problem se regulatorem • Fórum | MyPower.CZ

Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv čer 01, 2023 5:33 pm


problem se regulatorem

Diskuze o regulátorech Victron

problem se regulatorem

Příspěvekod PetrPLZ » pát kvě 19, 2023 7:02 pm

Zdravim vas,
chtel bych pozadat o pomoc. Mam regulator victron 250/100 a dnes mi hlasil chybu PV input (myslim, ze cislo chyby bylo 39 a 87). Normalne maji pripojene panely na vstupu cca 180V, ale ted regulator hlasil jen 55V. Kdyz jsem se vratil domu, regulator jsem odpojil od panelu i baterie, aby se znovu nacetl, ale po nahozeni si ho venus uz nedetekoval. Pres appku a BT ho ale jsem schopen pripojit. K venusu ho mam pripojeny pres LAN kabel pres VE.bus
Na kabelech od panelu merim standartne tech 180V, ale pouze, pokud mam shozeny jistic mezi regulatorem a panely. Jakmile ho spustim, tak mi ta hodnota padne dolu.
Vedel byste nekdo, co s tim?
Predem diky moc za pomoc.
?
PetrPLZ
 
Příspěvky: 85
Registrován: pát pro 24, 2021 1:17 pm


Re: problem se regulatorem

Příspěvekod rottenkiwi » pát kvě 19, 2023 7:08 pm

Asi ma prerazene FET-y, lebo ked ide hned do skratu na 55 V, tak jedine premerat
ze co je na vstupe voci /-/, ak skrat, tak reklamovat.

Ak sa pripoji len samostatne a resetuje sa na default, tak ide, ci je v skrate ?
Naposledy upravil rottenkiwi dne pát kvě 19, 2023 7:11 pm, celkově upraveno 1
Je nas 10^14 REC Lion ChatGPT on ESP32 Jar 2023 ACS758 precision Laser lightning rod
Prajem si, aby vsetci moji susedia, na celej ulici mali konecne BEVs. Toyota bZ brand.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 5289
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK


Re: problem se regulatorem

Příspěvekod PetrPLZ » pát kvě 19, 2023 7:10 pm

baterie mela v tu chvili cca 50V, regulator na svorkach panelu mel 55V
?
PetrPLZ
 
Příspěvky: 85
Registrován: pát pro 24, 2021 1:17 pm


Re: problem se regulatorem

Příspěvekod rottenkiwi » pát kvě 19, 2023 7:12 pm

Skusit odpojit od systemu, pripojit samostatne, reset na factory default a ked nepomoze, tak neviem.
Je nas 10^14 REC Lion ChatGPT on ESP32 Jar 2023 ACS758 precision Laser lightning rod
Prajem si, aby vsetci moji susedia, na celej ulici mali konecne BEVs. Toyota bZ brand.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 5289
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK


Re: problem se regulatorem

Příspěvekod PetrPLZ » sob kvě 20, 2023 7:43 am

Ono se stalo jeste neco dalsiho, dokud se regulator hlasil ve venusu pres VE.CAN, tak bylo na vstupu tech 55V. Ovsem jak jsem ho odpojoval, tak se mi zdalo, ze v nem jakoby neco cvaklo a nyni se detekuje jen pres bluetooth, kde ho muzu normalne konfigurovat. A take ma nyni na vstupu uz jen 0,2V

hlavne mi nejde do hlavy, co se vlastne stalo a proc se to stalo
?
PetrPLZ
 
Příspěvky: 85
Registrován: pát pro 24, 2021 1:17 pm


Re: problem se regulatorem

Příspěvekod Soban » sob kvě 20, 2023 4:56 pm

Přerušený - nebo nějaký skrat toho - od baterky s nějakým napětím od panelů.

Nemáš nějaký vývod od panelů přes přepěťovku skratlý na zem a nemáš zároveň - od baterky uzeměné?

Netekl proud náhodou přes ten datový kabel - jeho zem?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 