regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pon zář 04, 2023 10:25 am
- Lokalita: Dětenice
- Chci prodávat energii a využít dotace: ANO
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
Dobrý den, poptávám řešení (MPPT regulator) pro ostrovní elektrárnu, kterou bych chtěl nahřívat až 3-4bojlery.
na forech jsem našel solar Kerberos 320.H, který podporuje 2x výstup na bojler s 2x čidly teploty a HDO.
chtěl bych MPPT regulator, ktery by splnoval nasledujici:
- pokud sviti trochu zpane bojler s nejvyssi prio
- sviti li vic/bojler 1 je dohraty - zapne bojler 2 ... atd
- nestihne li nahrat bojlery do nejake hodiny - spin HDO.
Chtěl bych na střechu dát až 8panelů po 455wp = 3,64Kwp. Přez léto kdy k nam jezdi navstevy a pouzivaji se i další 2 bojlery to verim natopi 4x bojler za cely den uplne v pohode.
Jedna se o bojlery
1. - 120l - 2,2kW (nejvyssi prio)
2. - 120l - 2,0kW
3. - 15l - 2,0kW (nejnizsi prio)
4. - 80l - 2,0kW (prilezitostne)
prosim o doporuceni regulatoru, ktery by toto zvladl. Za vase tipy predem dekuji.
na forech jsem našel solar Kerberos 320.H, který podporuje 2x výstup na bojler s 2x čidly teploty a HDO.
chtěl bych MPPT regulator, ktery by splnoval nasledujici:
- pokud sviti trochu zpane bojler s nejvyssi prio
- sviti li vic/bojler 1 je dohraty - zapne bojler 2 ... atd
- nestihne li nahrat bojlery do nejake hodiny - spin HDO.
Chtěl bych na střechu dát až 8panelů po 455wp = 3,64Kwp. Přez léto kdy k nam jezdi navstevy a pouzivaji se i další 2 bojlery to verim natopi 4x bojler za cely den uplne v pohode.
Jedna se o bojlery
1. - 120l - 2,2kW (nejvyssi prio)
2. - 120l - 2,0kW
3. - 15l - 2,0kW (nejnizsi prio)
4. - 80l - 2,0kW (prilezitostne)
prosim o doporuceni regulatoru, ktery by toto zvladl. Za vase tipy predem dekuji.
-
- Příspěvky: 2133
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Re: regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
Co ten souhlas chci prodávat energii a využít dotace, to sem nepatří.
5,4 kWp JJZ, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
Od 6 března 2022 vyrobeno k 9/6 1000 kWh, k 17/8 2000 kWH, k 1.10.2022 už 2500 kWH, k 27.12.2022 3000 kWh, k 14.3.2023 3500 kWh, k 16.4.2023 4000 kWh, k 19.6.2023 5000 kWh, k 21.8.2023 6000 kWh, k 20.9.2023 6387 kWh
Od 6 března 2022 vyrobeno k 9/6 1000 kWh, k 17/8 2000 kWH, k 1.10.2022 už 2500 kWH, k 27.12.2022 3000 kWh, k 14.3.2023 3500 kWh, k 16.4.2023 4000 kWh, k 19.6.2023 5000 kWh, k 21.8.2023 6000 kWh, k 20.9.2023 6387 kWh
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pon zář 04, 2023 10:25 am
- Lokalita: Dětenice
- Chci prodávat energii a využít dotace: ANO
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Re: regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
vlastnim jeste 1x fotovoltaiku, ktera byla na dotace a prebytky prodavam do site. Ale zpet k tematu fve pro ohrev TUV.FRSO píše:Co ten souhlas chci prodávat energii a využít dotace, to sem nepatří.
-
- Příspěvky: 856
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
Jeden nebo dva Sitony a dvě nebo tři přednostní relé.
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 7069
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Re: regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
pokud siton, tak ty 460Wp maximálně 7ks, jinak odejde na přepětí i s 650V mosfety. U ostatních měničů to bude podobně. 460Wp... 13A je na jeden boiler moc, na dva málo. Přednostní relé to řeší celkem pěkně, akorát je pakárna přepínat ty tělesa mezi sítí a FV. Já propaguju oddělený systémy, dvě tělesa, dva termostaty a žádnou automatiku. Co nemáš, to se nemůže pokazit. Ještě je možnost, pokud to jsou dražický boilery, tak tam dát zakázkový tělesa, viz řádek výše, aby to nějak klaplo na celkovej proud, tak to je cca 3.5kW, což u mě tuningovej siton celkem v pohodě minulou sezonu zvládal.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 314
- Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm
Re: regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
Jakékoliv řešení s přepínáním každého bojleru zvlášť a nedej bože každý ještě kombinovat s distribucí je šílenost. Ne že by to nešlo, ale to je vlastní vývoj a to by jste se pak asi neptal 
Když mám přes zimní období puštěný BEL, tak mám paralelně oba bojlery a výkon se mezi nimi rozdělí dle příkonu spirál. Mám pole 3,24kWp a BEL i v přechodném období když slunce vykouklo z mraků nedal více jak hodnota stringu v kWp. Takže bych první 3 bojlery propojil paralelně, nasadil na to BEL (s posíleným PCB a aktivním chlazením dle doporučení prodejce) a přes přepínací podružné relé bych zapojil 4. 80ltr. bojler. První se ohřeje 3. bojler (je malý), pak se o výkon bude tahat 1. a 2., kdy 1. si cucne trochu více a tím se dřív nahřeje (stejné startovní podmínky) a až budou nahřáté všechny 3, tak případný přebytek půjde do 4.
Upřímně, už teď v září to bude tak akorát na ty 4 bojlery (dnes to celkem pěkně jelo) a v říjnu na ten 4. nezbyde skoro nic a listopad už nic moc i pro jeden velký a jeden malý.
Srovnávám to podle sebe, mám 150 ltr./2000W a 15ltr./1500W a fv pole o trochu menší.

Když mám přes zimní období puštěný BEL, tak mám paralelně oba bojlery a výkon se mezi nimi rozdělí dle příkonu spirál. Mám pole 3,24kWp a BEL i v přechodném období když slunce vykouklo z mraků nedal více jak hodnota stringu v kWp. Takže bych první 3 bojlery propojil paralelně, nasadil na to BEL (s posíleným PCB a aktivním chlazením dle doporučení prodejce) a přes přepínací podružné relé bych zapojil 4. 80ltr. bojler. První se ohřeje 3. bojler (je malý), pak se o výkon bude tahat 1. a 2., kdy 1. si cucne trochu více a tím se dřív nahřeje (stejné startovní podmínky) a až budou nahřáté všechny 3, tak případný přebytek půjde do 4.
Upřímně, už teď v září to bude tak akorát na ty 4 bojlery (dnes to celkem pěkně jelo) a v říjnu na ten 4. nezbyde skoro nic a listopad už nic moc i pro jeden velký a jeden malý.
Srovnávám to podle sebe, mám 150 ltr./2000W a 15ltr./1500W a fv pole o trochu menší.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte srp 29, 2023 7:56 pm
- Lokalita: Opočno
- Chci prodávat energii a využít dotace: NE
- Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Re: regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
Dobrý den,kodl69 píše:pokud siton, tak ty 460Wp maximálně 7ks, jinak odejde na přepětí i s 650V mosfety. U ostatních měničů to bude podobně. 460Wp... 13A je na jeden boiler moc, na dva málo. Přednostní relé to řeší celkem pěkně, akorát je pakárna přepínat ty tělesa mezi sítí a FV. Já propaguju oddělený systémy, dvě tělesa, dva termostaty a žádnou automatiku. Co nemáš, to se nemůže pokazit. Ještě je možnost, pokud to jsou dražický boilery, tak tam dát zakázkový tělesa, viz řádek výše, aby to nějak klaplo na celkovej proud, tak to je cca 3.5kW, což u mě tuningovej siton celkem v pohodě minulou sezonu zvládal.
chci se optat na část poslední věty a to konkrétně " Tuningovej Siton ".
Mohu poprosit o upřesnění co to znamená??
Jak jste ho vylepšil pokud to není tajemstvím.
-
- Příspěvky: 434
- Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm
Re: regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
Ty bojlery jsou u sebe nebo každý jinde a na jiné teplotní větvi ?
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW3648 EM bat 3x pylontech us2000
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Chci prodávat energii a využít dotace: NE
- Systémové napětí: 24V
- Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Re: regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
Buď to je poslední verze opensource siton 210 neboMaxik píše: Dobrý den,
chci se optat na část poslední věty a to konkrétně " Tuningovej Siton ".
Mohu poprosit o upřesnění co to znamená??
Jak jste ho vylepšil pokud to není tajemstvím.
http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... siton-210/
Triton 300
https://dum.bazos.cz/inzerat/173020146/ ... ton300.php
Možná míchám jabka s hruškama, ale křestní jméno je shodné.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 7069
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Re: regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
Je to jinak, Tomáš Chvátal si koupil Siton a udělal na tom celkem kus vývojářské práce. Že to vypadá až takhle, jsem netušil...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 7069
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Re: regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
Odpověď na moji úpravu Sitonu: bylo mi líto, že 7x460Wp panely se dost flákají, tak jsem tam nabastlil navíc jeden 470uF kondenzátor, Mosfety s max. trvalým proudem 78A, paralelně k proudovýmu čidlu jsem dal kus Cu drátu tak dlouhej, aby to ukazovalo o polovinu menší proud. TJ když teď siton ukazuje 10A, teče tam 15A. Už to takhle jede skoro rok, zátěž max. 3,5kW, jak se kdy povede (2x 1500W přímotop, 2kW boiler).
Triton - Tomáš Chvátal - fordiag, tady je návod na ten Triton: http://www.fordiag.cz/triton/navod/Trit ... 0v1.12.pdf
jsou tam i nějaký obrázky, dva nezávislyý výstupy tam fakt nejsou, má tam přepínací relé, jádro systému je siton, akorát v atmel AT90 procesoru, budiče IR2104, 4x mosfet. Tj čínská metoda, okopírovat a zlepšit. V manuálu má dokonce zkopírovanej obrázek od T.N. Samozřejmě udělal na tom kus práce, ale aspoň se mohl zmínit, kde k tomu přišel. Lidi jsou různí...
Triton - Tomáš Chvátal - fordiag, tady je návod na ten Triton: http://www.fordiag.cz/triton/navod/Trit ... 0v1.12.pdf
jsou tam i nějaký obrázky, dva nezávislyý výstupy tam fakt nejsou, má tam přepínací relé, jádro systému je siton, akorát v atmel AT90 procesoru, budiče IR2104, 4x mosfet. Tj čínská metoda, okopírovat a zlepšit. V manuálu má dokonce zkopírovanej obrázek od T.N. Samozřejmě udělal na tom kus práce, ale aspoň se mohl zmínit, kde k tomu přišel. Lidi jsou různí...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 137
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Chci prodávat energii a využít dotace: NE
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
Jde to velice snadno a ani to není potřeba bastlovat. Takové zařízení lze i koupit hotové.thomas.007 píše: ↑úte zář 05, 2023 11:13 pm Jakékoliv řešení s přepínáním každého bojleru zvlášť a nedej bože každý ještě kombinovat s distribucí je šílenost. Ne že by to nešlo....
A-Z WATER INVERTOR