Příspěvekod smartyn34 » ned bře 12, 2023 1:41 pm

Zdravím,
prosím o radu zkušenějších, co se týče napětí stringu na klonu axperta (Isolar). Momentálně mám v sérii 8ks panelů. Za celý rok bylo napětí naprázdno jednou na max. 403.7V. Jelikož mám jeden panel navíc ve sklepě a na střeše místo, nejraději bych ho přidal, ale to se napětím dostanu naprázdno na reálných maximálně 453V.
A teď ta otázka, unese to axpert? podle manuálu má rozsah MPPT 120-450, ale maximální možné napětí na prázdno 500V. Co se tedy stane když dostane oněch 453V, spadne do chyby, nebo jen vypne MPPT? Předpokládám, že destrukce by nastala až nad 500V.

MPPT.PNG
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
smartyn34
 
Příspěvky: 23
Registrován: pon bře 31, 2014 8:53 am


Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů

Příspěvekod fugas » ned bře 12, 2023 2:00 pm

Ahoj. Nestane se nic. Regulátor zvládne 500V. Na prázdno jsi měřil předpokládám panely bez zátěže. Pokud budou pripojeny a zatíženy, tak se nedostaneš ani na těch 453V. Když ano, znamenalo by to že baterky jsou nabité a ty nic neodebíráš. Takže tě netíží ani případná činnost MPPT. Klidně ho tedy přidej.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Uživatelský avatar
fugas
podporuje fórum
 
Příspěvky: 2066
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm


Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů

Příspěvekod Franta2776 » ned bře 12, 2023 2:10 pm

smartyn34 píše:Zdravím,
prosím o radu zkušenějších, co se týče napětí stringu na klonu axperta (Isolar). Momentálně mám v sérii 8ks panelů. Za celý rok bylo napětí naprázdno jednou na max. 403.7V. Jelikož mám jeden panel navíc ve sklepě a na střeše místo, nejraději bych ho přidal, ale to se napětím dostanu naprázdno na reálných maximálně 453V.
A teď ta otázka, unese to axpert? podle manuálu má rozsah MPPT 120-450, ale maximální možné napětí na prázdno 500V. Co se tedy stane když dostane oněch 453V, spadne do chyby, nebo jen vypne MPPT? Předpokládám, že destrukce by nastala až nad 500V.

MPPT.PNG


jj přidej kondenzátory i polovodiče jsou v těchto regulátorech osazeny na min 500V. Případně ten měnič otevři a sám se podívej.
10640Wp=5940Wp Jinko 12x495Wp jihovýchod, 4690Wp Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 72kWh(Lifepo4 16x260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA
?
Franta2776
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1503
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm


Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů

Příspěvekod smartyn34 » ned bře 12, 2023 6:56 pm

Tak super, dík za ujištění, hned jak bude počasí jdu na střechu.

To napětí bylo samozdřejmně naprázdno.

Podle grafu z logu za celý rok zpět, to statisticky vyleze přes 450V jednou max. dvakrát a to jen o pár voltů.
Zvláštní že největší maxima jsou leden - únor kdy úhel panelů není vůbec optimální.
?
smartyn34
 
Příspěvky: 23
Registrován: pon bře 31, 2014 8:53 am


Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů

Příspěvekod bokser01 » ned bře 12, 2023 7:03 pm

smartyn34 píše:Tak super, dík za ujištění, hned jak bude počasí jdu na střechu.

To napětí bylo samozdřejmně naprázdno.

Podle grafu z logu za celý rok zpět, to statisticky vyleze přes 450V jednou max. dvakrát a to jen o pár voltů.
Zvláštní že největší maxima jsou leden - únor kdy úhel panelů není vůbec optimální.



Tady nejde o uhel :) Ale o venkovní teplotu a teplotu panelů. Běžně mám v létě při horku nad +30°C napětí VOC na panelech kolem 80V ale v zimě když mrzne a svítí se dostanu hravě přes 90V a to mám jen 4S.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,2kWp stringy 4S4P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 1,4kWp stringy 4S1P + 2S1P, Baterie 9,6KWh olovouhlik (4x JPC12-200), Celek tedy 4,6kWp
?
bokser01
 
Příspěvky: 711
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm


Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů

Příspěvekod smartyn34 » pon bře 13, 2023 2:51 pm

Jo, vím, všude je to napsaný, jen jsem nečekal takový rozdíl. Stejně jako když po obloze jezdí mraky s jasnou konturou, to kolikrát lezou hodnoty, že se tomu ani nechce věřit
?
smartyn34
 
Příspěvky: 23
Registrován: pon bře 31, 2014 8:53 am


Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů

Příspěvekod Pawel » pon bře 13, 2023 3:16 pm

?
Pawel
 
Příspěvky: 646
Registrován: stř říj 02, 2013 7:57 am



Zpět na Zapojení panelů

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'