Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
PetrDubi
Příspěvky: 1342
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od PetrDubi »

Ještě mě napadla možnost koupit nejlevnější dvoumoduly od Salteka a koupit k nim náhradní moduly na 275V a ty moduly co vyndáš zkusit prodat. Akorát to nebude asi zrovna nejlevnější řešení..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
glottis
Příspěvky: 1993
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od glottis »

tak ale to si muzu rovnou koupit i s patici, nebo ne? :) Jen teda tyhle AC jsou psane 275 ac ale dc je to samozrejme tech 340V

https://www.saltek.eu/produkty/slp-275-v2

Ono mozna by mohl i kolega vyse pouzit 150v AC ale je to teda 200V dc :) coz je vic nez ta 170V verze PV.
https://www.saltek.eu/produkty/slp-150-v1

Jeste maj 75V AC/100V DC

Sice nejsou zlute, jak saltek to barvi pro fve ale podezrivam je jen ze to je tak na oko a uvnitr to moc rozdil nebude. Jen tam davaj varistor na jine napeti. je jedno jestli to je ac nebo dc
Naposledy upravil(a) glottis dne čtv bře 16, 2023 8:54 am, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Příspěvky: 1108
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od ElektroEzs »

Jsem do 10m u rodicu panely menic tak dam na kazdy string Citel DS240-110DC primo k jisteni ktere je od regulatoru 0,5m. Ono asi zadna prepetovka nezaruci ze se nic nestane i kdyz jich tam bude vic. Hromosvod nemaji tak budu rad ze dokazu udelat zemni tyce a vytahnout to nejak po okapu na pudu aby bylo kam prepetovky pripojit.

U sebe mam MPPT 250/100 tam mam momentalne DS240-220DC ale poptal jsem ETI ktery dela primo na 250V T2.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 1993
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od glottis »

Idealni by bylo zapojit je na MET, kde se sbiha PEN DS a zemnic baraku. Pokud barak zemnic nema a zatluces tam nekde tyce, asi bys ho mel pak propojit na PEN. Jinak to muze byt dost k prdu. Ono nejde jen o to ten proud nekam svest ale o vyrovnani potencialu. POkud tam praskne a nebude to spojene a zemnic bude mit 5R do zeme a tim pravdepodobne i do PEN DS, ktera je prizemna jinde a maly blesk bude mit 50kA tak ti to muze udelat rozdil mezi PEN a zemnicem 250kV :) a to fakt nechces. V tu chvili ti uz preskoci vyboj treba v reglu a menici
ElektroEzs
Příspěvky: 1108
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od ElektroEzs »

Zemnic tam bohuzel zadny neni. Mezi elektromerem a rozvadecem v mezipatre je cyky 4x4 mezi rozvadecem v mezipatre a rozvadecem fve v podkrovi je 2x cyky 4x6 takze jediny co vy slo pripojit na zemnici tyc rozvadec v podkrovi.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 1993
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od glottis »

tak pak asi zemnic nespojenej s PEN lepsi nez dratem do oka :)
ElektroEzs
Příspěvky: 1108
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od ElektroEzs »

Jeste budou delat behem roka zemni pripojky a budou kopat na dvore cca 5m tak dat zemni tyce tam, prizemnit z toho PEN u hodin a nejak se dostat po fasade na pudu a tam pripojit svodice
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
PetrDubi
Příspěvky: 1342
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od PetrDubi »

glottis píše:tak ale to si muzu rovnou koupit i s patici, nebo ne? :) Jen teda tyhle AC jsou psane 275 ac ale dc je to samozrejme tech 340V

https://www.saltek.eu/produkty/slp-275-v2
Ale já jsem psal o DC modulech, takže:
https://www.saltek.eu/produkty/flp-pv275u-v0

A s paticí koupit jdou, jenomže tyhle moduly jsou prodávaný v patici pro 4 moduly, kde jsou dva moduly v sérii a ta patice je tak blbě zapojená, že nejde použít jenom pro 275V. Proto jsem psal, co jsem psal..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
glottis
Příspěvky: 1993
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od glottis »

jo uz to chapu, ja na ty T1 vubec nekoukal. Ale jak pises asi to nedava ekonomicky smysl. Koupit za 2500 SLP, po litru nahradni moduly a pak to zkouset prodat. Neznam moc lidi komu odesel modul a chce novy
ElektroEzs
Příspěvky: 1108
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od ElektroEzs »

Dam tam Citel ten jediny ma napeti co potrebuji:) Pokud se tedy udelaji zemni tyce a toto uzemeni vytahnu na pudu pro prepetovky tak ho nemam spojovat s PEN rozvadece pro FVE ktery je pak spojeny dale s rozvadecem domovnich rozvodu pokud ho nedokazu prizemnit hned u vstupu do baraku? Chtel jsem zaroven eliminovat pripad kdy by se prerusil PEN z DS. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1108
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj nakonec jsem se rozhodl místo instalace FVE technologie v podkroví jí nainstalovat v přízemí v místnosti vedle kotelny kde je jen bojler. Na domě je u vchodu elektroměrový rozvaděč z toho je v plánu vytáhnout přívod DS do rozvaděče pro FVE pod fasádou k zemi a přes sklep se provrtat do této místnosti, zároveň by se vykopalo cca 4-5m výkopu před plot pro nově připravovaný přívod od DS zemí, v tomto výkopě by se zatloukli zemní tyče a vytáhli se skrze sklep nerez drátem k rozvaděči FVE pro přizemnění PEN a uzemnění přepěťovek. Ze střechy by se po okapovém svodu v chráničce stáhli 3x string kabelem solarflex 6mm2 délka kabelu stringu cca 25m s tím že by cca 5m vedlo v zemi a opět skrze sklep do místnosti FVE. U přepěťovek se píše pokud je kabel delší jak 10m musí být svodič i u panelů ovšem dělat nějaký rozvaděč na střeše se mi moc nechce už jen kvůli spojům na střeše. Lze to vyřešit i jinak? Nějaké další připomínky k tomuto řešení? Sklep je dost vlhký tam bohužel nelze FVE umístit. Díky moc:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1108
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od ElektroEzs »

Má někdo osobní zkušenost se solárním kabelem v zemi? Samozřejmě půjde do chráničky:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Bramborak
Příspěvky: 12
Registrován: čtv čer 02, 2022 12:18 am

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od Bramborak »

Existuje kábel aj DB pre priamu pokladku do zeme, osobne by som odporučil takýto kábel a do chráničky aj pre prípad výmeny/doplnenia. Cena káblu je rovnaká.
ElektroEzs
Příspěvky: 1108
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja mam General Cavi 6mm2 h1z2z2-k tam pisou ze take muze byt v zemi. Bude to usek cca 5m.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od kodl69 »

Nerez je nejhorší možný materiál na propoje. Pozink vydrží dýl než my a má několik výhod: podstaně menší odpor, a podstatně menší cenu. Nezez si šetři na zábradlí a na nárazníky auta :)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
ElektroEzs
Příspěvky: 1108
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od ElektroEzs »

Dobře zůstanu u pozinku když má tyhle dvě výhody :D :D Ohledně přepěťovek jde to udělat jinak než dát jednu na střeše k panelům a druhou k měniči při vzdálenosti mezi měničem a panelama cca 25m? Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1108
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu

Příspěvek od ElektroEzs »

Mám dvě možnosti která bude lepší? Stringy 3S panely 600Wp s VOC 41,3V. Konstrukci panelů nebudu zemnit, takto je to i v Saltek příručce pro případ kdy není hromosvod.

1)Stáhnout tři stringy na půdu tam udělat box s pojistkami, jističema s vyrážecí cívkou a přepěťovkou a pak pokračovat po střeše a svodu okapu dolu a zemí přes sklep do místnosti kde bude FVE, trasa by se prodloužila na cca 40-45m s tím že by se musela na půdu táhnout i zem k přepěťovkám. Přes dům to tahat nejde musím pouze venkem. Moc se mi takto prodlužovat trasu nechce.

2)Stáhnout tři stringy rovnou ze střechy po svodu okapu a zemí přes sklep do místnosti kde bude FVE a až tam dát pojistky, jističe s vyrážecí cívkou a přepěťovky. Délka trasy cca 25-30m. Zde zase nedodržím vzdálenost přepěťovky 10m od panelů.

Díky moc:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700