CERBO GX BMS CAN
Diskuze o regulátorech Victron
-
- Příspěvky: 1074
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 54
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
CERBO GX BMS CAN
zdravím
na kterých pinech BMS CAN
RJ 45 je CANH a CANL?
je to 4 CANH a 5 CANL?
děkuji za potvrzení nebo...
na kterých pinech BMS CAN
RJ 45 je CANH a CANL?
je to 4 CANH a 5 CANL?
děkuji za potvrzení nebo...
-
- Příspěvky: 2770
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 289
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: CERBO GX BMS CAN
piny 7 a 8 na rj48
-
- Příspěvky: 1074
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 54
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: CERBO GX BMS CAN
děkuji
-
- Příspěvky: 7785
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 950
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
vicrton cerbo komunikace s akupackem mivvy
Nechodí. Podle manuálu od mivvy https://www.mivvyenergy.cz/cs/index.php ... chment=296 a manuálu victron https://www.victronenergy.com/live/batt ... _bms-cable
jsem si dal dohromady propojení :
GND victron pin 3------aku pin 7
CAN_H victron pin 7 ----aku pin 5
CAN_L victron pin8------aku pin 4
H a L je naopak proti kabelu pro Pylontech, a i GND je jinde (pin6vs 7), fakt to mají číňani jinak , nebo je to chyba v manuálu u mivvy a proto mi to nechodí?
Má někdo podobnou baterku připojenou před CAN?
Jo a ještě netušíte někdo heslo do BT aplikace k téhle baterce? Aplikace je ENJPOWER dle qrkodu ze stránek mivvy. Rád bych nastavil trochu "opatrnější" limity napětí, to co je tam default mi přijde dot přestřelený jak nahoře, tak dole...
jsem si dal dohromady propojení :
GND victron pin 3------aku pin 7
CAN_H victron pin 7 ----aku pin 5
CAN_L victron pin8------aku pin 4
H a L je naopak proti kabelu pro Pylontech, a i GND je jinde (pin6vs 7), fakt to mají číňani jinak , nebo je to chyba v manuálu u mivvy a proto mi to nechodí?
Má někdo podobnou baterku připojenou před CAN?
Jo a ještě netušíte někdo heslo do BT aplikace k téhle baterce? Aplikace je ENJPOWER dle qrkodu ze stránek mivvy. Rád bych nastavil trochu "opatrnější" limity napětí, to co je tam default mi přijde dot přestřelený jak nahoře, tak dole...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 14 Odpovědi
- 2514 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cavel
-
- 17 Odpovědi
- 1572 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 55 Odpovědi
- 5243 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 35 Odpovědi
- 1391 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sodar2
-
- 3 Odpovědi
- 947 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů