechnika-shop.cz/kabelove-vidlice

pak vše drží a funguje jak ma..

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: ned úno 02, 2020 2:17 pm
od pezizka
kvako1 píše:
To je bezva že sis tak poradil :) A bonzneš kteý máš, jak jsi spokojen a co na něj říkají spotřebiče? Nejlépe v zátěži :mrgreen:

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: ned úno 02, 2020 2:34 pm
od kvako1
;) psal jsem par přispěvku spět.
je tam i odkaz

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: ned úno 02, 2020 3:02 pm
od pezizka
A jejda :shock: Přečetl jsem si toho tolik, že v tom mám trochu guláš :sm1: Sorry jako....

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: pát pro 25, 2020 3:54 pm
od salinm1
Ahoj, prosim nemá někdo jedenou kousek idelane stačí 2 polový navíc. Potřeboval bych akutně v tomto počasí mi dost často baterky dojdou a rád bych automaticky přepínal. Děkuji moc

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: pát pro 25, 2020 6:22 pm
od kiksa
Mám doma dva nevyužité přepínače, ale jsou to ty starší verze viz odkaz. Přepnutí tam trvá odhadem 3 s, takže to není žádná sláva. Dyžtak napiš.

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: úte úno 16, 2021 8:35 pm
od redcrown

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: úte úno 16, 2021 11:36 pm
od kodl69
Jasně tam borec říká, že ty pohybující se měděný pletence s náma nebudou do konce dní, a že to není schválený žádnou "normální" světovou zkušebnou... není problém udělat ty blokovaný stykače, aby přepínaly taky tak nějak v době desítek ms, ani se stykačema se západkama, ale ztovna mě to nepřijde jako dobrej nápad ohledně běžnýho chování většiny měničů, který klidně na chviličku spadnou a znovu najíždí softstartem, tj potřebjí aspoň 2s na ten softstart po výpadku na přetížení. Pokud tohle chce někdo oželet, tak není problém udělat to přepínání bez jakékoliv prodlevy i se stykačema...

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: stř úno 17, 2021 8:07 am
od Joskob
kodl69 píše:Jasně tam borec říká, že ty pohybující se měděný pletence s náma nebudou do konce dní, a že to není schválený žádnou "normální" světovou zkušebnou... není problém udělat ty blokovaný stykače, aby přepínaly taky tak nějak v době desítek ms, ani se stykačema se západkama, ale ztovna mě to nepřijde jako dobrej nápad ohledně běžnýho chování většiny měničů, který klidně na chviličku spadnou a znovu najíždí softstartem, tj potřebjí aspoň 2s na ten softstart po výpadku na přetížení. Pokud tohle chce někdo oželet, tak není problém udělat to přepínání bez jakékoliv prodlevy i se stykačema...
Tie medené spletence sú bežne v isticoch aj ked sa s nimi necvaka pravidelne, ale su tam a su zjavne schvalene. Určite nevydrzia večne, ale ro ani stykače

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: pon dub 05, 2021 10:03 pm
od tomas
Pozor na tyto novější přepínače Jotta
https://www.aliexpress.com/item/4001201 ... 4c4dsFVmxf
koupil jsem v září 2020, 4 pólové 125A (hlavní kontakty na levé straně) a mají to ovládání přepínacích cívek uvnitř chybně zapojené.
Obě cívky mají napájené ze svorek BR a BN. Takže pokud není napětí na svorkách BR a BN tak se přepínač nepřepne na zdroj A i když je napětí na AR a AN a rudá LED svítí. Aby přepínač přepnul na zdroj A musí být napětí na AR a AN i BR a BN.
Stejný problém jako zde:
https://ae01.alicdn.com/kf/U5afdf47eed5 ... 9ad1cG.jpg
Ale pokud máte na BR a BN svorkách vždy napětí, tak se ten problém neprojeví.
Oproti té předchozí verzi tam také u hlavních kontaktů chybí plechy na zhášení oblouku.

