od cipis » stř led 18, 2023 10:43 pm
Jujky, to víš, všichni žerou popkorn u jiného tématu

Na výstupu měniče rozhodně chránič, a to dokonce minimálně typ A, spíše typ B (z toho měniče leze i DC složka), bohužel jsou drahé, ale je to u vody a asi nikdo nechce úraz v koupelně, kde jsou všichni nahatí a mokří.
Zem rozhodně spojit na hlavní PE můstek nebo jak se tomu říká. ČEZ nemá žádné absolutní právo vlastnictví země, ikdyž se to tak někdy tváří. Všechny žlutozelené musí být spojené, tj. od toho měniče jde na hlavní můstek 6 mm žz, stejně tak ale jde z kostry toho bojleru (to už by ale mělo být teďka).
Když se použijí jističe na oba pracovní vodiče (či kombinovaný přístroj jističochránič), tak netřeba spojovat jeden se zemí, protože se s tím už dál nepracuje.
Na straně DC, pokud se chce udělat pořádné řešení, tak dvojitý pojistkový odpínač, svodič přepětí a dvojitý jistič.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2280
- Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita: blízko Brna
- Chci prodávat energii a využít dotace: NE