Victron 100/20 vs 150/35

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje výběru vhodného Victron MPPT regulátoru pro 48V bateriový systém s panely o Voc 54V. Uživatel zvažuje mezi Victron 100/20 na každý panel zvlášť a Victron 150/35 pro zapojení dvou panelů do série, přičemž řeší vliv stínění a délku vedení. Dále se probírá optimální dimenzování kabeláže a umístění baterií pro minimalizaci ztrát.
XKrement
Příspěvky: 147
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace:6
Lokalita: Nošovice

Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od XKrement »

Zdravím,
dostal jsem se k dalšímu bodu. No a hned zase dilema.

Baterie bude 48V.
Stringy bych chtěl dodržet do 120V DC.
Multiplus II 5000/70 2x paralelně.
Panely s Voc 54V a Isc 15,14A.
Na šopě 6x panel, na pergole 6x panel.

Otázka. Jaké mppt použít? Buď Victron 100/20 a dát jej na každý panel zvlášť. Cena jednoho je 1900kč. Nebo použít 150/35, dát 2 do série a s tím, že jeden stojí 3800kč. Přes zimu bych ocenil vzhledem ke stínům ze sousedních zahrad spíš regulátor na každý panel zvlášť. V měsících, kdy už není zima, slunce je výš, stíny ze stromů zahrad žádné, ale přesto jsou dny ještě krátké, jako třeba teď, tak slunce ještě zachází za chalupou souseda, nebo mou dříve, než v létě. Navíc, na každý panel o něco v čase později. Na druhou stranu, se dvěma panely do série budu mít menší ztráty ve vedení.

Jak daleko bude baterie? Buď vedle pergoly izolovaný a v případě potřeby vyhřívaný plechový domek - z pergoly 2,5m dolů a tak do 2m od pergoly. Nebo v šopě(taky izolovaná a vyhřívaná) která bude ovšem opačným směrem než je dům(pergola stojí mezi šopou a domem). Od pergoly bude 6m. Z šopy do rozvaděče v domě to bude asi 20m. A z toho místa u pergoly do domovního rozvaděče asi 12m.
leoshavla
Příspěvky: 542
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:76

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od leoshavla »

Tak to udělej 2s3p a MPPT 150/85
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
XKrement
Příspěvky: 147
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace:6
Lokalita: Nošovice

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od XKrement »

Na šopě by to tak možná šlo. Je však třeba počítat s průměrem vodiče tak 16mm2 na tu délku 20m jedním směrem(40m oběma). Na pergole nevím. 4 panely tam jdou k jihu a 2 k východu. Proudy se sice nikdy nepotkají, ale různé napětí?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6998
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Victron 100/20 vs 150/35

Nový příspěvek od cipis »

Jakých 16 mm2?
To musíš spojit paralelně až vevnitř, ne na střeše. Nebo tam budeš dávat venkovní rozváděč, s odpínači a přepěťovkama a vším?
Normálně dotahej všechny dvojice dovnitř, na to ti stačí 4, a vevnitř to vše ukonči na odpínačích. A až pak si s tím dále hraj.
Ty rozdíly jsou zanedbatelné, podívej se na tu křivku, je celkem plochá.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]