Příspěvekod Lock338 » ned kvě 21, 2023 9:57 am

Prosim s navrhom ake veci a kolko budem potrebovat mam menic
victron multiplus 48v 5000va
Cerbo gx... 1krat
Batérie us2000 ......3krat
Panely solar jam 72s20 455 wp ...10krat


A to je zatial všetko poprosil by som o poradu ako zapojit panely
Aky mppt regulator
Ake poistky a kam
A ake kable a kam ďakujem
?
Lock338
 
Příspěvky: 9
Registrován: stř dub 27, 2022 9:45 pm


Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod pibi » ned kvě 21, 2023 10:17 am

10 panelů s napětím naprázdno 50V asi moc rozumně nezapojíš, pokud použiješ 250V/100A MPPT regulátor, tak do jednoho stringu 4ks sériově, tak by to asi chtělo 2 panely přidat, pokud vejdou a udělat 4S3P.
Pojistkové odpínače od každého stringu +i-, pak spojit paralelně, přepěťovou ochranu, pokud je kabel do regulátoru delší než 10m, tak druhou ochranu před regulátor, za regulátorem pojistkový odpínač na DC sběrnu. Přes pojistky připojit akukostky, přes pojistku na + polu Multiplus.
Kabely od stringů klasické solar 4 nebo 6mm2, podle délky. Pokud použiješ 4S3P, tak z kombiboxu půjde max cca 33A, takže pokud to nebude nějaká velká dálka, tak do regulátoru 2x10mm2, z regulátoru do aku a na DC sběrnu půjde asi max těch 100A, tak by mohla vyhovět 35mm2. Multiplus podle výrobce 50-70mm2 podle délky vedení.
Zatím v garáži 36 x JA solar 385 Wp, v rozvodně namontováno 2xVictron MP II 5kVA, 3xSmartSolar 150/70, 16xLiFePO4 280 Ah, 2xOrion 48/12 9A, pomalu drátuji.
?
pibi
 
Příspěvky: 87
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm

Lokalita: F-M
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod Lock338 » ned kvě 21, 2023 11:50 am

Mohol by som použiť aj iný mppt regulator ako od victron? Alebo iba victron kus za 1000€ :(
?
Lock338
 
Příspěvky: 9
Registrován: stř dub 27, 2022 9:45 pm


Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod pibi » ned kvě 21, 2023 12:00 pm

Samozřejmě můžeš použít cokoliv, pokud se domluví s akubaterií. Výhodou komplet zařízení od Victronu je, že se komponenty spolu domluví, firma relativně pravidelně inovuje firmware. Ale takovou věc umí i plno dalších firem, jen někdy bývá obtížná spolupráce mezi komponenty různých výrobců.
Zatím v garáži 36 x JA solar 385 Wp, v rozvodně namontováno 2xVictron MP II 5kVA, 3xSmartSolar 150/70, 16xLiFePO4 280 Ah, 2xOrion 48/12 9A, pomalu drátuji.
?
pibi
 
Příspěvky: 87
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm

Lokalita: F-M
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod Diablo1st » ned kvě 21, 2023 1:00 pm

Lock338 píše:Mohol by som použiť aj iný mppt regulator ako od victron? Alebo iba victron kus za 1000€ :(

250/100 viem zohnať za 860€ ;)

Čo sa týka zapojenia máš viacero možností:
- 2 panely pridať a spraviť 4S3P
- 2 panely ubrať a spraviť 4S2P
- zobrať 10ks iných panelov napr. Jinko Neo 475Wp, s ktorými vieš spraviť 5S2P
- zobrať 8ks väčších panelov 500Wp+ a spraviť 4S2P
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp 280/85 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
?
Diablo1st
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1072
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY


Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod Lock338 » ned kvě 21, 2023 2:23 pm

Môžem na ten menič zapojit aj 12 panelov 455Wp?? Nebude to pre menič vela?
A este čo je to to 4s3p???
?
Lock338
 
Příspěvky: 9
Registrován: stř dub 27, 2022 9:45 pm


Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod pibi » ned kvě 21, 2023 4:23 pm

Zapojit můžeš i 50 panelů s patřičně dimenzovanými regulátory.
S je počet sériově zapojených panelů - abys nepřekročil vstupní napětí regulátoru.
P je počet paralelně zapojených větví - abys moc nepřekračoval vstupní proud regulátoru, na rozdíl od napětí, můžeš na regulátor zapojit větší celkový proud, jen občas nevyužiješ největší výkon panelů.
Zatím v garáži 36 x JA solar 385 Wp, v rozvodně namontováno 2xVictron MP II 5kVA, 3xSmartSolar 150/70, 16xLiFePO4 280 Ah, 2xOrion 48/12 9A, pomalu drátuji.
?
pibi
 
Příspěvky: 87
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm

Lokalita: F-M
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod Lock338 » úte kvě 30, 2023 6:32 pm

Dá sa na mppt regulator napojiť aj viacej panelov?
Alebo je to tak ze napr 250/100
Prva hodnota je napätie na prazdno?
A druha prúd ampere?
Lebo nechapem ze ako je mozne ze niekde som cital ze ma niekfo na mppt regulator 250/100 victron až 6 panelov 460wp
?
Lock338
 
Příspěvky: 9
Registrován: stř dub 27, 2022 9:45 pm


Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod bol-St » úte kvě 30, 2023 6:54 pm

Ano první hodnota je max. vstupní napětí sériově zapojených panelů na prázdno.
Druhá hodnota 100 A je pro výstup s regulátoru do baterie. Jestli bude baterie 50\V pak můžeš zapojit 50*100=5000W výkonu z panelů.
Panelů můžeš zapojit do série jen tolik abys nepřesáhl při -20°C těch 250 V
?
bol-St
podporuje fórum
 
Příspěvky: 282
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Bydliště: Hlučínsko

Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod Diablo1st » úte kvě 30, 2023 7:19 pm

Lock338 píše:Dá sa na mppt regulator napojiť aj viacej panelov?
Alebo je to tak ze napr 250/100
Prva hodnota je napätie na prazdno?
A druha prúd ampere?
Lebo nechapem ze ako je mozne ze niekde som cital ze ma niekfo na mppt regulator 250/100 victron až 6 panelov 460wp


Teoreticky to možné je, lebo niektoré panely majú veľmi nízke napätie aj keď ide o 460Wp panely (napr. Jinko Neo). Ale je to veľmi riskantné, lebo pri chladnejšom počasí a ostrejšom slnku si môžeš zničiť nie zrovna lacný regulátor.
Takže na 250/100 zapojiť max. 5ks do série, príp. len 4ks ak majú panely vyššie Uoc.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp 280/85 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
?
Diablo1st
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1072
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY


Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod pibi » úte kvě 30, 2023 9:21 pm

Victrona jen tak nezničíš, 150V verze prý s přehledem zvládne 300V na vstupu, ale při překročení jmenovitého vstupního napětí se zablokuje a to v zimě, kdy málo svítí není zrovna nejlepší.
Zatím v garáži 36 x JA solar 385 Wp, v rozvodně namontováno 2xVictron MP II 5kVA, 3xSmartSolar 150/70, 16xLiFePO4 280 Ah, 2xOrion 48/12 9A, pomalu drátuji.
?
pibi
 
Příspěvky: 87
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm

Lokalita: F-M
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod Diablo1st » úte kvě 30, 2023 9:39 pm

Viem o prípade, kedy jeden pán omylom pripojil na 150/100 8 panelov určených pre 450/100, lebo si poplietol stringy a mppt to prežil, len vyhodil chybu. Po odpojení panelov a batérie a znovu pripojení bez problémov fungoval.
Toto ale nie je prevádzkový stav. Takže určite by som nezapájal na mppt viac ako je napísané vyššie. Neviem ako často si mppt kontroluje napätie, ale pri chladných slnečných dňoch s mrakmi napätie na paneloch kolíše dosť, takže sa kľudne môže stať, že pri 6ks paneloch napätie vystrelí nad limit a môže sa mppt poškodiť. Ale ak to chce niekto riskovať nech sa páči.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp 280/85 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
?
Diablo1st
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1072
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY


Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod PetrDubi » stř kvě 31, 2023 10:16 am

On to ten měnič může momentálně zvládnout, ale může dojít například k takovému poškození kondenzátorů, že se násobně urychlí jejich degradace a třeba po roce přestane regulátor fungovat, protože kondíky budou KO. To že po takové situaci regulátor běží, neznamená že poběží dalších několik let.

Taky tu byl asi před rokem případ člověka, který měl na Axpertovi navěšených víc panelů než by měl mít (napětí z panelů při mrazech nad limitem MPPT), běhalo mu to celou zimu a na jaře MPPT kleknulo.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 2460 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 914
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5740
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod Lock338 » čtv čer 01, 2023 12:58 am

Tak jedine to potom cez zimu treba odpojit :)
?
Lock338
 
Příspěvky: 9
Registrován: stř dub 27, 2022 9:45 pm


Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod pibi » čtv čer 01, 2023 5:59 am

Lock338 píše:Tak jedine to potom cez zimu treba odpojit :)

To je samozřejmě špatně, systém je třeba navrhnout tak, aby se dal bezpečně provozovat za všech normálních situací.
Zatím v garáži 36 x JA solar 385 Wp, v rozvodně namontováno 2xVictron MP II 5kVA, 3xSmartSolar 150/70, 16xLiFePO4 280 Ah, 2xOrion 48/12 9A, pomalu drátuji.
?
pibi
 
Příspěvky: 87
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm

Lokalita: F-M
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod PetrDubi » čtv čer 01, 2023 6:25 am

Lock338 píše:Tak jedine to potom cez zimu treba odpojit :)


Jak se říká: každý strůjcem svého štěstí ;)
Maximálně se tu za nějaký čas objeví tradiční příspěvek: scháním opraváře na měniče Axpert a tentokrát bude od tebe :D
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 2460 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 914
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5740
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Pomoc s navrhom 5kw

Příspěvekod rva » čtv čer 01, 2023 7:52 am

Záleží od typu regulátoru. Napětí překročit nesmíš nikdy. A dát paralelně panelů více je u některých regulátorů možné, protože si samy omezují max. proud. Sám tak mám na jednom regulátoru s "papírovou" hodnotou max. 4 500 Wp navěšeno přes 13 000 Wp.
Ale podobné experimenty bych nechal až po získání nějakých zkušeností a držel bych se doporučení výrobce.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePO4 48 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
?