Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 1581
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Hele, znova jsem to podrobně prostudoval a vychází mi to takhle:
1.Přepínat jenom fáze.
2.Mám 3xMP2 5000, každý bude připojený 2x 3x6mm2 CYKY (vstup-výstup) a všechny by měly být jištěny 3F jističem. Mě se napájení měničů nevejde do domovního rozvaděče, takže budu mít AC rozvaděč s 3x6 CYKY jako přívod do FVE AC rozvaděče + 16mm2 CYA PE a N (že se PE a N musí do podružného rozvaděče tahat 16mm2 je prý norma)
Jinak, já mám jeden 3F chránič na celý dům, akorát před chráničem jsou světla v asi 3 místnostech, aby aspoň něco svítilo. Instalace 15let stará, tak nevím, jestli to tenkrát bylo normál.
1.Přepínat jenom fáze.
2.Mám 3xMP2 5000, každý bude připojený 2x 3x6mm2 CYKY (vstup-výstup) a všechny by měly být jištěny 3F jističem. Mě se napájení měničů nevejde do domovního rozvaděče, takže budu mít AC rozvaděč s 3x6 CYKY jako přívod do FVE AC rozvaděče + 16mm2 CYA PE a N (že se PE a N musí do podružného rozvaděče tahat 16mm2 je prý norma)
Jinak, já mám jeden 3F chránič na celý dům, akorát před chráničem jsou světla v asi 3 místnostech, aby aspoň něco svítilo. Instalace 15let stará, tak nevím, jestli to tenkrát bylo normál.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Ano, tak by to být mělo. Ale problém je, že barák je cca 100let starý a elektrika byla předělána cca v 70tých letech dle pamětníků. Rozvodná deska je pertinax , půlka desky kde je napěťový i proudový chránič plus hodiny je pod plombou a na druhé polovině jističe. Chrániče jednotlivých okruhů, jak požadují současné normy, samozřejmě zabudovány nejsou. FVE je v technické místnosti, od desky DS je vzdálena cca 20m. Tudíž mi nezbylo připojit FVE "z druhé strany" rozvodů za střídač dát rozvodnou skříňku s proudovým chráničem a jističi a přepínat ručně na obou stranách rozvodu. Je to nepohodlné, riskantní ale funkční. Samozřejmě jsou v rozvodnicích umístěny výstrahy o zpětném proudu a popsán postup přepnutí. Kdyby se musely předělávat rozvody u všech instalací, když se změní norma to by byl šrumec každou chvíli... Nicméně tvoje odpověď nemá s podstatou problému nic společného. Zkusíš to znova?
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
-
- Příspěvky: 5167
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Prave, ze ma, a to dost. Zasadni problem je v tom, ze to prepinas na spatnem miste. A obhajujes to necim, co nakonec predelava kazdy.
Plomba neni zed a je celkem snadny a rychly postup, jak si s tim poradit, naprosto v souladu s pozadavky distribuce.
Plomba neni zed a je celkem snadny a rychly postup, jak si s tim poradit, naprosto v souladu s pozadavky distribuce.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 971
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Přece není problém nahlásit odplombování elektroměru, předělat, co je třeba a nechat zaplombovat, i s tím pertinaxem.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 5167
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Elektromeru proboha ne, pak by prisla energeticka kontrola a cele si to natacela - osobni zkusenost, kdyz dohodnuty elektrikar urval vsechny plomby.
Ale samozrejme plomby na elmer desce.
Eg.d na to ma dokonce apku ...
Ale samozrejme plomby na elmer desce.
Eg.d na to ma dokonce apku ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1479
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Pokud to není v distribučním území PRE, tam mají seznam certifikovaných partnerů a jinak smůla... Ale tam naštěstí nejsem.
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
S tím elektroměrem to tak autor určitě nemyslel, určitě myslel jen desku. Ale pořád mi uniká, jak ta porucha může vzniknout. Na to zatim nikdo neodpověděl. Měřil jsem i potenciál obou konců N. Pár desetin voltu jsem naměřil, ale to jsem přičetl chybě měření při dlouhých přivodech k měřidle.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
-
- Příspěvky: 3839
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
A jak by to vznikalo????
Prostě k N za chráničem nemůžeš připojit jiné N, a píšeš že ho máš pod plombou tak jak jsi mohl N připojit před chránič mi není jasné.
Tady je náprava jednoduchá, prostě vedle vysekej nový rozvaděč kam dáš jističe a přepínače a z toho pertinaxu tam nech pouze elektroměr, hlavní jistič a přidej vypínač instalace a hotovo.....
Prostě k N za chráničem nemůžeš připojit jiné N, a píšeš že ho máš pod plombou tak jak jsi mohl N připojit před chránič mi není jasné.
Tady je náprava jednoduchá, prostě vedle vysekej nový rozvaděč kam dáš jističe a přepínače a z toho pertinaxu tam nech pouze elektroměr, hlavní jistič a přidej vypínač instalace a hotovo.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Tak ještě jednou. Asi se špatně vyjadřuji. Z DS je prvně zapojen napěťový chránič, za ním proudový chránič, pak elektroměr, pak jističe na L1 L2 L3. Neutrál je veden na nulovací můstek a odtud do jednotlivých okruhů. Fázové vodiče se odpínají od DS a připínají k FVE vačkovým přepínačem kromě 3f výpusti, tedy zjednodušeně řečeno. Při provozu z FVE jsou všechny okruhy spojeny do jednoho uzlu a provozovány jednofázově. N vodič se nepřepíná, je spojen s výstupní svorkou jednofázového proudového chrániče z měniče FVE. Předělávat rozvodnou desku rozhodně nehodlám, problém jsem zatím vyřešil tím, že po shození DS proudového chrániče mám 100% ostrov. Výpust používám výjimečně tak se s tím vyrovnám pokud ovšem nenajdu příčinu. V létě hodlám ještě změřit unikající proudy, nemám sice příslušné vybavení, ale zkusím to náhradní metodou pomocí 2k odporu.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
-
- Příspěvky: 5167
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Opravdu máš chrániče před elektroměrem? Už jen tohle je důvod pro rekonstrukci.
Měřit nic nemusíš, odpověď máš naprosto jasnou uprostřed textu.
Nelze spojovat výstup jednoho chrániče s druhým.
Jinak stačí nahlásit uvolněnou svorku, vyhodit chránič, dát vypínač a nahlásit utaženo, ať si to jdou zaplombovat.
Narvat stovky tisíc do FVE a prdět na rozváděč za dvě desítky ...
Měřit nic nemusíš, odpověď máš naprosto jasnou uprostřed textu.
Nelze spojovat výstup jednoho chrániče s druhým.
Jinak stačí nahlásit uvolněnou svorku, vyhodit chránič, dát vypínač a nahlásit utaženo, ať si to jdou zaplombovat.
Narvat stovky tisíc do FVE a prdět na rozváděč za dvě desítky ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Asi ano, je to pod plombou, a usuzuji tak, že po shozeni chrániče zhasne displej elektroměru. Je mi jasné, že by revizák z pohledu dnešních požadavků asi omdlel když by měl dát štempl, jenže tehdy to prý revizí prošlo. Snad. Tady kolem je sousta starých domů, které mají ještě horší rozvody (hadrovy v kopexu) a mají pouze napěťáky. Vzhledem k tomu, že za minulý rok jsem s DS odebral 78 kWh, letos 9, tak modernizaci DS řešit nebudu a pojedu 100% ostrov.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
-
- Příspěvky: 1581
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Chlapi, je vůbec možné mít připojenou část spotřebičů na DS a část na FVE, když mají společné N?
Pro dům nepotřebuju 3F režim, ale hoblovka, cirkula atp mají obrovské příkony, takže je musím nechat mimo domácí okruh. Ale zase při každé práci přepínat celou domovní přípojku na DS je trochu nahouby.
Pro dům nepotřebuju 3F režim, ale hoblovka, cirkula atp mají obrovské příkony, takže je musím nechat mimo domácí okruh. Ale zase při každé práci přepínat celou domovní přípojku na DS je trochu nahouby.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 3839
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
A proč by to nešlo? Prostě na té větvi budeš mít přepínač co přepne fázi na FVE nebo na nějakou z DS.
3f stroje necháš na DS.
