Horalova FVE

Příspěvekod pibi » ned kvě 14, 2023 9:40 pm

Zdražující energie v poslední době přiměly i mě, abych se zamyslel nad vlastními zdroji. Bydlím v rodinném domě, střecha nemá úplně špatné parametry, sklon 45°, na domě použitelný jihovýchod, na hospodářské budově jihozápad. Topíme plynem v kondenzačním kotli + záloha kotel na tuhá paliva. Vaříme také na plynu, ohřev TUV ve 2 elektrických boilerech, novější 200l OKCE 2/4 je už nachystán pro vytěžování z přebytků. Předpokládám provoz jednoho střídače, při hrozícím přetížení mu pomůže druhý, spouštěný jako generátor. při průběžné modernizaci domu v průběhu uplynulých 30 let se situace vyvinula tak, že mám na každém patře rozvaděč, tak bude trochu více přepínačů DS-0-FVE. V lednu jsem začal podrobněji studovat toto fórum, vyboural a přebudoval škaredý kout ve sklepě pod schody na trochu hezčí a začal nakupovat matroš. Zatím mám 36 panelů JA solar 385 Wp, plánuji 2 stringy 3S4P na domě a 1 string 3S4P na hosp. budově, 3 x Victron Smartsolar 150/70, 2 x Victron MPII 4kW, Cerbo, a nějaké drobnosti okolo. mám nachystáno 16x280Ah LiFePO4 asi EVE? (Docan power), provedeno inicializační nabití a něco přes měsíc odpočívají paralelně spojené. Podle počasí montuji Al profily na střechu, nebo drátuji ve sklepě. Doufám, že počátkem června zahájím zkušební provoz.

PXL_20230228_190903502.jpg

PXL_20230310_034233086.jpg

PXL_20230427_024533278.jpg

PXL_20230426_022236959.jpg
Zatím v garáži 36 x JA solar 385 Wp, v rozvodně namontováno 2xVictron MP II 5kVA, 3xSmartSolar 150/70, 16xLiFePO4 280 Ah, 2xOrion 48/12 9A, pomalu drátuji.
?
pibi
 
Příspěvky: 87
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm

Lokalita: F-M
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Horalova FVE

Příspěvekod Migel » ned kvě 14, 2023 9:47 pm

Tak drzim palce :yes: vyzera to spicovo tie menice pekne uhladne aj tie rozvadzace..
Akurat nemas trosku malu baterku na taky vykon v paneloch?baterka bude nabita zachvilku a potom pochybujem ze budes stihat rozdelovat prebytky..aku mas teraz spotrebu domacnosti?..
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
?
Migel
 
Příspěvky: 285
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


Re: Horalova FVE

Příspěvekod bokser01 » ned kvě 14, 2023 10:16 pm

Ta rozvodna vypadá neskutečně krásně :) Držím palce v dalším posunu elektrárny
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,2kWp stringy 4S4P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 1,4kWp stringy 4S1P + 2S1P, Baterie 9,6KWh olovouhlik (4x JPC12-200), Celek tedy 4,6kWp
?
bokser01
 
Příspěvky: 826
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm


Re: Horalova FVE

Příspěvekod pibi » ned kvě 14, 2023 10:23 pm

Spotřeba necelých 9MWh/rok, baterka je zatím 1, ale stojan jsem udělal rovnou pro 3, aby byla možnost rozšiřování. Do provozu to budu uvádět postupně, protože potřebuji předělat polovinu domu na TN-S, takže projekt minimálně do konce roku.

