Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: pon kvě 15, 2023 5:49 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Velešín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,6
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2
Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Ahoj všem zkušenějším, mám dvě FVE, jedna ostrovní, druhá pro bojler.
Rád bych si rozšířil panely na 10kwp a připojil to na celý dům, ale ostrovně tak, abych nemusel nic řešit s egd.
Vybral jsem si měniče axpert king 48V 5kW, které by to měly splňovat v obou verzích.
Můj dotaz zní zda je možné je provozovat v mém domě kde je rozvod ještě v síti TN-C? Podle prodejce úplně normálně, jen se propojí vstupní N a PE s výstupním N a PE.
Je to tak? Co jsem doteď zjišťoval, tak ostrovní FVE nelze zapojit do sítě TN-C.
Díky za rady
Rád bych si rozšířil panely na 10kwp a připojil to na celý dům, ale ostrovně tak, abych nemusel nic řešit s egd.
Vybral jsem si měniče axpert king 48V 5kW, které by to měly splňovat v obou verzích.
Můj dotaz zní zda je možné je provozovat v mém domě kde je rozvod ještě v síti TN-C? Podle prodejce úplně normálně, jen se propojí vstupní N a PE s výstupním N a PE.
Je to tak? Co jsem doteď zjišťoval, tak ostrovní FVE nelze zapojit do sítě TN-C.
Díky za rady
-
- Příspěvky: 1559
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 264
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Jde to, fungovat to bude, ideální to není.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: pon kvě 15, 2023 5:49 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Velešín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,6
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
S čím mám počítat, když to není ideální? Měl jsem obavy, že za měničem to bude IT síť, to znamená že i na N je napětí, jestli se nepletu 
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5488
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 667
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Tim, ze jeden z fazovych vodicu IT site uzemnis, tak udelas TN-C. No a pak kazdy jednotlivy okruh natahnes nove trivodicove a pres chranice udelas TN-C-S.
Tj. nez udelas elektrarnu, tak udelej prvne elektriku.
Tj. nez udelas elektrarnu, tak udelej prvne elektriku.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Majkl
- Příspěvky: 448
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Reputace: 45
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Mám to taky tak - PEN jen jeden (spojený na vstupu i výstupu). V domě pak kombinaci TN-S (koupelna, kuchyně) i TN-C zbytek. Pro klid duše jsem si ještě udělali vlastní uzemění PEN pro případ že by snad rozvoďáci při nějakých pracích na DS odpojili barák od země......
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: pon kvě 15, 2023 5:49 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Velešín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,6
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
To je super, mám to taky tak. Mám zakopaných 3-5 zemnících tyčí v zemi, už nevím přesně, tehdy kvůli bleskojistkám, ale v rozvaděči je to spojeno s PEN. Taky mám části domu v TN-C, něco už v TN-S jako kuchyně, kotelna, technické zázemí k bazénu a kancelář, bohužel do hlavního rozvaděče v domě kde pouze kotelna a bazén, zbytek bych musel tahat extra, což je sice řešitelný, ono by to i pokrylo 70% spotřeby, ale raději bych to kompletně
-
- Příspěvky: 554
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace: 60
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
idealne to nie je v tom, ze pri TNC rozvode v dome nevies dat prudovy chranic.
no a pri tychto menicoch z ciny, kde nie je galvanicke oddelenie ti v pripade poruchy na menici moze prebehnut DC napatie do zasuviek a spotrebicov.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5488
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 667
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Proto je správný postup: 1. výměna elektroinstalace 2. měnič, který nepotřebuje předražené "B" chrániče, ale postačí "A".
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1559
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 264
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Tazatel neopsal, jestli tam chce davat Axpert King I nebo II. Jednička má nízkofrekvenční měnič s výstupním transformátorem, čili tam ta stejnosměrná složka napětí do zásuvek nehrozí.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5488
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 667
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Nahoře má, že by mohl použít obě verze Kinga.
Tj. pro ty chrániče bude lepší jednička s trafem. Pokud ma trafo ...
Tj. pro ty chrániče bude lepší jednička s trafem. Pokud ma trafo ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: pon kvě 15, 2023 5:49 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Velešín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,6
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Tak chrániče mám na nových rozvodech, který bohužel jsou na různých místech v elektroinstalaci, ty by předpokládám měly fungovat i nadále, zbytek zatím nepředělám, i když je to v plánu, ale až za pár let.
S tím DC to je asi fakt, ale když to chci mít postavený, tak jak to mám vymyšlený, tak asi nemám na výběr
S tím DC to je asi fakt, ale když to chci mít postavený, tak jak to mám vymyšlený, tak asi nemám na výběr
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: pon kvě 15, 2023 5:49 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Velešín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,6
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Jasně, tak jednička je v plánu, kvůli nižšímu napětí panelů, to tedy lze legálně provozovat se spojeným vstupním a výstupním PEN, aniž by docházelo k přetokům, či k nějakému jakémukoliv problému ze strany distributora, či v mojich elektrických rozvodech, převážně v TN-C?
Naposledy upravil(a) StarGate dne pát led 31, 2025 1:41 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: pon kvě 15, 2023 5:49 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Velešín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,6
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
No skvělý, takže by tedy mohlo všechno fungovat normálně jako doteď, bez obav z DC a až předělám elektriku, tak budu chrániče postupně přidávat? Zatím mám jen k bazénu a kuchyň celou, koupelna zatím není.
Mám malý děti, takže nějaký bourání teď vůbec nepřipadá v úvahu
-
- Příspěvky: 1559
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 264
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Jo. Té jedničce by to ani nemělo potenciálně snižovat životnost. Ale zase pro ní musíš jinak postavit stringy a na svod ze střechy nebudou stačit dva 6mm^2 dráty.
-
- Příspěvky: 704
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace: 84
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Příspěvky: 554
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace: 60
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
unicast, mal som za to, ze King 1 (kedze pred Mustom to bola prva varianta, ktorú som chcel domov) ide bud bypass, alebo v pripade docucavania konverzia AC/DC na DC-bus a naslednu konverziu DC/AC na vystup (vsetko cez HF menice) a tym padom napatie z DC-bus moze preletiet na ACout ak nastane porucha polovodicov.
nikde som sa o ziadnom trafe na vystupe nedocital, ked som riesil aky menic.
ako to teda je?
obrazok je z dakeho porovnania king I a king II alebo max
nikde som sa o ziadnom trafe na vystupe nedocital, ked som riesil aky menic.
ako to teda je?
obrazok je z dakeho porovnania king I a king II alebo max
- Přílohy
-
- 1282960311_Presumedblockdiagram.png.fc546b6bb67759ecf6560f6681b82bab.png (22.27 KiB) Zobrazeno 199 x
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 1215
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 143
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Transformátor je tam jediný v pravém dolním DC-DC obousměrném měniči. (V tom posledním obrázku, problém je, že nemá izolační pevnost jakou bychom v Evropě chtělibetmen píše:...nikde som sa o ziadnom trafe na vystupe nedocital...

3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Příspěvky: 554
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace: 60
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
lenze to istotne nebude vystupne trafo. pochybujem, ze dokaze preniest 5kW 

stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5488
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 667
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Tak tim padem asi zpatky na stromy. A vsude chranice Becka ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 554
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace: 60
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
cipis, vies nieco viac o tom trafe v axpertovi, ked chces splhat po stromoch?
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 2815 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
- 0 Odpovědi
- 1465 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 8 Odpovědi
- 1850 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 6 Odpovědi
- 1095 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od teonas
-
- 19 Odpovědi
- 4108 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od martesik
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů