Axpert a 8ks vs 9ks panelů

Příspěvek od smartyn34 »

Zdravím,
prosím o radu zkušenějších, co se týče napětí stringu na klonu axperta (Isolar). Momentálně mám v sérii 8ks panelů. Za celý rok bylo napětí naprázdno jednou na max. 403.7V. Jelikož mám jeden panel navíc ve sklepě a na střeše místo, nejraději bych ho přidal, ale to se napětím dostanu naprázdno na reálných maximálně 453V.
A teď ta otázka, unese to axpert? podle manuálu má rozsah MPPT 120-450, ale maximální možné napětí na prázdno 500V. Co se tedy stane když dostane oněch 453V, spadne do chyby, nebo jen vypne MPPT? Předpokládám, že destrukce by nastala až nad 500V.
MPPT.PNG
MPPT.PNG (23.07 KiB) Zobrazeno 421 x
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2222
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů

Příspěvek od fugas »

Ahoj. Nestane se nic. Regulátor zvládne 500V. Na prázdno jsi měřil předpokládám panely bez zátěže. Pokud budou pripojeny a zatíženy, tak se nedostaneš ani na těch 453V. Když ano, znamenalo by to že baterky jsou nabité a ty nic neodebíráš. Takže tě netíží ani případná činnost MPPT. Klidně ho tedy přidej.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Franta2776
Příspěvky: 2409
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů

Příspěvek od Franta2776 »

smartyn34 píše:Zdravím,
prosím o radu zkušenějších, co se týče napětí stringu na klonu axperta (Isolar). Momentálně mám v sérii 8ks panelů. Za celý rok bylo napětí naprázdno jednou na max. 403.7V. Jelikož mám jeden panel navíc ve sklepě a na střeše místo, nejraději bych ho přidal, ale to se napětím dostanu naprázdno na reálných maximálně 453V.
A teď ta otázka, unese to axpert? podle manuálu má rozsah MPPT 120-450, ale maximální možné napětí na prázdno 500V. Co se tedy stane když dostane oněch 453V, spadne do chyby, nebo jen vypne MPPT? Předpokládám, že destrukce by nastala až nad 500V.
MPPT.PNG
jj přidej kondenzátory i polovodiče jsou v těchto regulátorech osazeny na min 500V. Případně ten měnič otevři a sám se podívej.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
smartyn34
Příspěvky: 44
Registrován: pon bře 31, 2014 9:53 am

Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů

Příspěvek od smartyn34 »

Tak super, dík za ujištění, hned jak bude počasí jdu na střechu.

To napětí bylo samozdřejmně naprázdno.

Podle grafu z logu za celý rok zpět, to statisticky vyleze přes 450V jednou max. dvakrát a to jen o pár voltů.
Zvláštní že největší maxima jsou leden - únor kdy úhel panelů není vůbec optimální.
bokser01
Příspěvky: 1316
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů

Příspěvek od bokser01 »

smartyn34 píše:Tak super, dík za ujištění, hned jak bude počasí jdu na střechu.

To napětí bylo samozdřejmně naprázdno.

Podle grafu z logu za celý rok zpět, to statisticky vyleze přes 450V jednou max. dvakrát a to jen o pár voltů.
Zvláštní že největší maxima jsou leden - únor kdy úhel panelů není vůbec optimální.

Tady nejde o uhel :) Ale o venkovní teplotu a teplotu panelů. Běžně mám v létě při horku nad +30°C napětí VOC na panelech kolem 80V ale v zimě když mrzne a svítí se dostanu hravě přes 90V a to mám jen 4S.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
smartyn34
Příspěvky: 44
Registrován: pon bře 31, 2014 9:53 am

Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů

Příspěvek od smartyn34 »

Jo, vím, všude je to napsaný, jen jsem nečekal takový rozdíl. Stejně jako když po obloze jezdí mraky s jasnou konturou, to kolikrát lezou hodnoty, že se tomu ani nechce věřit
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů

Příspěvek od Pawel »