PXL_20230228_190821257.jpg
Zatím v garáži 36 x JA solar 385 Wp, v rozvodně namontováno 2xVictron MP II 5kVA, 3xSmartSolar 150/70, 16xLiFePO4 280 Ah, 2xOrion 48/12 9A, pomalu drátuji.
?
pibi
 
Příspěvky: 87
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm

Lokalita: F-M
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Horalova FVE

Příspěvekod Dagus » pon kvě 15, 2023 5:31 am

Nejsou ty aku moc daleko? Co povede za lana aby to dalo s rozumným úbytkem? Nebyl by lepší smart shunt na nějaké síně u aku, aby system znal úbytek na kabelech? Jinak hezký, vážně máš držák pod mppt kde jsi rovnou dělal místo na ventilátor? Nebo je to nějaký hotový produkt ty držáky na stěnu? Snad urdžíš tu čistotu vzhledu i při zapojení :yes:
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
?
Dagus
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1707
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: Horalova FVE

Příspěvekod pibi » pon kvě 15, 2023 6:05 am

Délka vedení od sběrny 48v k pojistkovému odpojovači na akustojanu je asi 2,5m, Smart Shunt má vstup pro měření napětí tak ho použiju, kabely mám koupené 35mm2, pokud to bude dělat psí kusy, tak je zdvojím.
PXL_20230417_162709387.jpg
Zatím v garáži 36 x JA solar 385 Wp, v rozvodně namontováno 2xVictron MP II 5kVA, 3xSmartSolar 150/70, 16xLiFePO4 280 Ah, 2xOrion 48/12 9A, pomalu drátuji.
?
pibi
 
Příspěvky: 87
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm

Lokalita: F-M
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Horalova FVE

Příspěvekod Pawel » pon kvě 15, 2023 6:34 am

Opravdu pěkné jen trochu pochybuji že si to na sebe vydělá ale možná že to je ale z poloviny koníček.
?
Pawel
 
Příspěvky: 727
Registrován: stř říj 02, 2013 7:57 am


Re: Horalova FVE

Příspěvekod Diablo1st » pon kvě 15, 2023 6:55 am

35mm2 medzi busbarom a baterkou pre dva meniče je málo, rovno ich zdvoj.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp 280/85 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
?
Diablo1st
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1072
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY


Re: Horalova FVE

Příspěvekod Dagus » pon kvě 15, 2023 7:05 am

Pawel píše:Opravdu pěkné jen trochu pochybuji že si to na sebe vydělá ale možná že to je ale z poloviny koníček.

Tak dost záleží na mnoho faktorech, zas kdyby to stavěl jen na cenu, tak se s tím tak nemazlí 8-)
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
?
Dagus
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1707
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: Horalova FVE

Příspěvekod Migel » pon kvě 15, 2023 7:16 am

To by vyzeralo inak keby sa pozeralo na peniaze..je vidiet ze to chce mat poriadne spravene..ale mozno aj 95mm kabel by nebol zly na prepoj od bateriek k menicom pouzit ,kedze do buducna tam chce davat este baterky naviac..
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
?
Migel
 
Příspěvky: 285
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


Re: Horalova FVE

Příspěvekod jannecz » pon kvě 15, 2023 7:20 am

Pawel píše:Opravdu pěkné jen trochu pochybuji že si to na sebe vydělá ale možná že to je ale z poloviny koníček.



Proboha, lidi, běžte s těma kecama, jestli si to na sebe vydělá, nebo ne, už do p....e !!!
Pokud na to mám a baví mě to, je jedno, kolik to stojí! Prostě to tak chci!
A už samo o sobě do soběstačnosti je nejlepší investice do budoucna.

Těmto projektům fandím, případně se omlouvám za OT.
?
jannecz
 
Příspěvky: 45
Registrován: pát lis 26, 2021 7:54 am


Re: Horalova FVE

Příspěvekod pibi » pon kvě 15, 2023 7:36 am

Migel píše:To by vyzeralo inak keby sa pozeralo na peniaze..je vidiet ze to chce mat poriadne spravene..ale mozno aj 95mm kabel by nebol zly na prepoj od bateriek k menicom pouzit ,kedze do buducna tam chce davat este baterky naviac..

