Re: tracer 6415an load rele

Napsal: sob bře 25, 2023 9:57 am
od Kostěj
cipis píše:Tak to přehoď na Manually Off By Default a vyzkoušej.
Pak jedině to tovární nastavení ...
Vyzkoušeno, nastaveno Manually Off By Default, slyšel jsem jak cvaklo relé Load, ale to relé Generator se chová stále stejně. Odpojeno od napájení, znovu připojeno a stále stejné. Rezignoval jsem a přepojil jsem vytěžování na kontakty10. Tím se vytěžování nastavuje pomocí dvou posledních proměných (UVW a UVWR). Tím pádem si nastavím LVD kam potřebuji, zbavil jsem se blikání červené LED a bargraf plnosti baterie ukazuje správně.
Tovární nastavení jsem dělal minulý týden, ale i předtím se to chovalo stejně.
Opravdu máš vytěžování zapojeno do kontaktů13?
Díky za tvůj čas!

Re: tracer 6415an load rele

Napsal: sob bře 25, 2023 11:25 am
od Lubosfb
take mi to funguje jena na 12 a 10, pouzivam 12 load, sice sviti cervena dioda, ale zda se mi to prepinani rychlejsi,
stejne je to jenom docasne, az bude cas planuji arduino a fazove rizene ssr rele

Re: tracer 6415an load rele

Napsal: ned kvě 14, 2023 10:22 am
od deryld
Ahoj. Po zprovoznění elektrárny též řeším nastavení relé Load a Generator v epeveru Tracer 8420 pro Lifepo40 48V.
Může mi prosím někdo poradit s nastavením? Každý tu mluví trochu jiným jazykem. Tak se budu vyjadřovat dle českého návodu. Rád bych, aby přes poledne, kdy budou největší sluneční zisky, tak přes rele Load se sepl ohřev bojleru (buď dle času nebo napětí) a pro další okruh spotřebičů se přepnul přes rele Generator při nízkém či žádném napětí na odběr z ČEZU.
Kontakt pro Load jsem dal dle schematu do 12. Kontakt pro generator jsem dal do 10 - neboli dle nálepky u toho na Diesel generator relay on. (předtím jsem zkusil do 13 off).
Ale nedaří se mi to v menu sw nastavit. Pokud v monitoringu dám Load status ON, tak stykač sepne. Ale pokud chci dát v nabídce General Load configuration nastavení času, tak v daném času nesepne. Ani dle napětí.

Re: tracer 6415an load rele

Napsal: ned kvě 14, 2023 1:35 pm
od Keraj
16840643994667941094570949823488.jpg
A máš správný čas?
Já to nastavoval minulý víkend, aniž bych ověřil funkčnost, a včera jsem to předělával, protože regulátor byl o 2,5 hodiny za aktuálním časem.
V softwaru byl čas správný.
Jinak mě Load relé funguje tak jak chceš.
To druhé nevyužívám...

Re: tracer 6415an load rele

Napsal: ned kvě 14, 2023 4:27 pm
od deryld
Zkusím. Díky

Re: tracer 6415an load rele

Napsal: ned kvě 14, 2023 5:18 pm
od deryld
Bylo to tím. Díky moc