cT na pasovinu 50x10mm pre DTS666 250 H

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Odpovědět
Uživatelský avatar
5peedy
Příspěvky: 1
Registrován: pon úno 20, 2023 4:35 pm
Reputace: 0
Lokalita: Trencin

cT na pasovinu 50x10mm pre DTS666 250 H

Příspěvek od 5peedy »

Zdravim.
Viete mi poradit cievky pre smartmeter DTSU666 250H.?
Tie co su orig.v baleni su male na pasovinu cca 40x10mm.
Aby spolu sedel transf.pomer. pripadne da sa to nastavit ?
Sten
Příspěvky: 30
Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
Reputace: 4
Lokalita: Mohelnice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
Kapacita baterie [kWh]: 25kWh

Re: cT na pasovinu 50x10mm pre DTS666 250 H

Příspěvek od Sten »

Ahoj, originál trafo má převod 250A/50mA což je poměr 5000. Takový transformátor v průmyslovém provedení na pasovinu
40x10 by byl pekelně drahý a velký.
Originál je proveden na průvlak vodičem, takže bude nutné se tomu přizpůsobit.
Transf.poměr je nastaven v DTSU napevno.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023