Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od StarGate »

Ahoj všem zkušenějším, mám dvě FVE, jedna ostrovní, druhá pro bojler.

Rád bych si rozšířil panely na 10kwp a připojil to na celý dům, ale ostrovně tak, abych nemusel nic řešit s egd.

Vybral jsem si měniče axpert king 48V 5kW, které by to měly splňovat v obou verzích.

Můj dotaz zní zda je možné je provozovat v mém domě kde je rozvod ještě v síti TN-C? Podle prodejce úplně normálně, jen se propojí vstupní N a PE s výstupním N a PE.

Je to tak? Co jsem doteď zjišťoval, tak ostrovní FVE nelze zapojit do sítě TN-C.

Díky za rady
unicast
Příspěvky: 1559
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 264
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od unicast »

Jde to, fungovat to bude, ideální to není.
StarGate
Příspěvky: 6
Registrován: pon kvě 15, 2023 5:49 pm
Reputace: 0
Lokalita: Velešín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5,6
Kapacita baterie [kWh]: 7,2

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od StarGate »

S čím mám počítat, když to není ideální? Měl jsem obavy, že za měničem to bude IT síť, to znamená že i na N je napětí, jestli se nepletu 🤷‍♂️
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5488
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 667
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od cipis »

Tim, ze jeden z fazovych vodicu IT site uzemnis, tak udelas TN-C. No a pak kazdy jednotlivy okruh natahnes nove trivodicove a pres chranice udelas TN-C-S.
Tj. nez udelas elektrarnu, tak udelej prvne elektriku.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 448
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Reputace: 45
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od Majkl »

Mám to taky tak - PEN jen jeden (spojený na vstupu i výstupu). V domě pak kombinaci TN-S (koupelna, kuchyně) i TN-C zbytek. Pro klid duše jsem si ještě udělali vlastní uzemění PEN pro případ že by snad rozvoďáci při nějakých pracích na DS odpojili barák od země......
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
StarGate
Příspěvky: 6
Registrován: pon kvě 15, 2023 5:49 pm
Reputace: 0
Lokalita: Velešín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5,6
Kapacita baterie [kWh]: 7,2

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od StarGate »

cipis píše: čtv led 30, 2025 10:22 pm
Tim, ze jeden z fazovych vodicu IT site uzemnis, tak udelas TN-C. No a pak kazdy jednotlivy okruh natahnes nove trivodicove a pres chranice udelas TN-C-S.
Tj. nez udelas elektrarnu, tak udelej prvne elektriku.
To je super, mám to taky tak. Mám zakopaných 3-5 zemnících tyčí v zemi, už nevím přesně, tehdy kvůli bleskojistkám, ale v rozvaděči je to spojeno s PEN. Taky mám části domu v TN-C, něco už v TN-S jako kuchyně, kotelna, technické zázemí k bazénu a kancelář, bohužel do hlavního rozvaděče v domě kde pouze kotelna a bazén, zbytek bych musel tahat extra, což je sice řešitelný, ono by to i pokrylo 70% spotřeby, ale raději bych to kompletně
betmen
Příspěvky: 554
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 60
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od betmen »

StarGate píše: čtv led 30, 2025 8:31 pm
S čím mám počítat, když to není ideální? Měl jsem obavy, že za měničem to bude IT síť, to znamená že i na N je napětí, jestli se nepletu 🤷‍♂️
idealne to nie je v tom, ze pri TNC rozvode v dome nevies dat prudovy chranic.
no a pri tychto menicoch z ciny, kde nie je galvanicke oddelenie ti v pripade poruchy na menici moze prebehnut DC napatie do zasuviek a spotrebicov.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5488
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 667
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od cipis »

Proto je správný postup: 1. výměna elektroinstalace 2. měnič, který nepotřebuje předražené "B" chrániče, ale postačí "A".
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
unicast
Příspěvky: 1559
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 264
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od unicast »

Tazatel neopsal, jestli tam chce davat Axpert King I nebo II. Jednička má nízkofrekvenční měnič s výstupním transformátorem, čili tam ta stejnosměrná složka napětí do zásuvek nehrozí.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5488
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 667
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od cipis »

Nahoře má, že by mohl použít obě verze Kinga.
Tj. pro ty chrániče bude lepší jednička s trafem. Pokud ma trafo ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
StarGate
Příspěvky: 6
Registrován: pon kvě 15, 2023 5:49 pm
Reputace: 0
Lokalita: Velešín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5,6
Kapacita baterie [kWh]: 7,2

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od StarGate »

Tak chrániče mám na nových rozvodech, který bohužel jsou na různých místech v elektroinstalaci, ty by předpokládám měly fungovat i nadále, zbytek zatím nepředělám, i když je to v plánu, ale až za pár let.

S tím DC to je asi fakt, ale když to chci mít postavený, tak jak to mám vymyšlený, tak asi nemám na výběr
StarGate
Příspěvky: 6
Registrován: pon kvě 15, 2023 5:49 pm
Reputace: 0
Lokalita: Velešín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5,6
Kapacita baterie [kWh]: 7,2

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od StarGate »

cipis píše: pát led 31, 2025 12:26 pm
Nahoře má, že by mohl použít obě verze Kinga.
Tj. pro ty chrániče bude lepší jednička s trafem.
Jasně, tak jednička je v plánu, kvůli nižšímu napětí panelů, to tedy lze legálně provozovat se spojeným vstupním a výstupním PEN, aniž by docházelo k přetokům, či k nějakému jakémukoliv problému ze strany distributora, či v mojich elektrických rozvodech, převážně v TN-C?
Naposledy upravil(a) StarGate dne pát led 31, 2025 1:41 pm, celkem upraveno 1 x.
StarGate
Příspěvky: 6
Registrován: pon kvě 15, 2023 5:49 pm
Reputace: 0
Lokalita: Velešín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5,6
Kapacita baterie [kWh]: 7,2

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od StarGate »

unicast píše: pát led 31, 2025 12:25 pm
Tazatel neopsal, jestli tam chce davat Axpert King I nebo II. Jednička má nízkofrekvenční měnič s výstupním transformátorem, čili tam ta stejnosměrná složka napětí do zásuvek nehrozí.
No skvělý, takže by tedy mohlo všechno fungovat normálně jako doteď, bez obav z DC a až předělám elektriku, tak budu chrániče postupně přidávat? Zatím mám jen k bazénu a kuchyň celou, koupelna zatím není.

Mám malý děti, takže nějaký bourání teď vůbec nepřipadá v úvahu
unicast
Příspěvky: 1559
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 264
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od unicast »

Jo. Té jedničce by to ani nemělo potenciálně snižovat životnost. Ale zase pro ní musíš jinak postavit stringy a na svod ze střechy nebudou stačit dva 6mm^2 dráty.
Kostěj
Příspěvky: 704
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 84
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od Kostěj »

unicast píše: pát led 31, 2025 12:25 pm
...Axpert King I nebo II. Jednička má nízkofrekvenční měnič s výstupním transformátorem...
Pak tedy nevím, co to doma vlastně mám, doteď jsem to považoval za Kinga I, 5kW, 150V, koupené ze Španěl. Ale určitě je to HF střídač a na výstupu je HF tlumivka.
betmen
Příspěvky: 554
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 60
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od betmen »

unicast, mal som za to, ze King 1 (kedze pred Mustom to bola prva varianta, ktorú som chcel domov) ide bud bypass, alebo v pripade docucavania konverzia AC/DC na DC-bus a naslednu konverziu DC/AC na vystup (vsetko cez HF menice) a tym padom napatie z DC-bus moze preletiet na ACout ak nastane porucha polovodicov.
nikde som sa o ziadnom trafe na vystupe nedocital, ked som riesil aky menic.
ako to teda je?

obrazok je z dakeho porovnania king I a king II alebo max
Přílohy
1282960311_Presumedblockdiagram.png.fc546b6bb67759ecf6560f6681b82bab.png
1282960311_Presumedblockdiagram.png.fc546b6bb67759ecf6560f6681b82bab.png (22.27 KiB) Zobrazeno 199 x
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
josse
Příspěvky: 1215
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 143

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od josse »


betmen píše:
...nikde som sa o ziadnom trafe na vystupe nedocital...
Transformátor je tam jediný v pravém dolním DC-DC obousměrném měniči. (V tom posledním obrázku, problém je, že nemá izolační pevnost jakou bychom v Evropě chtěli :-) )
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
betmen
Příspěvky: 554
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 60
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od betmen »

lenze to istotne nebude vystupne trafo. pochybujem, ze dokaze preniest 5kW :)
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5488
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 667
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od cipis »

Tak tim padem asi zpatky na stromy. A vsude chranice Becka ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
betmen
Příspěvky: 554
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 60
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od betmen »

cipis, vies nieco viac o tom trafe v axpertovi, ked chces splhat po stromoch?
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo