odpojenie fve pomocov HDO
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: ned zář 17, 2023 12:42 pm
- Lokalita: Slovensko
odpojenie fve pomocov HDO
Ahojte mam jednu otazku mam v plane si dat fve grid. Moja otazka ako prebieha odpojenie fve pomocov hdo? Bude mi stacit rozpinaci stykac do ktoreho zapojim n0% z elektromeru? alebo ako by ste to riesili? menic goodwe gw10k-et. Dakujem
-
- Příspěvky: 3322
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: odpojenie fve pomocov HDO
standartně stačí stykač jako rozpadový bod ale nesmí být rozpínací, musí být spínací a ten bývá trvale sepnutý. Rozpínací by ti střídač připojil zpět k síti v případěš výpadku. Nebývá to řízeno elměrem ale HDO přijímačem, aspoň u nás. Tak jak tak projdi si PPDS své distribučky tak najdeš vše potřebný. Jestli je potřeba projekt, stejně tak jaký požadují ochrany jesli můžou být ve střídači nebo požadují externí ochranu např uf guard která taky bude trhat stykač. Pak samozřejmě nastavení stupňů, aby to korespodovalo s požadavky LVRT a Rfg. Někdo ti na to musí údělat protokol nastavení ochran atp.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: ned zář 17, 2023 12:42 pm
- Lokalita: Slovensko
Re: odpojenie fve pomocov HDO
aha takze ked je pretazena DS tak HDO primac pripoji n0% a stykac sa musi rozopnut? takze ked tam musí byt spínací bude tam aj potreba niake rele nie?PavelR píše: ↑ned zář 17, 2023 1:06 pmstandartně stačí stykač jako rozpadový bod ale nesmí být rozpínací, musí být spínací a ten bývá trvale sepnutý. Rozpínací by ti střídač připojil zpět k síti v případěš výpadku. Nebývá to řízeno elměrem ale HDO přijímačem, aspoň u nás. Tak jak tak projdi si PPDS své distribučky tak najdeš vše potřebný. Jestli je potřeba projekt, stejně tak jaký požadují ochrany jesli můžou být ve střídači nebo požadují externí ochranu např uf guard která taky bude trhat stykač. Pak samozřejmě nastavení stupňů, aby to korespodovalo s požadavky LVRT a Rfg. Někdo ti na to musí údělat protokol nastavení ochran atp.
-
- Příspěvky: 3322
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: odpojenie fve pomocov HDO
ano běžně se to dělá tak že tento stykač drží přitaženej u/f ochrana a pomocne rele to trhá. Má podloženo A1 na L, N0% ho sepne.
Teoreticky múže být u/f ochrana ve střídači a vypínání může být jen do bináru střídače pokud to umožňuje střídač ale toto záleží na požadavcích jaké má distribučka.
Teoreticky múže být u/f ochrana ve střídači a vypínání může být jen do bináru střídače pokud to umožňuje střídač ale toto záleží na požadavcích jaké má distribučka.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: ned zář 17, 2023 12:42 pm
- Lokalita: Slovensko
Re: odpojenie fve pomocov HDO
aha dakujem za info? poradil by ste mi niake rele? a ta u/f ochrana je povinna? viem co to je ale este som nepocul ze je povinnaPavelR píše: ↑pon zář 18, 2023 8:47 pmano běžně se to dělá tak že tento stykač drží přitaženej u/f ochrana a pomocne rele to trhá. Má podloženo A1 na L, N0% ho sepne.
Teoreticky múže být u/f ochrana ve střídači a vypínání může být jen do bináru střídače pokud to umožňuje střídač ale toto záleží na požadavcích jaké má distribučka.
-
- Příspěvky: 3322
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: odpojenie fve pomocov HDO
každá výrobna připojené do sítě musí mít ochranu. ať je ve střídači nebo externí. to už záleží na PPDS distibuček. Neznám slovenský podmínky. Distibučky chtějí protokol o nastavení ochran krom jinýho.
relé jakýkoliv 230V bude pouze trhat cívku stykače.
relé jakýkoliv 230V bude pouze trhat cívku stykače.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: ned zář 17, 2023 12:42 pm
- Lokalita: Slovensko
Re: odpojenie fve pomocov HDO
a neviete c goodwe gw10k-et ma u/f? takze len rele kde na cievku dam n0% a hociaku fazu ktoru preistim napriklad b6 ktora bude napajat aj kontakty rele ktore napaja cievku stykaca? a bol by velky problem keby si tam dam stykac co ma aj rucne ovladanie?
-
- Příspěvky: 3322
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: odpojenie fve pomocov HDO
určitě má, ale jestli má vhodný počet stupňů pro každou funkci to nevím nebo jestli je možné použít integrovanou ochranu to tak nevím. Musíš si to porovnat s požadavky tvé distribučky.
Ruční ovládání jaksi popíra smysl celé této věci že.
Ruční ovládání jaksi popíra smysl celé této věci že.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: ned zář 17, 2023 12:42 pm
- Lokalita: Slovensko
Re: odpojenie fve pomocov HDO
ano to chapem ale ked chcem elektrarnu bez pretokov teda vzdy tam budu male pretoky. takze mi pride nezmyslel ze ma odpoja lebo je pretazena siet, takze ked ma odpoja mozem manualne zopnut stykac a elktiju spotrebovat. viem ze to komplikujem ale pride mi nezmyslel davat do siete elektriku ked ju mozem spoterebovat
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: odpojenie fve pomocov HDO
Předloni u bráchy mu stačilo zapojit do střídače, ujistil se, že relé cvakne a OK.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: ned zář 17, 2023 12:42 pm
- Lokalita: Slovensko
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: odpojenie fve pomocov HDO
DRED??
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: odpojenie fve pomocov HDO
To není pravda. Stykač s rozpínacími kontakty běžně používáme. Dokonce tam ani stykač být nemusí, stačí snížit výkon na 0W viz připojovací podmínky:PavelR píše: ↑ned zář 17, 2023 1:06 pmstandartně stačí stykač jako rozpadový bod ale nesmí být rozpínací, musí být spínací a ten bývá trvale sepnutý. Rozpínací by ti střídač připojil zpět k síti v případěš výpadku. Nebývá to řízeno elměrem ale HDO přijímačem, aspoň u nás. Tak jak tak projdi si PPDS své distribučky tak najdeš vše potřebný. Jestli je potřeba projekt, stejně tak jaký požadují ochrany jesli můžou být ve střídači nebo požadují externí ochranu např uf guard která taky bude trhat stykač. Pak samozřejmě nastavení stupňů, aby to korespodovalo s požadavky LVRT a Rfg. Někdo ti na to musí údělat protokol nastavení ochran atp.
"4.2.3. Omezování činného výkonu
Dálkové ovládání silových prvků v majetku uživatele DS není vyžadováno, PDS toto dálkové ovládání neprovádí. Požadavek na přerušení dodávky činného výkonu z výrobny bude realizován posláním povelu na omezení činného výkonu na stupeň 0 %."
Takže je možné ten výkon i mařit.
Ovládání přes HDO není žádná bezpečnostní funkce, ale pouze regulační. S nespolehlivostí se počítá, HDO také není žádné bezpečností zařízení.
Stykač se spínacími kontakty nelze požít jako rozpadový bod, protože nepřenese povinnou funkci LVRT a odpadne. Výrobna pak nesplňuje PPDS přílohu č.4 a nařízení komise (EU) 2016/631 (RfG) i když papír snese vše. To platí i o uf guard.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 3322
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: odpojenie fve pomocov HDO
samozřejmě nevím vše.
ok rozpínací lze použít pro mě novinka, tím líp.
žil jsem v domění co jsem pochopil od projektanta, že pokud výrobna obsahuje více střídačů, musí mít jedeno HRM.
Pokud to lze dle ppds provádět pouze regulací na 0% tak to je super vše to dosti zjednodušuje. Regulaci činného a jaloviny máme již vyřešenou z elektráren kde je rtu.
Pokud ale máme stykač a ufguard na ups tak to problém přeci není.
jdu se podívatr na článek 4.2.3. díky
ok rozpínací lze použít pro mě novinka, tím líp.
žil jsem v domění co jsem pochopil od projektanta, že pokud výrobna obsahuje více střídačů, musí mít jedeno HRM.
Pokud to lze dle ppds provádět pouze regulací na 0% tak to je super vše to dosti zjednodušuje. Regulaci činného a jaloviny máme již vyřešenou z elektráren kde je rtu.
Pokud ale máme stykač a ufguard na ups tak to problém přeci není.
jdu se podívatr na článek 4.2.3. díky
-
- Příspěvky: 3322
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: odpojenie fve pomocov HDO
https://www.egd.cz/sites/default/files/ ... 9_2022.pdf
tomas hoď mi odkaz na dokument o kterým mluvíě. Tady v bodě 5.1 se stále mluví o spínacím prvku.
tomas hoď mi odkaz na dokument o kterým mluvíě. Tady v bodě 5.1 se stále mluví o spínacím prvku.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 1114 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od alextccz