Rozšíření na 5,4kwp

Příspěvek od bokser01 »

Zdravím zdejší členy, Plánuji reogranizaci mojí elektrárny. A to přemístění panelů, včetně rozšíření o jeden string.

Jednalo by se o 3 stringy na JZ z 800wp panelů 200wp/ks co mám doma, které by přišli 2 stringy nad sebe a jeden string pod úrovní komínu ve stejné výšce toho spodního z minulé dvojice. Další 2 stringy by přišli na JV stranu, jeden tvořený 4x 200wp a jeden 4x150wp ať neleží ladem. Napěťově jsou panely v podstatě totožné rozdíl do 0,4V.

No a dole taktéž na JV by byly 2 panely 400wp které mám taktéž doma. Napěťově slušně sedí s těmi 150wp které již aktuálně provozuji. Jeden string by zůstal na pergole pod 5° uhlem ( v současné době jsou takto 2 stringy)

Rozložení stringů počítá i do budoucna s možností hromosvodu který v současné době není instalován.
Můj dotaz zní: Mám konstrukce pospojovat a uzemnit a nebo panely zemnit nemám? V současné době nejsou uzemněny jen na DC svodech je přepěťová ochrana T2 + T1.

Návrhům a připomínkám jsem otevřen :) :yes:
Přílohy
6c39b917e334efd310f85b9083ce39c8.jpg
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Atman
Příspěvky: 304
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: Západné Slovensko

Re: Rozšíření na 5,4kwp

Příspěvek od Atman »

Osobne ak budova nemá bleskozvod a doposiaľ nevyhorela by som panely nezemnil a neťahal nulový potenciál zo zeme na stechu. A bleskozvod by som následne dorobil a vtedy všetko pospojoval a zemnil.
Presne tak som to riešil ja, lebo po postupnom rozšírení už som mal v celej FVE dosť vysoké peniaze a pri každom údere blesku v blízkosti pri búrke som mal stresy, že celé mnohoročné bastlenie sa zmení v sekunde na uhlíky.
Teraz pri búrka ak som doma aj tak napriek bleskozvodu a zvodičom fyzicky odopnem stringy, vypnem menič a regulátory, rozpojím sieťový kábel do meniča a prepínač sietí dám na nulu, čím rozpojím všetky úplne všetky okruhy a posedím s rodinou pol hodinku kým sa búrka presunie v tme ako za starých čias pri hromničnej sviečke :D a teším sa z búrky. Deťom sa to veľmi páči. :yes:
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
pibi
Příspěvky: 670
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozšíření na 5,4kwp

Příspěvek od pibi »

Atman píše:Osobne ak budova nemá bleskozvod a doposiaľ nevyhorela by som panely nezemnil a neťahal nulový potenciál zo zeme na stechu.:yes:
S tím taháním nulového potenciálu na střechu bych operoval jedině v případě, že tam není žádná anténa, žádný používaný komín, protože pokud tam něco z toho máš, tak tam ten nulový potenciál už je a vedení není dimenzované na bleskový proud. Třeba i saze v komíně jsou poměrně slušný vodič.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934