Možná mi zbude 70mm2 (nebo přikoupím), kterou propojuji střídače se sběrnicí, pokud bude více baterek, tak budou připojeny zase samostatnými přívody ke sběrnici.
Zatím v garáži 36 x JA solar 385 Wp, v rozvodně namontováno 2xVictron MP II 5kVA, 3xSmartSolar 150/70, 16xLiFePO4 280 Ah, 2xOrion 48/12 9A, pomalu drátuji.
?
pibi
 
Příspěvky: 87
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm

Lokalita: F-M
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Horalova FVE

Příspěvekod Antrac1t » pon kvě 15, 2023 8:23 am

Pekna a cista prace :), hlavne se mi libi zaveseni na te konzoli ...jen dotaz, daval jsi pod ti MP2 nejaky silentbloky popr tu konzoli? + ty oriony mas jako backup na switche a cctv?
string1 - 2.7kwp 3S2P, string2 - 4.1kwp 3S3P - 460wp (1x460wp smutne kouka v koute a ceka na 2 kamarady) | 1x Multiplus ii 3000VA | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
?
Antrac1t
 
Příspěvky: 110
Registrován: ned čer 26, 2022 2:33 pm


Re: Horalova FVE

Příspěvekod TomHC » pon kvě 15, 2023 9:09 am

Diablo1st píše:35mm2 medzi busbarom a baterkou pre dva meniče je málo, rovno ich zdvoj.


Ja mám 35 mm2 (pre každý pól) pre 5.5 kW MUST a tiež to asi vymením. Zatiaľ som pozeral len dáta z BMS a meniča, ale pokusne zaťažím menič na 5 kW a premeriam multimetrom, či to sedí.

Pri 6.37 kW (120A) z baterky mi to reportovalo úbytok 1V! To som fakt nečakal.
Přílohy
ubytok-na-kabloch-3.png
ubytok-na-kabloch-1.png
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), 18650 13S20P (3.3 kWh) pre DC spotrebiče (NAS Synology, IPcam, switche, routre...), Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Nodered, Zigbee2MQTT..., HW: Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) a ESP32, RS485 & CAN -> MQTT
Uživatelský avatar
TomHC
 
Příspěvky: 432
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Bydliště: Hlohovec, SR

Lokalita: Hlohovec, SR

Re: Horalova FVE

Příspěvekod Pawel » pon kvě 15, 2023 10:29 am

jannecz píše:
Pawel píše:Opravdu pěkné jen trochu pochybuji že si to na sebe vydělá ale možná že to je ale z poloviny koníček.



Proboha, lidi, běžte s těma kecama, jestli si to na sebe vydělá, nebo ne, už do p....e !!!
Pokud na to mám a baví mě to, je jedno, kolik to stojí! Prostě to tak chci!
A už samo o sobě do soběstačnosti je nejlepší investice do budoucna.

Těmto projektům fandím, případně se omlouvám za OT.


Proč vás to tak rozčiluje. Soběstačný asi není v Čechách nikdo a že někomu vypadne 2x za rok DS tak tak to také nic neznamená. A ještě si to pořádně přečtěte nic jsem nekritizoval jen konstatoval a chválil.
?
Pawel
 
Příspěvky: 727
Registrován: stř říj 02, 2013 7:57 am


Re: Horalova FVE

Příspěvekod jannecz » pon kvě 15, 2023 11:41 am

Pawel píše:
jannecz píše:
Pawel píše:Opravdu pěkné jen trochu pochybuji že si to na sebe vydělá ale možná že to je ale z poloviny koníček.



Proboha, lidi, běžte s těma kecama, jestli si to na sebe vydělá, nebo ne, už do p....e !!!
Pokud na to mám a baví mě to, je jedno, kolik to stojí! Prostě to tak chci!
A už samo o sobě do soběstačnosti je nejlepší investice do budoucna.

Těmto projektům fandím, případně se omlouvám za OT.


Proč vás to tak rozčiluje. Soběstačný asi není v Čechách nikdo a že někomu vypadne 2x za rok DS tak tak to také nic neznamená. A ještě si to pořádně přečtěte nic jsem nekritizoval jen konstatoval a chválil.


Nechci to tu špinit OT, kdyžtak admine smazat, ale poslední reakce...

Nejsem rozčílený, jsem naprosto klidný. Ale skoro pokaždé, když někdo chce představit svůj projekt typu "FV s větší investicí", nebo i klidně levné řešení "samodomo" i třeba s vlastním vývojem, přečtu si tento žvást... "vyplatí ???"
Je toto normální?

Jinak já psal o investici do soběstačnosti...
?
jannecz
 
Příspěvky: 45
Registrován: pát lis 26, 2021 7:54 am


Re: Horalova FVE

Příspěvekod pibi » pon kvě 15, 2023 12:02 pm

Antrac1t píše:Pekna a cista prace :), hlavne se mi libi zaveseni na te konzoli ...jen dotaz, daval jsi pod ti MP2 nejaky silentbloky popr tu konzoli? + ty oriony mas jako backup na switche a cctv?

Stojky jsou po celé zadní straně podlepené 3mm modrou pěnovou páskou pro těsnění kontralatí na střeše a přes závitovky v chemické kotvě přišroubované do zdi.
PXL_20230409_175105477.jpg

Stojky jsou asi 3mm U profil s podélnými dírami pro M6 po celé výšce, zdemontoval jsem v práci vyřazený rozvaděč, mezi ně jsem vložil parapetní kanál Kopos PK 90x55, po stropě vedu PK 110x65
PXL_20230409_175031054.jpg

Dal jsem tam i DIY MET:
PXL_20230418_022257800.jpg
MET

MP2 visí natvrdo, jen před montáží jsem použil trochu autohifi matroše, co mi zbyl:
PXL_20230425_052414312.jpg

Oriony 48/12 9A budou pro napájení stávajícího systému 12/24V (0-aku-12V-aku-24V), který slouží pro ovládání a pohon rolet, vzduchotechniku, noční LED osvětlení chodby a pod. Teď tam mám 2 separátní nabíječky a 2x vyřazenou gelovku z UPS, další nabíječku + gel 12V mám pro signalizaci přetopení kotle, tak to sjednotím na jeden systém.
Zatím v garáži 36 x JA solar 385 Wp, v rozvodně namontováno 2xVictron MP II 5kVA, 3xSmartSolar 150/70, 16xLiFePO4 280 Ah, 2xOrion 48/12 9A, pomalu drátuji.
?
pibi
 
Příspěvky: 87
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm

Lokalita: F-M
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Horalova FVE

Příspěvekod pibi » sob kvě 20, 2023 5:31 am

První kombibox pevně visí a vytrubkovaná trasa k prvnímu stringu.
PXL_20230519_163439794.jpg
Zatím v garáži 36 x JA solar 385 Wp, v rozvodně namontováno 2xVictron MP II 5kVA, 3xSmartSolar 150/70, 16xLiFePO4 280 Ah, 2xOrion 48/12 9A, pomalu drátuji.
?
pibi
 
Příspěvky: 87
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm

Lokalita: F-M
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Horalova FVE

Příspěvekod bokser01 » sob kvě 20, 2023 10:21 am

Vést kabely od stringů po hromosvodu? :o
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,2kWp stringy 4S4P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 1,4kWp stringy 4S1P + 2S1P, Baterie 9,6KWh olovouhlik (4x JPC12-200), Celek tedy 4,6kWp
?
bokser01
 
Příspěvky: 826
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm


Re: Horalova FVE

Příspěvekod sasy » sob kvě 20, 2023 10:33 am

Jenom ten souběh už je mazec.
?
sasy
 
Příspěvky: 38
Registrován: sob čer 26, 2021 10:33 am


Další