Goodwe modbus - homeassistant
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon říj 21, 2024 11:14 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Trencin
Goodwe modbus - homeassistant
Dobry den,
uz niekolko dni sa trapim s pripojenim goodwe cez wifi 2.0 modul cez modbus do homeassistenta.
Mam hybridny menic triedy ET 6.5kW. Potreboval by som vediet, ci goodwe ma register na prijatu, odovzdanu energiu do siete. Niektore registre som nasiel podla navodu z goodwe dokumentacie, ale tento jeden register mi chyba. Pripadne ako to riesit. Problem je, ze aj ked mate dostatok energie z menica, tak pri roznych poklesoch Vam prepusta energiu zo/do siete. Nikdy to neni rovna 0 i ked je dostatok energie z panelov.
Tym padom moje meranie je dost nepresne. Stretol sa s tym prosim niekto, pripadne vie poradit?
Ked som skusal pripojit napr. menic Victron, tam som to robil sice cez MQTT, ale presne tam nato bolo ID, ktore bolo bud kladne alebo zaporne cislo, podla toho kam energia putovala. V manualy od Goodwe som nasiel register e-day-sell a e-day-buy, ale tam mi pise 0. Tieto registre mi nefunguju.
Dakujem
uz niekolko dni sa trapim s pripojenim goodwe cez wifi 2.0 modul cez modbus do homeassistenta.
Mam hybridny menic triedy ET 6.5kW. Potreboval by som vediet, ci goodwe ma register na prijatu, odovzdanu energiu do siete. Niektore registre som nasiel podla navodu z goodwe dokumentacie, ale tento jeden register mi chyba. Pripadne ako to riesit. Problem je, ze aj ked mate dostatok energie z menica, tak pri roznych poklesoch Vam prepusta energiu zo/do siete. Nikdy to neni rovna 0 i ked je dostatok energie z panelov.
Tym padom moje meranie je dost nepresne. Stretol sa s tym prosim niekto, pripadne vie poradit?
Ked som skusal pripojit napr. menic Victron, tam som to robil sice cez MQTT, ale presne tam nato bolo ID, ktore bolo bud kladne alebo zaporne cislo, podla toho kam energia putovala. V manualy od Goodwe som nasiel register e-day-sell a e-day-buy, ale tam mi pise 0. Tieto registre mi nefunguju.
Dakujem
-
- Příspěvky: 170
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 16
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: Goodwe modbus - homeassistant
Nemám menič Goodwe, ale kus som na to pozrel. Podľa https://downloads.vodnici.net/uploads/w ... series.pdf ,čo predpokladám, že bude platiť pre väčšinu modelov, má registre len pre vyrobenú energiu odovzdanú do siete, záťaže a baterky. Konkrétne 0x0524 a 0x0525 sú E-Total H,L pre celkový export a 0x0528 E-Day pre denný export. Pokiaľ ide o odobranú energiu, tak je tam len register pre baterku. Pre odobranú energiu zo siete som nič nenašiel, ale je tam reg. 0x0518 Pgrid pre výkon odoberaný zo siete, z ktorého by sa v HA pomocou integrálneho snímača dala získať energia. Závisí od toho ako presne to potrebuješ merať. Pre väčšiu presnosť by som odporúčal externé meranie, napr. Shelly alebo nejaký modbus elektromer. Smer toku prúdu sa dá vyčítať z registra 0x052F Grid in-out flag.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
- jkarlik1
- Příspěvky: 2
- Registrován: úte říj 01, 2024 7:32 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: Ostrava
Re: Goodwe modbus - homeassistant
A proč používáš modbus , když je v HomeAssistent je možnost integrovat měnič přímo do systému.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon říj 21, 2024 11:14 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Trencin
Re: Goodwe modbus - homeassistant
To je dobra otazka. Chcel som mat dostupny aj cloud (SEMS) aj udaje, ktore by boli dostupne rychlejsie (skor ako priemer za 5min). Chcel som si tam riesit daku automatizaciu cez NODE RED. Teda uz som aj zacal, ale som v tom zatial len zaciatocnik. Kedze nemam bateriu, tak chcem co najlepsie vyuzit vyrobenu energiu.
Dalsia vec je, ze skusal som rozbehat po poslednom update HA aj modul pre goodwe, ale nechce sa mi to ani spustit. Pise mi to neznama chyba, neviem ci moze byt problem, ked mam pripojeny nodered cez modbus, alebo bude problem v niecom inom. Ked som mal len wifi modul, tak som sa mohol cez modbus dotazovat z viacerych zdrojov, ked som ho vymenil za wifi/lan modul 2.0, tak to akosi nefunguje. Este som nepozeral debug logy.
Ale aj tak dakujem za reakciu. Snazim sa zistit co najviac informacii, ako to kde riesi, lebo ako som povedal, som v tom amater. A ked som sa aj pytal konretne u goodwe podpory, tak nevedia (alebo nechcu povedat).
Dalsia vec je, ze skusal som rozbehat po poslednom update HA aj modul pre goodwe, ale nechce sa mi to ani spustit. Pise mi to neznama chyba, neviem ci moze byt problem, ked mam pripojeny nodered cez modbus, alebo bude problem v niecom inom. Ked som mal len wifi modul, tak som sa mohol cez modbus dotazovat z viacerych zdrojov, ked som ho vymenil za wifi/lan modul 2.0, tak to akosi nefunguje. Este som nepozeral debug logy.
Ale aj tak dakujem za reakciu. Snazim sa zistit co najviac informacii, ako to kde riesi, lebo ako som povedal, som v tom amater. A ked som sa aj pytal konretne u goodwe podpory, tak nevedia (alebo nechcu povedat).
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon říj 21, 2024 11:14 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Trencin
Re: Goodwe modbus - homeassistant
Aldron, dakujem za prispevok, urcite si skusim pozriet tie registre, potom dam vediet. U podpory som sa pytal ci je daky rozdiel pre modbus tcp a RTU, ale povedali, ze by oba mali ist rovnako (co sa tyka registrov), namali by tam byt ziadne obmedzenia.
-
- Příspěvky: 170
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 16
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: Goodwe modbus - homeassistant
To určite nie. Komunikuje sa vžy s tými istými registrami. RTU cez sériovu linku a TCP cez eternet.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 170
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 16
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: Goodwe modbus - homeassistant
Predpokladám, že momentálne ideš na ModBus TCP cez ten wifi/lan modul. Tam by problém byť nemal. Pokiaľ by si šiel na RTU, tak by mohol byť problém s konfliktom prístupu na sériový port z NodeRed a ModBus integrácie HA.
Ideš momentálne na HA s NodeRed doplnkom, alebo NodeRed samostatne? Priznám sa, že s NodeRed nemám skúsenosti. Automatizácie sa snažím robiť priamo v HA, aby som tam mal čo najmenej doplnkov. Príde mi to prehľadnejšie.
Ideš momentálne na HA s NodeRed doplnkom, alebo NodeRed samostatne? Priznám sa, že s NodeRed nemám skúsenosti. Automatizácie sa snažím robiť priamo v HA, aby som tam mal čo najmenej doplnkov. Príde mi to prehľadnejšie.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon říj 21, 2024 11:14 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Trencin
Re: Goodwe modbus - homeassistant
Aldron,
ja som este len zaciatocnik v HA. Tam som si naistaloval doplnok pre node-red. Modbus citam cez TCP, ale aj tak mam problem pri module 2.0, ze ked som to nastavil cez node-red, ten mi pekne cita registre, ktore som nasiel podla manualu, ale uz z ineho miesta (napr. z notebooku) sa cez tcp modbus na menic nenapojim. V predchadzajucom wifi, mi to slo, ale tam bol zas problem, ze ten modul nebol vobec stabilny.
v node-red mam zatial len zber dat z modbusu - vytvorenie senzorov a jednu automatizaciu.
Bohuzial mi chybaju tie prietoky do siete. Ja vsetko robim matematicky, ale tam mi to nesedi, lebo pretoky do siete su. Preto hladam tie spravne registre. Pripadne ine moznosti, ako by sa to dalo vyriesit. Ja vidim len prikon domu na faze 1,2,3 a vykon panelov... ale kolko energie prebytocnej, ktora tecie von, robil len bohuzial odhadom... Este uvazujem, ci nerobim nieco zle pri citani niektorych registrov. Ci ich nemam citat dako inak.
ja som este len zaciatocnik v HA. Tam som si naistaloval doplnok pre node-red. Modbus citam cez TCP, ale aj tak mam problem pri module 2.0, ze ked som to nastavil cez node-red, ten mi pekne cita registre, ktore som nasiel podla manualu, ale uz z ineho miesta (napr. z notebooku) sa cez tcp modbus na menic nenapojim. V predchadzajucom wifi, mi to slo, ale tam bol zas problem, ze ten modul nebol vobec stabilny.
v node-red mam zatial len zber dat z modbusu - vytvorenie senzorov a jednu automatizaciu.
Bohuzial mi chybaju tie prietoky do siete. Ja vsetko robim matematicky, ale tam mi to nesedi, lebo pretoky do siete su. Preto hladam tie spravne registre. Pripadne ine moznosti, ako by sa to dalo vyriesit. Ja vidim len prikon domu na faze 1,2,3 a vykon panelov... ale kolko energie prebytocnej, ktora tecie von, robil len bohuzial odhadom... Este uvazujem, ci nerobim nieco zle pri citani niektorych registrov. Ci ich nemam citat dako inak.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon říj 21, 2024 11:14 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Trencin
Re: Goodwe modbus - homeassistant
inak skusal som aj tie registre podla Tvojho PDF, ale ta mi nic nefungovalo. Mne idu registre napr. 35138 - energia z panelov, 35199 - vyroba za den.
Tie registre su vyssie.
Tie registre su vyssie.
-
- Příspěvky: 170
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 16
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: Goodwe modbus - homeassistant
Nevieš sem dať link na manual s mapou registrov, podľa ktorej robíš? A aký softvér používaš na testovanie modbus komunikácie na PC?
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon říj 21, 2024 11:14 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Trencin
Re: Goodwe modbus - homeassistant
Pouzivam modbus poll (https://www.modbustools.com/modbus_poll.html), ale teraz som skusal aj daku apku co je priamo vo windows store.
Mne goodwe poslal tento dokument http://cloud.tuckovci.com:555/index.php ... W23w0iU4UF
Mne goodwe poslal tento dokument http://cloud.tuckovci.com:555/index.php ... W23w0iU4UF
-
- Příspěvky: 170
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 16
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: Goodwe modbus - homeassistant
Pozerám, že GoodWe trochu neštandardne podporuje len čitanie/zápis do holding registers teda pre čítanie len funkčný kód 03, teda read holding registers. Nemôže byť problém v použití inej funkcie, napríklad čítanie vstupných registrov? V tom prípade by mal ale menič vrátiť chybový kód. Pokiaľ s PC nekomunikuje vôbec, tak by som skôr tipoval na problém v sieti. V každom prípade by bolo ideálne, keby si najprv všetky registre vedel spoľahlivo čitať na PC.
Ja používam ModbusTool z https://github.com/ClassicDIY/ModbusTool/releases
Je tam aj server/slave, takže samotnú komunikáciu (čitanie registrov) s akoukoľvek aplikáciou napr. NodeRed) si môžeš otestovať na ňom, aby si vylúčil problém s meničom.
Ja používam ModbusTool z https://github.com/ClassicDIY/ModbusTool/releases
Je tam aj server/slave, takže samotnú komunikáciu (čitanie registrov) s akoukoľvek aplikáciou napr. NodeRed) si môžeš otestovať na ňom, aby si vylúčil problém s meničom.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů