Jištění / odpojování akumulátoru

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
karelw
Příspěvky: 22
Registrován: ned říj 30, 2022 7:22 pm
Lokalita: Napajedla

Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvek od karelw »

Zdravím všechny,
pár týdnů provozuju Growat 5kW/48V, 4,5kWp panelů a 100Ah Linon. Časem se ukázalo že v 100Ah aku není bezedná, ale i v tomto období bych mohl uložit i více. Tak jsem pořídil ještě jeden stejný pack. První aukulátor mám připojený přes jeden jistič LVN-100C-1 a odpojuju jen kladný pól. Na počátku mi to přišlo jako ideální řešení. Po dalším studování to vidím trochu v jiném světle. Kvůli druhému aku to budu muset poněkud překopat a rád bych se vydal lepší cestou. Jističe na ss nefungují optimálně pro oba směry toku proudu. Taky by se měly odpojovat oba póly. I když poučky od Victronu doporučují opak. Takže to vidím spíše na dva páry OPVP... Přiměřené pojistky 50A? Dále by mě zajímal nějaký elagntni způsob propojení těch pojistkových odpojovačů. Myslím mezi odpojovači a měničem. Je tam třeba spojit tři vodiče asi 35mm2. Jen kvůli nim se mi tam nechce cpát kus sběrnice. Nemáte prosím nějaký nádad.
Děkuji
Soban
Příspěvky: 3465
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvek od Soban »

Proč odpojovat - pol?

U victronu se to nedoporučuje z jednoho důvodu protože jsou zařízení propojena datovým kabelem který není galvanicky oddělen a pak by přes jejich uzemění (- pol) tekl proud a když poteče tenkým kabelem proud to nechceš......

Normálně pojistky, na spojení kabelů existují i svorkovnice.

Třeba 2x25mm2 a 2x16mm2 https://www.eshop.eleman.cz/svorkovnice ... eda-na-din
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4358
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvek od cipis »

Protože norma. U SELV máš oba vodiče pracovní, tudíž se musí jistit oba. U PELV máš jeden vodič přizemněn, tudíž se jistí jen ten druhý. Takže jestli je akumulátor na mínus pólu uzemněn, tak stačí pojistka na plusu. Pokud je to celé v luftě, musí se jistit oba.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvek od kodl69 »

Já osobně raděj volím cestu uzemněnýho - pólu, viz dokumenty Victron. Ušetříš ztráty v jištění, a zem je prostě jedna, je jedno, jestli AC nebo DC. Propojení 3x 35mm2: Tohle: https://ebc.elima.cz/produkty/ulk120-di ... ktro-becov a to ti možná bude malý. potom dva izolátory a 10cm pásoviny 40x5mm jsou vlastně strašlivě levný...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvek od Diablo1st »

Na to spojenie je najlepšie použiť klasický busbar. Aspoň bude možné bez problémov rozšíriť FVE v budúcnosti.
Ale dá sa použiť aj niečo takéto.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
karelw
Příspěvky: 22
Registrován: ned říj 30, 2022 7:22 pm
Lokalita: Napajedla

Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvek od karelw »

Zdravím všechny a děkuju za rady.
Použiju dva páry OPVP14-2, pro každý aku jeden s odpojáním obou pólů. Rozbočovací svorkovnice od elemana vypadá dobře a aj cena super. Mít další DIN lištu která by byla nad pojitskama ideální řešení. Ale tu tam nemám. Dostat pojisky a svorky na jednu nebude už tak elegantní, ale pořád schůdné. Od začátku jsem přemýšlel i o výrobě propojek z pásoviny. Všude jsem narazil jen metrové kusy. Nevíte, dají se někde pořídit i kratší kusy? Diky
bokser01
Příspěvky: 1316
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvek od bokser01 »

Chlapi doporučíte mi nějakou pojistku na kterou se mohu spolehnout? Současně mám každý měnič jištěný pojistkou 200A měla by to být autopojistka... Vše funguje ok jen při odběru 60A už docela teda hřeje. Neměnil bych to, ale říkám si že jistit měniče v hodnotě 26tis pojistkou za 39kč může být cesta do pekla... :D Rád bych něco co nestojí tisíce nějakou válcovku ideálně na DIN. Ještě se tu porozhlídnu po foru ale zeptám se třeba doporučíte něco ověřeného :)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvek od FRSO »

bokser01 píše:Chlapi doporučíte mi nějakou pojistku na kterou se mohu spolehnout? Současně mám každý měnič jištěný pojistkou 200A měla by to být autopojistka... Vše funguje ok jen při odběru 60A už docela teda hřeje. Neměnil bych to, ale říkám si že jistit měniče v hodnotě 26tis pojistkou za 39kč může být cesta do pekla... :D Rád bych něco co nestojí tisíce nějakou válcovku ideálně na DIN. Ještě se tu porozhlídnu po foru ale zeptám se třeba doporučíte něco ověřeného :)
Já používám jen tyto typy, dle proudu měniče, nic nehřeje, mají malý úbytek.
https://eshop.neosolar.cz/dc-mega-pojistka-200a-32v/
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
bokser01
Příspěvky: 1316
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvek od bokser01 »

Díky za typ. Zkusím je, ty moje fakt při odběru nad 80A už na nich neudržíš prst a představa že odhoří a zničí minimálně MPPT v měniči mě děsí...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvek od rottenkiwi »

Len pozor na napatie 32 V / 80 V, a tie mega su velmi pomale poistky.

https://www.littelfuse.com/~/media/auto ... asheet.pdf

Zalezi od toho, co to ma vypnut, tu je dobre poradane:

https://electronics.stackexchange.com/q ... l-breakers
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
bokser01
Příspěvky: 1316
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvek od bokser01 »

Tak vzhledem k tomu že mé baterie jsou schopny dát přes 4000A tak počítám že v případě průseru odhoří raz dva. Alespoň doufám. ono stejně má pojistku i měnič v sobě ale radši tam mám ještě zálohu kdyby došlo k něčemu po kabelech.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
ElektroEzs
Příspěvky: 1111
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvek od ElektroEzs »

Jak resite nouzove odpojeni baterie? U panelu mam jistic s vyrazeci civkou ale co k baterii? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek