CERBO GX BMS CAN

Diskuze o regulátorech Victron
mopadzi
Příspěvky: 1074
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Reputace: 54
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

CERBO GX BMS CAN

Nový příspěvek od mopadzi »

zdravím
na kterých pinech BMS CAN
RJ 45 je CANH a CANL?
je to 4 CANH a 5 CANL?
děkuji za potvrzení nebo...
glottis
Příspěvky: 2770
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 289
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: CERBO GX BMS CAN

Nový příspěvek od glottis »

piny 7 a 8 na rj48
can.png
mopadzi
Příspěvky: 1074
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Reputace: 54
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: CERBO GX BMS CAN

Nový příspěvek od mopadzi »

děkuji
kodl69
Příspěvky: 7785
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 950
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

vicrton cerbo komunikace s akupackem mivvy

Nový příspěvek od kodl69 »

Nechodí. Podle manuálu od mivvy https://www.mivvyenergy.cz/cs/index.php ... chment=296 a manuálu victron https://www.victronenergy.com/live/batt ... _bms-cable
jsem si dal dohromady propojení :
GND victron pin 3------aku pin 7
CAN_H victron pin 7 ----aku pin 5
CAN_L victron pin8------aku pin 4
H a L je naopak proti kabelu pro Pylontech, a i GND je jinde (pin6vs 7), fakt to mají číňani jinak , nebo je to chyba v manuálu u mivvy a proto mi to nechodí?
Má někdo podobnou baterku připojenou před CAN?
Jo a ještě netušíte někdo heslo do BT aplikace k téhle baterce? Aplikace je ENJPOWER dle qrkodu ze stránek mivvy. Rád bych nastavil trochu "opatrnější" limity napětí, to co je tam default mi přijde dot přestřelený jak nahoře, tak dole...