Axpert MAX E 48V 11000W firmware 90V
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: čtv úno 13, 2025 7:53 am
- Reputace: 5
- Lokalita: Hořice v Podkrkonoší
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4,2 vých. + 5,4 záp.
- Kapacita baterie [kWh]: 30,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hořice v Podkrkonoší
Axpert MAX E 48V 11000W firmware 90V
Jen se chci podělit s úpravou firmware pro měnič Axpert MAX E 48V 11000W
Hlavní problém byl se zaseknutím na 90 (100) V, při zatažené obloze. Výkon byl třeba 250 W, ale po resetu (odpojení a připojení) MPTT narostl na 1000w
Z tohoto důvodu jsem sondoval na různých zahraničních forech ohledně zlepšení. Dodavatel měniče prověřoval nejnovějsí firmware, ale ten jsem mel
Nakonec jsem se spojil s jedním pánem na fóru a ten mi poslal odkaz na stažení modifikovaného firmware, oprava záseku MPTT.
Přehrání probehlo klasickým USB kabelem na nabíjení telefonu (USB-A vs. micro USB), trvalo to cca 10 minut.
Po restartu již MPPT nabíhá hladce a výkon je při zatažené obloze o 70% vyšší. Předpokládám, že v zimních měsících to bude stěžejní !
můj Axpert měl verzi FW. 73.07 U1 + 12.28 non-twin
aktualizoval jsem pouze měnič z verze 73.07 na 373.63
Toto dělejte pouze pokud víte co děláte, jinak můžete umlčet váš měnič
Hlavní problém byl se zaseknutím na 90 (100) V, při zatažené obloze. Výkon byl třeba 250 W, ale po resetu (odpojení a připojení) MPTT narostl na 1000w
Z tohoto důvodu jsem sondoval na různých zahraničních forech ohledně zlepšení. Dodavatel měniče prověřoval nejnovějsí firmware, ale ten jsem mel

Nakonec jsem se spojil s jedním pánem na fóru a ten mi poslal odkaz na stažení modifikovaného firmware, oprava záseku MPTT.
Přehrání probehlo klasickým USB kabelem na nabíjení telefonu (USB-A vs. micro USB), trvalo to cca 10 minut.
Po restartu již MPPT nabíhá hladce a výkon je při zatažené obloze o 70% vyšší. Předpokládám, že v zimních měsících to bude stěžejní !
můj Axpert měl verzi FW. 73.07 U1 + 12.28 non-twin
aktualizoval jsem pouze měnič z verze 73.07 na 373.63
Toto dělejte pouze pokud víte co děláte, jinak můžete umlčet váš měnič
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: čtv úno 13, 2025 7:53 am
- Reputace: 5
- Lokalita: Hořice v Podkrkonoší
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4,2 vých. + 5,4 záp.
- Kapacita baterie [kWh]: 30,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hořice v Podkrkonoší
-
- Příspěvky: 64
- Registrován: úte kvě 10, 2022 11:32 pm
- Reputace: 6
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert MAX E 48V 11000W firmware 90V
Jen opatrný dotaz, mam "Axperta" MKS2-8000 a to "zasekávání se na 90V" jsem taky celkem prožíval do doby než jsem pro vytěžování začal používat informaci z meteostanice "ecowitt wittboy", kde je senzor umístěn přímo u panelů a dává mi "skutečný" W/m2 slunečního záření. Kupodivu v době kdy "Axpert" zůstal viset na 90V a ne a ne se přehoupnout, tak to sedělo s meteostanicí, prostě na střeše ten výkon nebyl na straně slunce a měnič s tím nic víc logicky neudělá. Někdy pak hraje roli že i panel později uschne od ranní rosy/námrazy to jde zase vidět z kamery. Od té doby 90V problém neřeším můj firmware měniče tím netrpí.
Proto se ptám, zda to má někdo podloženo měřením a došel ke stejnému závěru a nebo jsou to jen postřehy oko vidí a myslím si že ......
Proto se ptám, zda to má někdo podloženo měřením a došel ke stejnému závěru a nebo jsou to jen postřehy oko vidí a myslím si že ......
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: čtv úno 13, 2025 7:53 am
- Reputace: 5
- Lokalita: Hořice v Podkrkonoší
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4,2 vých. + 5,4 záp.
- Kapacita baterie [kWh]: 30,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hořice v Podkrkonoší
Re: Axpert MAX E 48V 11000W firmware 90V
Ahoj, u mého Axpert Max E mám 2 stringy, uprava je to opravněná z důvodu toho, že kdyz ráno nebyl plný svit, bylo uvíznutí na 90-100V. Schodil jsem stringy a z 200w bylo okamžitě 900W, což si myslím, je znatelný posun... A kdyby to byla blbost, nejsou toho plná zahranicní fóra. A hlavně v žimě to bude aktuální.
Zkus si vypnout a zapnout string ráno v case uvíznutí. idealně když je pod mrakem. A uvidíš jak je to u tebe. a klidně dej vedět sem
připadně napiš verzi firmware
Zkus si vypnout a zapnout string ráno v case uvíznutí. idealně když je pod mrakem. A uvidíš jak je to u tebe. a klidně dej vedět sem
připadně napiš verzi firmware
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů