Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 926
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
To mechanické blokování já beru jako opravdu poslední pojistku (za pár kaček navíc). Taky mám jeden automatický přepínač jen na vodárnu a raději troje jištění:
1) logické v automatizaci Loga
2) elektrické v zapojení ovládaní dvou stykačů přes pomocný rozpínací kontakt
3) mechanické propojení reverzního dvojstykače
Ale samozřejmě je to každého věc jak moc věří své technice a nikomu nic nevnucuji. Je to jen můj názor na posílení bezpečnosti těch naších samodomo FVE
1) logické v automatizaci Loga
2) elektrické v zapojení ovládaní dvou stykačů přes pomocný rozpínací kontakt
3) mechanické propojení reverzního dvojstykače
Ale samozřejmě je to každého věc jak moc věří své technice a nikomu nic nevnucuji. Je to jen můj názor na posílení bezpečnosti těch naších samodomo FVE
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
-
- Příspěvky: 753
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Ono u každého jištění jde o to, jak velký problém může selhání způsobit.
Třeba fakt pořádně ošéfovat baterky má podle mě cenu na více úrovních, protože tam případný problém opravdu hrozí. Přece jen je tam té energie docela dost.
Ale u přepínání bojleru mezi velkým měničem a malým střídačem podle mě o nic moc nejde. I kdyby se to nějakým nevysvětlitelným řízením osudu potkalo, tak by možná tak chcípnul ten střídač za 5 tis. Kč. A ani to není jisté, je mezi tím 25A jistič a ve střídači pojistka, to by pravděpodobně zafungovalo. Otázka jestli dřív než by chcíply tranzistory v konci toho střídače, nebo až potom.
Velký měnič věřím, že by to dal. Pro něho by to prostě představovalo jen velkou zátěž, ale stále na úrovni jeho výstupního výkonu.
Ten střídač navíc bude asi hodně jednoduchý a tedy i opravitelný, čekal bych.
Nicméně souhlasím, že pokud by i pro moje ministykače Siemens existoval za rozumné peníze mechanický blok, tak proč ne. Ale nové stykače za nějaké tisíce kvůli tomu určitě kupovat nebudu.
Dodatečně: teď mě napadlo, že kdyby se to potkalo, tak by vlastně došlo k mezifázovému zkratu toho velkého měniče. Takže jistič by šel dolů naprosto určitě.
To moje zapojení je takové, že z velkého měniče jdou 3 fáze, kdežto ze střídače je do všech 3 spirál paralelně puštěná jedna fáze. Je to tak proto, že napětí z panelů toho střídače je nízké, kolem 160V. Ale proud velký, tak abych to tím protlačil.
Třeba fakt pořádně ošéfovat baterky má podle mě cenu na více úrovních, protože tam případný problém opravdu hrozí. Přece jen je tam té energie docela dost.
Ale u přepínání bojleru mezi velkým měničem a malým střídačem podle mě o nic moc nejde. I kdyby se to nějakým nevysvětlitelným řízením osudu potkalo, tak by možná tak chcípnul ten střídač za 5 tis. Kč. A ani to není jisté, je mezi tím 25A jistič a ve střídači pojistka, to by pravděpodobně zafungovalo. Otázka jestli dřív než by chcíply tranzistory v konci toho střídače, nebo až potom.
Velký měnič věřím, že by to dal. Pro něho by to prostě představovalo jen velkou zátěž, ale stále na úrovni jeho výstupního výkonu.
Ten střídač navíc bude asi hodně jednoduchý a tedy i opravitelný, čekal bych.
Nicméně souhlasím, že pokud by i pro moje ministykače Siemens existoval za rozumné peníze mechanický blok, tak proč ne. Ale nové stykače za nějaké tisíce kvůli tomu určitě kupovat nebudu.
Dodatečně: teď mě napadlo, že kdyby se to potkalo, tak by vlastně došlo k mezifázovému zkratu toho velkého měniče. Takže jistič by šel dolů naprosto určitě.
To moje zapojení je takové, že z velkého měniče jdou 3 fáze, kdežto ze střídače je do všech 3 spirál paralelně puštěná jedna fáze. Je to tak proto, že napětí z panelů toho střídače je nízké, kolem 160V. Ale proud velký, tak abych to tím protlačil.
-
- Příspěvky: 1503
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Toho Cimrmana jsem jenom upřesňoval, protože ne každý ho zná víc do hloubly, takže to neber nijak osobně
A jako idiot na mě nepůsobíš, spíš jako ten průzkumník slepých uliček, ale takových se tady průběžně objevuje víc, takže to taky není nic neobvklého. A hlavně mi přijde, že ty o tom něco víš a snažíš se přijít na nějaký originální a jednoduchý řešení nebo jiný způsob než jak se to běžně dělá, což je dost rozdíl oproti jiným borcům, kteří o tom neví nic a snaží se uplést z hovna bič a zapráskat
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 86
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Ještě dělají verzi 63A ale ten bere 14w 40A bere 6w
https://www.schrack.cz/eshop/rizeni-ovl ... 26457.html
https://www.schrack.cz/eshop/rizeni-ovl ... 26457.html
-
- Příspěvky: 1503
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Dají se sehnat i úspornější stykače, já mám tiché stykače od OEZ, taky 63A a cívka má příkon 7VA a ztrátový výkon 2,6W.
Jsou to tyhle:
https://www.oez.cz/produkty/s20-s25-s40 ... ni-stykace
Sice už se nevyrábí (já jsem je koupil nepoužité na Aukru za pár stovek), ale nástupce určitě vyrábí. Jsou tiché při spínání, nebzučí v zapnutém stavu a vejdou se do normálního rozvaděče (rozměry +/- jako ten Schrack).
Jsou to tyhle:
https://www.oez.cz/produkty/s20-s25-s40 ... ni-stykace
Sice už se nevyrábí (já jsem je koupil nepoužité na Aukru za pár stovek), ale nástupce určitě vyrábí. Jsou tiché při spínání, nebzučí v zapnutém stavu a vejdou se do normálního rozvaděče (rozměry +/- jako ten Schrack).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 86
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Ale asi nedělají 2NC + 2NO
-
- Příspěvky: 1503
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
To nedělají, ale já osobně bych to neriskoval přepínat pouze jedním stykačem a při použití dvou je to jedno, protože nabízí různé kombinace kontaktů.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 86
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Když to tak používá Victron, tak to asi mají odzkoušené.
-
- Příspěvky: 3754
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Ale victron používá jiný stykač......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5024
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Ja bych rekl, ze uz nepouziva vubec, ono to je nejak normalne k dispozici? S tim jinym konkretnim stykacem? Nebo tim, jak je venku kompletni schema a da se to poskladat za zlomek ceny, tak uz to radsi ani neinzeruji?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3754
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 86
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
-
- Příspěvky: 5024
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
To bylo na ty OEZ ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3754
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
A ještě jsou dvě verze, dle proudu......
U oez bys to musel rozdělat a zkouknout zda se nemůže stát že by jeden kontakt sepnul dřív jak druhý rozepne, kdyby některý zůstal slepený.
U oez bys to musel rozdělat a zkouknout zda se nemůže stát že by jeden kontakt sepnul dřív jak druhý rozepne, kdyby některý zůstal slepený.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1503
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Ten typ OEZ co jsem použil já je v pořádku, osobně jsem to kontroloval (měl jsem ho rozdělaný). Mám 3 NO a 1 NC verzi a nejdřív rozepnou ty spínací a až když kotva dojede někam do 3/4, ta sepne ten spínací a mezi těma polohama je skoro centimetr.
Ale tohle všechno už jsem tu několikrát psal a pořád se někdo ptá na to samé
Ale tohle všechno už jsem tu několikrát psal a pořád se někdo ptá na to samé
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 86
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Ten můj mechanickej bazmek funguje zatím spolehlivě, přepínám max 4A
-
- Příspěvky: 1491
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Novější verze toho OEZ je tohle: https://www.oez.cz/rsi-40-31-a230-m
Takže se to dá použít k přepínání DS-FVE bez rizika, že se dostanu do hlavních zpráv na Nově?
Takže se to dá použít k přepínání DS-FVE bez rizika, že se dostanu do hlavních zpráv na Nově?
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1491
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Tohle jsem náhodou před časem objevil u Číňana: Stykačeskybor píše: ↑pon zář 23, 2024 10:38 am Co raději něco takového:
https://www.shopelektro.cz/reverzacni-s ... -60hz.html
https://www.shopelektro.cz/reverzacni-s ... -60hz.html
Ale je otázka, jestli jsou to fejky nebo originál.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Ja jsem vzal letos na jare dva kusy 38A.
https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2vnm
Pres leto STYKACOMAT nebyl potreba, tak jsem zvedav ted pres zimu, jak zacne slunce slabnout, kolik prepnuti to vydrzi.
https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2vnm
Pres leto STYKACOMAT nebyl potreba, tak jsem zvedav ted pres zimu, jak zacne slunce slabnout, kolik prepnuti to vydrzi.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
-
- Příspěvky: 926
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Chlapi nechci vám ubírat elán do experimentů. Sám jsem velký výzkumník na poli technickém včetně FVE, ale co se týče silové elektřiny jsem spíše konzervativního přesvědčení a držím se osvědčené produkce od osvědčených dodavatelů. Ne vše, co na Ali vypadá jak vypadá ještě znamená, že to je to na co to vypadá ...
Ale samozřejmě je to jen můj názor, který nikomu nevnucuji a budu určitě rád, když pak preferujete, jak experimenty dopadly.
Ale samozřejmě je to jen můj názor, který nikomu nevnucuji a budu určitě rád, když pak preferujete, jak experimenty dopadly.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
FVE výběr měniče, baterie, přepínače sítí atd...
od Term » » v Plánované elektrárny
FVE výběr měniče, baterie, přepínače sítí atd...
- 12 Odpovědi
- 1655 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
- 5 Odpovědi
- 1503 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetHoris
-
- 12 Odpovědi
- 1339 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kolik
-
- 14 Odpovědi
- 1335 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Fliacik
-
- 23 Odpovědi
- 4165 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od leoshavla