Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř bře 22, 2023 9:02 pm
Antrac1t píše:Zdraví Pánove,
zvažuji oficiální připojeni mikrozdroje pod egd distribucí (včetně možnosti přetoku pro VB) a koukám jak splnit PPDS podmínky. Victon sám o sobě tohle dokáže pohlídat, bohužel v pravidlech je řečeno, že rozpad FVE od sítě musí být řešen mimo měnič, pokud je možný/využívaný ostrovní provoz. Proto bych se chtěl optat, zda má někdo z Vás zkušenosti s frekvenčním relé MRF1P a napěťovým relé MRG3P (https://www.bmr.cz/produkty/modulova-rele/merici-rele/mrg3p.html
https://www.bmr.cz/produkty/modulova-rele/merici-rele/mrf1p.html). Nebo raději jít od u-f guardu?
Dík za názory
glottis píše:https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/distribuce/ppds/ppds-2021_priloha-4.pdf
kapitola 8.1
Porad si myslim, ze bys potreboval 3 ty napetove rele (aby jsi splnil ty tri pasma a casy vypnuti) a jedno frekvencni. Nevim co to stoji. Vyjde to levneji nez ten uf guard?