Doporučuji kupovat raději ty předchozí na 100A, kde byly hlavní kontakty na pravé straně, na fotce ten spodní přepínač.
přepínače sítě
přepínače sítě

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: stř dub 07, 2021 8:45 pm
od Dagus
A není to tím, že máš verzi generator a ne verzi solár?

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: stř dub 07, 2021 10:32 pm
od redcrown
a ty jsi někde viděl tenhle typ mechaniky od Jotty jako solární?

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: čtv dub 08, 2021 3:34 pm
od Dagus
Nevěnoval jsem tomu pozornost, ale je to stejnej vzhled zpracování a styl popisků.
zde TOMZN:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Značku Yotta,Tomzn, Geya beru jako brand jednoho výrobku ve fabrice pro více značek a tomzn to solar umí.

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: čtv dub 08, 2021 4:06 pm
od tomas
Tyto TOMZN jsou v pořádku a fungují jak mají:
https://www.aliexpress.com/item/4000944 ... 4c4dkdwJpC
přitom jsou úlně stejné jak ty Jotty.
Ty nedobře fungující Jotty se liší v plošném spoji uvnitř.
Jo a ty signalizační kontakty na žádném tomto přepínači nesignalizují skutečný stav přepínače, ale jen stav toho vnitřního relé co řeší tu logiku priority zdroje. Když chci signalizovat skutečný stav přepínače tak k tomu používám ten N-pól který tam mám vždy navíc, protože elektrárny zapojuji vždy v TNC systému, je to bezpečnější. Systém TNS až pro okruhy jednotlivých spotřebičů, zásuvek a světel.

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: čtv dub 08, 2021 5:12 pm
od Dagus
A prosimtě jak se na tenhle přepínač dívá revizní technik? Ty to precijen děláš na profesionální úrovni, tak se ptám. Přijde mi to jako nerevidovatelné, pokud se o to zařízení bude revizní technik zajímat.
Teď jsem si našel hezkej blog o vysvětlení pojmu tn-c tn-s tn-c-s. Bylo mi záhadou ta tn-s jak jsi psal že máš za. Ono pokud má měnič ground relay, tak je i za měničem tn-c a pak se může pokračovat v tn-c-s, ale tn-s by to bylo jen pokud by nebylo ground relay a to by byla asi IT síť, pokud by se jelo offgrid ne? Ale tn-s už se z toho asi stát nemůže ne, respektive možná jo bez ground relay a když jede na aku, ale jak se přepne na ds, tak to hned bude tn-c-s ne?
Nehaním jen si ujasnuji jak se kdy ten měnič chová, respektive jak se značí ta síť. Pokud bych nepoužil ground relay, tak by ta síť byla na ds a bez ds rozdílná ne? No jsem zvědavej na kamaráda projektanta co mi to bude malovat, jak z toho bude nadšenej :roll:
https://janhlavaty.cz/2014/12/tn-c-tn-c-s-tn-s/

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: čtv dub 08, 2021 6:48 pm
od PavelR
RT reviduje dle projektu. RT řeší bezpečnost, imepdanční smyčky, zemní odpory, krytí atd.
Podle mě RT neřeší že máš v rozvaděči "činskej šmejd". (V uvozovkách protože mám jottu a funguje pěkně)

Proč by to neměl zrevidovat, když to projektant použije.

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: čtv dub 08, 2021 6:53 pm
od Dagus
A jak to projektant použije, když to nemá papíry a tedy to tam nemá co dělat? Jak může revidovat něco co se nesmí používat v eu? Chápu že ti jí dá, protože se otočí a už je to stará revize a mohla být provedená změna a tedy není zodpovědný. Ale je to správně?

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Napsal: čtv dub 08, 2021 7:02 pm
od PavelR
Vidíš. Pravda.

No třeba by ti pan Li-u nějaký papíry i CE poslal kdyby se člověk optal.