od mgx » pát bře 10, 2023 11:58 am
Je uplne jedno, ze druha baterka je 16S. Prevadzkoval som druhu baterku (Winston) aj v rezime 15S, aj 16S (nemoze byt ale menej, pretoze by si mal viac ako 3.5V na clanok!). SOC bude ukazovat len stav Pylontechu, realita bude vzdy lepsia. Vyhoda tohto riesenia je, ze aj keby BMS Pylontechu odstavila baterku, tak druha hlupa baterka ma este 3.5V rezervu, kym zareaguje BMS sw. Ale ja mam studer, takze tu pylontech v pripade chyby Cell leaf voltage too high a zastaveni on autoamticky zhodi aj MPPT regulatory studer. Mam to vyskusane. V pripade havarie istenia je tu este druha baterka, ktora je istena dalsim prvkom.
je zbytocne si nechat robit baterku na objednavku, kup 16S. Aj pripadny predaj je lahsi (je to standart, nie custom).
-

mgx
-
- Příspěvky: 420
- Registrován: stř dub 15, 2015 12:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica