předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od PavelGrabec »

Dobrý den
Řeším jak zapojit novy bojler na přetoky z FVE před stávající plynový.Chci použít i oběhové čerpaflo které po dosažení určite teploty sepne a promísí vodu přes plynový bojler.Jaké použít oběhové čerpadlo a jak celý systm hydraulicky zapojit
Děkuji
rva
Příspěvky: 3462
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od rva »

Já mám dva boilery paralelně, ale jen proto, že mi bylo líto ten jeden vyhodit, když u něj prorezl had z fototermiky. Tak do něj přečerpávám teplou vodu když jsou přebytky.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... A9#p189979
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od mika »

Roky provozuji dva 300l bojlery paralelně, topím jenom jeden. Mám je propojené dole a nahoře coulovou trubkou.
Samotíží se krásně nahřejí oba dva do plna. Na zimu zavřu na propojce kohout, aby se od soláru temperoval jenom jeden, protože energie je málo. Za tím mám plynový kotel s přímým ohřevem.

Měřím digitálně teplotu ve třech výškách a zjistil jsem, že se voda o různé teplotě téměř nemísí a tohoto jevu by v tomto případě šlo využít. Myslím si že předehřev na vstupu je hloupost, protože to funguje jen když je spotřeba jinak se pálí plyn a čerpadlem se voda zase promíchá a bude celkově studená.

Zapojil bych parallelně, zdvojnásobí se kapacita. Jen spínání hořáhu by chtělo posunout do 2/3 výšky bojleru. Což nevím zda je technicky možné. Fungovalo by to tak, že pokud by bylo vše studené, tak by plyn ohřál horní 1/3 objemu obou boilerů a vypnul by se. Solár by pak dobíjel boiler dále do plné kapacity, ale plyn by se už nezapínal.
Naposledy upravil(a) mika dne úte úno 21, 2023 9:48 pm, celkem upraveno 1 x.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
cipis
Příspěvky: 4215
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od cipis »

Tohle ale nejde udelat, aniz by se porusila zakladni bezpecnost.

Na vstupu musi byt pojistny ventil se zpetnou klapkou, takze to spodem protekat nemuze. Za pojistnym ventilem nesmi byt uzaver. Takze ani tudy cesta nevede.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2133
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od fugas »

Vždyť ten pojišťovák je přece společný pro obě nádoby. A když je rozděliš kohoutem, tak zůstane jen pro bojler který se hřeje. Ten druhý je studený a tak pojistit netřeba.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
jahodovák
Příspěvky: 1913
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od jahodovák »

Pojistný ventil může být kdekoliv na tom boileru ,samozřejmě bez možnosti uzavření a zpětná klapka může být klidně samostatně na přívodu vody aby nebránila cirkulaci ale bránila jen protečení teplé vody zpět do studené.Ahlavně pokud není u větších boilerů expanzka na pokrytí rozdílů tlaků při ohřevu tak nainstalovat ten pojištovák tak,aby bylo vidět zda neprotéká,to se potom docela prodraží,některé pojištováky nemají dlouhý život,znám mnoho pžípadů,kdy to byla docela pálka.
Naposledy upravil(a) jahodovák dne úte úno 21, 2023 9:58 pm, celkem upraveno 1 x.
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od mika »

Samozřejmostí je zpětná klapka, pojistný ventil a expanse. Boiler zavírám jen z jedné strany (nahoře), to znamená že je stále otevřen k pojistnému ventilu a expansní nádobě.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2133
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od fugas »

Po pravdě postrádám smysl té zpětné klapky. Vstup je dole a tlak v celém systému je vyrovnaný. Ta tepla dolů nepoteče. Pokud dojde k pretopení bojleru, opět naroste tlak i ve studené na vstupu a zapracuje ten pojišťovák. Pokud ne, roztrhne se bojler jakozto svou plochou nejzranitelnější část systému.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od mika »

Zpětná klapka tam je z důvody aby při poruše vodovou nebo studny neutekl boiler do trubek zpět.

Tady jsou moje grafíky:
teploty.PNG
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
cipis
Příspěvky: 4215
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od cipis »

Ta je tam kvůli tomu, aby nenatekla "teplá" do řadu, když je odstávka. Tedy abys pak nevypustil pár set litrů do kanálu nebo k sousedům, co jsou níž.

mika: ono to z toho nebylo hned poznat, kde a jak to máš zapojené, malůvka je v těchto případech lepší :) Kohout nahoře je samozřejmě ok a expanzku kvituju. Ona je v některých zemích povinná.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2133
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od fugas »

cipis píše:Ta je tam kvůli tomu, aby nenatekla "teplá" do řadu, když je odstávka. Tedy abys pak nevypustil pár set litrů do kanálu nebo k sousedům, co jsou níž.
To potom jo. Díval jsem se na to příliš soběstačně a tohle mě vůbec nedošlo :D
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
cipis
Příspěvky: 4215
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od cipis »

U soběstačnosti ji ale potřebuješ také, bez zpětných klapek bys tu vodu vypustil do studny/nádrže ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2133
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od fugas »

cipis píše:U soběstačnosti ji ale potřebuješ také, bez zpětných klapek bys tu vodu vypustil do studny/nádrže ...
Klapka je nad nautilou, jinak by systém nefungoval, vytečení v případě poruchy nehrozí. Takže pokud bych ji dal na vstup bojleru, tak z důvodu rozborky na cestě tlaková nádoba k bojleru. Ale když budu tohle rozebírat, patrně se chystám na výměnu bojleru a ten stejně nutno vypustit. To není důležité. Nedošlo mi to řešení v případě řadu.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
zbek
Příspěvky: 439
Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od zbek »

PavelGrabec píše:Dobrý den
Řeším jak zapojit novy bojler na přetoky z FVE před stávající plynový.Chci použít i oběhové čerpaflo které po dosažení určite teploty sepne a promísí vodu přes plynový bojler.Jaké použít oběhové čerpadlo a jak celý systm hydraulicky zapojit
Děkuji
Tak to mám taky zapojeny a podle teploty zapnu promícháni čerpadlem na TUV mám tohle Čerpadlo cirkulační pro pitnou vodu CP15-1,5 přes zpětnou klapku .
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
richmach
Příspěvky: 30
Registrován: pát kvě 19, 2017 8:26 am

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od richmach »

Já používám 350 l bojler zařazený před plynový 50 l bojler(pojišťovák mám i pře tím 350l bojlerem na studené vstupní vodě).Takže pouštím do studené vody plynového bojleru předehřátou vodu.V zimě přemostím ventilem ten 350 l bojler a jedu na přímo.Má to sice ztráty tepla v tom 50l,ale to neřeším.V 350l bojleru mám tělesa na na 24V a hladinu napětí hlídám PWM.28,5V 0 procent PWM,29,5V 100 procent PWM.Výkon těles cca 6Kw.
cipis
Příspěvky: 4215
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od cipis »

Cim tech 6 kW havarijne odepnes?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Pawel
Příspěvky: 807
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler

Příspěvek od Pawel »

Osobně jsem to dělal kamarádovy a jakmile je trochu slunce tak jede FV jako předehřev pro plyn a při dostatečném výkonu pro nahřátí 160l ventilem obcházím plynový ohřev. I když je EE zadarmo tak prohánět teplou vodu vypnutým plynovým ohřevem je blbost. Vše zvládnou jen dva ventily.