3f stroje necháš na DS.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 7625
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
????? To snad ne, a co hlavní jistič? V každým případě to chce fotku (číslo elektroměru raděj rozmaž) když ani nevíš, jak se správně kterej přístroj jmenuje. Nebo je to fakt takováhle prasárna? Napětové chrániče se používaly v TT síti (zemění) na moravě, někdy do začátku sedmdesátých let, pozděj se nahrazovaly proudovými chrániči a hlavním jističem, v čechách byla od dycky síť TNC (nulování).Z DS je prvně zapojen napěťový chránič, za ním proudový chránič, pak elektroměr,
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1027
- Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
- Bydliště: 345m n.m. v Chřibech
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Otec to měl na chalupě taky. Před elektroměrem fíčko 40A. Elektrika dělaná koncem 70 let. Pak se před fíčko předřadil jistič 25 A kvůli platbě za rezervu výkonu. Lokace UH.
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Kodl, chtělo by to zmírnit hormon. Mám praxi přes 30let. Ano je to Morava, ano rekonstrukce v 70 letech, U chránič je Jik82 /25A , I chránič je Noark 25A, elektroměr viz obrázek. Co jsem pojmenoval špatně? To, že Jik plní funkci jističe pro rezervovaný příkon? Zapojení jsem popsal, protože byl dotaz. Už jsem psal, že nehodlám dělat rekonstrukci jen pro to, že se změnily normy. Nicméně jsem se do této diskuze zapojil úplně z jiného důvodu.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
-
- Příspěvky: 5167
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
A k tomu se ti už několikrát psalo, že asi budeš muset, jestli to chceš přepínat.
A také se ti psalo, že prostě nelze spojovat nuláky různých chráničů, protože to naprosto logicky bude vypadávat.
V 70. letech asi Noark nebyl, to se měnilo/dávalo kdy a proč?
A také se ti psalo, že prostě nelze spojovat nuláky různých chráničů, protože to naprosto logicky bude vypadávat.
V 70. letech asi Noark nebyl, to se měnilo/dávalo kdy a proč?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3839
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Ale podle fotky je náprava jednoduchá, prostě ten chránič vyhodím a na desku dám moderní jistič a vypínač instalace zase zašroubuji a zavolám ať si to zablombují.
Důvod vadný jistič a hotovo....
A chránič namontuji k jističům které máš jinde či vedle na desce kam si dáš i přepínač sítí před ten chránič.
Důvod vadný jistič a hotovo....
A chránič namontuji k jističům které máš jinde či vedle na desce kam si dáš i přepínač sítí před ten chránič.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Chápu to správně, že ten Jik 82 je červený hadr? Tak musím připomenout, že má dvě úrovně ochrany, proudovou 25A a napěťovou cca 60V. A je funkční. Tudíž plní celkem 3 funkce, Hlavní vypínač, jistič a chránič. Pro nepamětníky přidávám obrázek.
Pro cipise. Ano Noark 30mA se měnil na přelomu století při některé z výměn elektroměru, teď se elm měnil v roce 2017, chránič byl tam 60 mA a já tehdy doporučil rodičům, aby ho nechali vyměnit, což udělali. Ten 60 mA mám ještě v šupleti. A k tomu přepínání, už jsem to taky psal. Ano zkoušel jsem DS a FVE provozovat současně s vědomím, že to není košer, ale od nového roku mám N vodiče odděleny shozením prouďáku na jedné nebo druhé straně. Na předchozí fotce je to vidět. Taky jsem už zmiňoval, že je to nepohodlné, riskantní, ale funkční. Tímto ovšem nikoho nenabádám, aby mě následoval, je to věc každého soudruha jakou úroveň zbytkového rizika přijme.ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
-
- Příspěvky: 5167
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
A co tedy vlastne chces?
Ta cerna hruza cerveny hadr neni, to ten noark. Postup, jak ho dat pryc, tak tu je napsany nekolikrat.
Ta cerna hruza cerveny hadr neni, to ten noark. Postup, jak ho dat pryc, tak tu je napsany nekolikrat.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 89 Odpovědi
- 8589 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 8 Odpovědi
- 2332 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 12 Odpovědi
- 3968 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
- 30 Odpovědi
- 1250 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mex
-
- 32 Odpovědi
- 4834 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE