NiCd v praxi

NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1230
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od Lui »

Ak pripojíš tam 90V nič sa nestane.... ;)
Tá batérka viacej do seba nepustí....ale aj tak to musíš kontrolovať...

Ja ich vyrovnávam takto: panely 90V....batérka 40 článkov...a zatial som v jednom z troch packov vedel vytlačiť,vyrovnať na cca 67-68V.....

Pardon,zle som to napísal....na jednom packu som to vytlačil na 68V a na ďalších dvoch 67V a štvrtý má zatial len okolo 60V....
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2572
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od tomas »

Nebo zapojit jednotlivé články CROSS-TYING (křížem vázané):
http://www.vetrne-elektrarny.eu/akumulators
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1230
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od Lui »

tomas píše:Nebo zapojit jednotlivé články CROSS-TYING (křížem vázané):
http://www.vetrne-elektrarny.eu/akumulators
Presne nad týmto uvažujem aj ja,keďže mám viacej packov....

Ale v jeho prípade toto zapojenie nepomože...takto sa nedajú články "dorovnať".....
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
mopadzi
Příspěvky: 992
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od mopadzi »

dalo by se tak zapojit LIFEPO4? plánuju 48V - 16článků po 100Ah. V budoucnosti bych třeba mohl zvednout kapacitu na 200Ah...
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Havlas
Příspěvky: 180
Registrován: úte bře 20, 2012 9:39 pm

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od Havlas »

Dobrá, zkusím to o víkendu, nemám co ztratit, za těch 20 článků jsem dal cca 200 Kč, nebo spíš jsem je dostal jako přídavek k těm KPM100. Jenom ta práce s výměnou louhu je pakárna.
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1230
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od Lui »

Ale nezabudni,že musíš spraviť aspoň tri úplne nabíjacie a výbíjacie cykli,pretože každým nabitím sa do nej nabije viacej energie....aspoň u mňa to bolo takto s troma packami....(štvrtý je zatial len dobíjaný)
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1230
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od Lui »

Havlas píše:Dobrá, zkusím to o víkendu, nemám co ztratit, za těch 20 článků jsem dal cca 200 Kč, nebo spíš jsem je dostal jako přídavek k těm KPM100. Jenom ta práce s výměnou louhu je pakárna.
Ak sa možem spýtat,ako dopadla výmena elektrolytu v NiCd...?
Zvýšila sa kapacita...?
Výsledok je samozrejme "zaujímavý" asi tak po tretom nabití,vybití....
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Havlas
Příspěvky: 180
Registrován: úte bře 20, 2012 9:39 pm

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od Havlas »

Tak výměna dopadla výborně, po výměně je kapacita článků cca 90%, možná to bude ještě lepší protože ještě mě čeká 3 a 4 cyklus na/vybíjení. Ty KPM120 jsem skoro odepsal protože před výměnou byly tak na 20% kapacity.
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1230
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od Lui »

Havlas píše:Tak výměna dopadla výborně, po výměně je kapacita článků cca 90%, možná to bude ještě lepší protože ještě mě čeká 3 a 4 cyklus na/vybíjení. Ty KPM120 jsem skoro odepsal protože před výměnou byly tak na 20% kapacity.
Nádherný výsledok.... :yes: :yes: :yes:
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1230
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od Lui »

Ahoj Havlas.
Ak by som Ťa mohol poprosiť,napíš tieto údaje po výmene elektrolytu:
-konkrétny typ akumulátora
-nabíjací prúd
-vybíjací prúd
-kapacita

Ak si to robil na všetkých,tak prosím napíš o všetkých typoch...(maš tam tri druhy)

Ďakujem.
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Havlas
Příspěvky: 180
Registrován: úte bře 20, 2012 9:39 pm

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od Havlas »

No můžu se pokusit, ale na měření proudu nejsem zařízený. Celkovou kapacitu můžu změřit maximálně za měničem protože mám wattmetr. Jenom ty 120 mě při prvním měření kapacity vyděsily, neudržely ani 400W. Teď ze všech zatím dokážu dostat tak 5kW. Ale stále se to zlepšuje. Asi potřebují pořádně nakopnout.
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1230
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od Lui »

No troška som sa "obával" ,že si to robil takto.... :(
Totižto kapacitnú skúšku musíš robiť tak,že po nabití ju musíš vybíjať prúdom povedzme pri KPM120 je to 24A,na bedničke je to večšinou napísané...
No a toto Ti ukáže štítkovú a teda aj reálnu kapacitu tej batérky.
Ja keď robím kapacitnú skúšku,tak pri tejto KPM 120 pri zaťažení cca 24A z nej dostanem cca 1,7 kWh.....čo je oproti štítkovej kapacite len cca 30-40%......
Ale keď ju zaťažím len 12A tak z nej vyjde 2,8 kWh,čo je samozrejme logické,ale to nie je reálna kapacita....
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Havlas
Příspěvky: 180
Registrován: úte bře 20, 2012 9:39 pm

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od Havlas »

No prostě nemám vybavení a vlastně mě to ani nevadí. Že to reálně pokreje spotřebu baráku na jeden den, to je důležité.
Hlavní je že dřív před výměnou baterky zdechly tak za 3 hod., teď jedou celý den. Cíl je 2 dny. Takže další baterky.
Ale stává se ze mě muž mnoha talentů, dnes jsem třeba vařil louh do baterek. Uvařil jsem cca 20 litrů. Potřebuju víc ale v celém Ústí není KOH jelikož jsem ho vykoupil. :D
Havlas
Příspěvky: 180
Registrován: úte bře 20, 2012 9:39 pm

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od Havlas »

Musím se o něco podělit. :yes:
Ptal jsem se známého na NICD, prý má ve sklepě 3 krabice těch baterek a že mi je dá, prý je chce vyhodit. Tak jsem se u něho stavil a dostal jsem 1 lepenkovou zalepenou krabici. Doma po rozdělání velkej úsměv :yes:
Ano jsou to NICD. Ale jsou to NKN 10 ano NKN 10. Prostě takové malé milé miniaturní velké louhovky. Prostě zmenšenina mých NKN60. Prostě v malé krabici je 10 malých článků. Musím je vyčistit a vyměnit louh. Doufám že je oživím a zapojím do sytému. Asi si na nich dám záležet a vystavím je na čestné místo. :D
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od mypower.cz »

Havlas píše:Asi si na nich dám záležet a vystavím je na čestné místo. :D
Na mypower.cz ? :D :yes: *batt*
Havlas
Příspěvky: 180
Registrován: úte bře 20, 2012 9:39 pm

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od Havlas »

Klidně. Myslel jsem že udělám krásnou vitrínku. A fotku té vitrínky dám na mypower.cz :yes:
soooc
Příspěvky: 94
Registrován: sob srp 20, 2011 10:31 pm

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od soooc »

Ty mám taky - jsou ze starých důlních baterek a mezi lidma jich jsou ještě pořád kvanta, ale mizí...
Havlas
Příspěvky: 180
Registrován: úte bře 20, 2012 9:39 pm

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od Havlas »

To jo ale tyhle jsou v dřevěné bedýnce po 10 kusech spojené propojkama, prostě malá velká NICD. :D
Havlas
Příspěvky: 180
Registrován: úte bře 20, 2012 9:39 pm

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od Havlas »

Foto zde http://havlas.rajce.idnes.cz/FVE#P1000311.jpg :yes:
Jinak, mám další várku baterek, 18 ks NKN 120. :eek2: Kdo prodá 2 ks těchto baterek *batt* *batt* prosím, ať jich mám 20 a můžu je zařadit do systému.
milos33

Re: NiCd v praxi

Příspěvek od milos33 »

Zravim, mam otazocku na vas, mam moznost kupit 10ks bateriek KPL 48 P , neviete poradit ci by to stacilo na 12V system?

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek