VoltPolska SinusPro 2000S

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Odpovědět
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

VoltPolska SinusPro 2000S

Příspěvek od cipis »

Číňani jsou prasata, jinak to asi nazvat nejde.
Zdechnula mi ta čínská škatula s nápisem VoltPolska SinusPro 2000S, čmoudíky, smrádeček.
Tak jsem to kuchnul.
No a zde nějaké obrázky.
230V tažené těsně kolem mppt desky, fáze, nulák a mínus pól baterie dohromady, obě fáze (in i out) pak projdou tařka skrz výstup z trafa a jde to na řídící desku.
Jistič na FV straně na AC, 63A. Relátko odpojování panelů naše známé z jiných zařízení, 14V/70A. Elyty na 100 V, když je mppt do 100 V, tak co bychom chtěli. Ta cívka v mppt, kolem které těsně jde 230 V, tak měla, teď už shořelý, fusak ze smršťovky.
cele_1.jpg
cele_2.jpg
cele_3.jpg
cele_4.jpg
cele_5.jpg
cele_6.jpg
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: VoltPolska SinusPro 2000S

Příspěvek od cipis »

MPPT:
dva nafouklé kondenzátory
očazená cívka
vizuálně dál žádné škody
mppt_1.jpg
mppt_2.jpg
mppt_3.jpg
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: VoltPolska SinusPro 2000S

Příspěvek od cipis »

Trafo:

vizuálně žádné škody, zatím neměřeno

primár 230V, má odbočky pro cvakání s napětím

sekundár hlavních 12 V přes cívku, plus pomocné napětí při řídící desku 8 a 12 V
trafo.jpg
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: VoltPolska SinusPro 2000S

Příspěvek od cipis »

řídící deska:
vizuálně bez škod
rizeni_1.jpg
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: VoltPolska SinusPro 2000S

Příspěvek od cipis »

Nejvíce škod je na měniči, je to vlastně oboustranný měnič 12/24 V, protože to jede přes ten toroid, takže to z 24V baterek/mppt dělá 12 V do trafa. No a když se zapne nabíječka, tak to dělá z 12 V z trafa těch 24 V do baterky.

Krásně vybuchlé tranzistory, čmoudíků i se stopou na tišťáku. Ale nevypadá to, že by tam něco jiného odešlo, než ty tranzistory. Číňam navíc šetřil, nachystáno vše pro šestice tranzistorů, ale osázeno jen 5.

Připojení trafa je přímo na chladiče tranzistorů :D A zde byla asi jedna z příčin, proč čmoudíky. Jede kabel nebyl dotažený, regulérně se to hýbalo, asi o milimetr. No a nabíječka dostala přes noc čouda, protože jsem před tím zapojil vybité Li-Ionky ... Tak to jelo půl dne 20 A. Přes ten chatrný, nedotažený, spoj ...

menic_1.jpg
Suprově dotažené ...
Suprově dotažené ...
menic_3.jpg
menic_4.jpg
menic_5.jpg
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Příspěvky: 4212
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 454
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: VoltPolska SinusPro 2000S

Příspěvek od cipis »

a další obrázky:
menic_6.jpg
menic_7.jpg
menic_8.jpg
To se bude muset celé rozebrat ...
To se bude muset celé rozebrat ...
menic_10.jpg
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek