Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon bře 27, 2023 4:26 am


Nárast spotreby po spisteni FVE v RD

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Předchozí

Re: Nárast spotreby po spisteni FVE v RD

Příspěvekod Diablo1st » pon bře 06, 2023 4:20 pm

Soban píše:A pokud je to dotační 3f elektrárna je to jasné......

Prostě blbě nastavená + 3f a je to jasné při našem měření kdy do jedné fáze cpe a z druhé odebírá......


Soban zabúdaš na jednu vec a to, že tá FVE pravdepodobne nie je v ČR, ale v SR a na západe SR nie je fázové meranie, ale súčtové :)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp 280/85 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
?
Diablo1st
podporuje fórum
 
Příspěvky: 918
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY


Re: Nárast spotreby po spisteni FVE v RD

Příspěvekod LIX » pon bře 06, 2023 4:39 pm

Nemáš náhodou zle otočené meracie sondy, alebo nemerajú vadne? Včera som zapojil tiež 3f menič doma konečne s meraním každej fázy a keď všetci išli spať tak som zistil že L1 má odber 400W. Zistil som zatiaľ že to robia dve obehové čerpadlá, wifi, externý hdd, kamery, chladnička 4W ide stále, 160W keď chladí, mraznička v pivnici 15 rokov stará to si ešte pôjdem zmerať a ešte budem dnes ďalej hladať čo za žrútov tu máme. Aha čerpadlo v jazierku okolo 20W ešte.
Takže čerpadlá 80W, wifi 10W, externý HDD 20W, kamery 50W, chladnička 4W, čerpadlo v jazierku 20W= 184W len blbosti...
?
LIX
 
Příspěvky: 842
Registrován: pon črc 30, 2012 2:43 pm


Re: Nárast spotreby po spisteni FVE v RD

Příspěvekod glottis » pon bře 06, 2023 4:47 pm

kamarad pri porizeni shelly a mereni zjistil, ze mu doma vzduchotechnika/rekuperace bere snad 500W. Vymenou zaneseneho filtru to pak srazil snad o 300W dolu.

A druhej kamarad pri stejnem objevil ze 10let stary receiver pod tv bere 100W at je standby nebo zaplej :) tak to zacal vypinat natvrdo :) Obcas jsou doma netusene veci
?
glottis
 
Příspěvky: 972
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am


Re: Nárast spotreby po spisteni FVE v RD

Příspěvekod Brunteles » pon bře 06, 2023 6:16 pm

Je to zle meranie.... Aplikácia SEMS ukazuje somariny. Overil som to tak, ze sobota a nedeľa bol prazdny dom. Aplikácia ukazovala, že za tie dva dní odobral z DS cez 40 kW! Všetko vypnute. Dnes som cez portal ZSDIS vytiahol údaje o nameranom prude za sobotu a nedeľu z diaľkových odcitaneho elektromeru. Sobota 3 kW a nedeľa 5 kW.
Už viem, že zahadny odber v dome nie je, ale Aplikácia zobrazuje nesprávne údaje.
Na toto sa zameriam.
Je pravda, že keď sme spustili menič, museli sme prehodit fazy. Potom sa rozbehol.
Mali sme to robiť aj na smart metri?
?
Brunteles
 
Příspěvky: 5
Registrován: ned bře 05, 2023 11:02 am

Lokalita: Piešťany SR
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Nárast spotreby po spisteni FVE v RD

Příspěvekod glottis » pon bře 06, 2023 6:18 pm

Brunteles píše:Je to zle meranie.... Aplikácia SEMS ukazuje somariny. Overil som to tak, ze sobota a nedeľa bol prazdny dom. Aplikácia ukazovala, že za tie dva dní odobral z DS cez 40 kW! Všetko vypnute. Dnes som cez portal ZSDIS vytiahol údaje o nameranom prude za sobotu a nedeľu z diaľkových odcitaneho elektromeru. Sobota 3 kW a nedeľa 5 kW.
Už viem, že zahadny odber v dome nie je, ale Aplikácia zobrazuje nesprávne údaje.
Na toto sa zameriam.
Je pravda, že keď sme spustili menič, museli sme prehodit fazy. Potom sa rozbehol.
Mali sme to robiť aj na smart metri?


Urcite, jinak to nesedi a muze ti to takhle kecat.
?
glottis
 
Příspěvky: 972
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am


Re: Nárast spotreby po spisteni FVE v RD

Příspěvekod rva » pon bře 06, 2023 6:50 pm

Rozmohl se nám tady takový nešvar.
1. Výkon (příkon) se měří (počítá) pro zjednodušení jako U * I (napětí * proud) a udává se ve W, kW, MW, pro milovníky přírody třeba hp (horse power = koňská síla)...
Na elektropřístrojích bývá tento údaj uveden na štítku.
2. Práce, energie, spotřeba (je výkon * čas), měří se elektroměrem a udává se ve Ws (=J - Joule), Wh, kWh, MWh, ...
3. Neexistuje W/h (watt za hodinu), kW/h a podobně.
Někdy to nevadí a z kontextu si člověk jednotky opraví, ale někdy se nepozná o co jde.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePO4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
?
rva
 
Příspěvky: 2826
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am


Re: Nárast spotreby po spisteni FVE v RD

Příspěvekod cipis » pon bře 06, 2023 11:29 pm

Jj, je to tu bohužel furt ... Chce to dávat pozor, občas to dost změní význam.

A to ještě nemluvím o tečce za řadovou číslovkou, mezeře mezi číslem a jednotkou a dalších věcech, co také mění význam.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2516
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Nárast spotreby po spisteni FVE v RD

Příspěvekod Yami » pát bře 10, 2023 5:38 pm

[Ahoj. Podívej se na měřící trafa u SmartMetru. Vypadá to, že je jedno nacvaknuté na vodiči naopak a střídač to vyhodnocuje špatně. Podle spotřeby tahá energii dovnitř a hned ji posílá ven.
?
Yami
 
Příspěvky: 1
Registrován: pát bře 20, 2020 8:26 am


Předchozí

Zpět na Hybridní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Trendiction [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'