Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát bře 24, 2023 11:31 pm


Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na string

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.

Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na string

Příspěvekod vomic » sob lis 26, 2022 8:41 am

Dobrý den, mám tento problém - mám Solax X3 hybrid G4 15kw + 18ks panelů Canadian Solar HIKU 545W, které mají 13,14A a zkratový proud (ISC) 13,95A. Jsou v 2 stringách á 9 panelů a zapojeny do SOLAXU do PV1 a PV2.
Chtěl bych přidat ještě 7kw panelů a potřebuji tedy současné panely zapojit paralelně do PV1a + PV1b což dohromady je 26,28A a zkratový proud 27,90A. Solax ale na tento vstup umožňuje maximálně 26A/30A ... tedy překročím maximum A o 0,28A. Ještě je varianta zapojit všech 18 panelů sériově což bude 13,14A/13,95A ale bude to celkem cca 900 voltů. Solax umí maximálně 1000V ... není problém, zapojit do něj 890V (18x 49,4V (voc))?

Orientace všech panelů je čistý jih. Sklon cca 20%.

Zbývají tedy jen 3 možnosti
1. možnost
- PV1+1b : zapojení paralelní 2x string celkem 26,28A/27,9A, cca 450V - celkem 9810 W
- PV2: jeden string sériově nové panely cca 13A - celkem 6750W

2. možnost
- PV1: seriově 18x panel 13,14A, cca 900 V - celkem 9810 W
- PV2: jeden string sériově nové panely cca 13A - celkem 6750W

3. možnost
- řešit to jinak (druhý měnič například)

Co by jste doporučily a zvládne Solax buď o 0,3 více A na PV1 vstup nebo vysoké V (900V) s papírovou rezervou cca 100V?
?
vomic
 
Příspěvky: 34
Registrován: čtv bře 10, 2022 11:04 am


Re: Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na strin

Příspěvekod PetrDubi » sob lis 26, 2022 12:01 pm

To je dotační elektrárna připojená do sítě jako mikrozdroj?
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 2460 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 765
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am
Bydliště: Blízko Ústí nad Labem


Re: Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na strin

Příspěvekod vomic » sob lis 26, 2022 3:48 pm

PetrDubi píše:To je dotační elektrárna připojená do sítě jako mikrozdroj?

Je v tom nejaky rozdil? Ze by Solax s dotaci mel jine parametry nez Solax bez dotace?
?
vomic
 
Příspěvky: 34
Registrován: čtv bře 10, 2022 11:04 am


Re: Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na strin

Příspěvekod Mart » sob lis 26, 2022 4:24 pm

Já bych šel do varianty 1.
Těch 13,14A je při ideálním osvitu a v reálu to tam nikdy nebude, zvlášť, když mají panely 20st sklon.
A i kdyby bylo, tak ten měnič má rezervy. To není tak, že by těch 280mA navíc způsobilo jeho zničení.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
?
Mart
 
Příspěvky: 150
Registrován: ned kvě 01, 2022 1:02 pm
Bydliště: Prostejov


Re: Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na strin

Příspěvekod PetrDubi » sob lis 26, 2022 4:32 pm

vomic:
Rozdíl je v tom, že v podmínkách fóra které jste souhlasil je, že nebudete využívat dotace, prodávat elektřinu a další podmínky - tady se diskutuje o elektrárnách bez dotací, bez prodeje elektřiny, dodávek do sítě a podobně.
Takže je v tom rozdíl.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 2460 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 765
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am
Bydliště: Blízko Ústí nad Labem


Re: Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na strin

Příspěvekod vomic » sob lis 26, 2022 5:26 pm

PetrDubi píše:vomic:
Rozdíl je v tom, že v podmínkách fóra které jste souhlasil je, že nebudete využívat dotace, prodávat elektřinu a další podmínky - tady se diskutuje o elektrárnách bez dotací, bez prodeje elektřiny, dodávek do sítě a podobně.
Takže je v tom rozdíl.

Ja se, ale neptam jak postavit dotacni FVE, vyridit dotaci, dodavat do site atd. mam zcela jasny technicky dotaz, ktery by mohl urcite zajimat i jine uzivatele, dotaz nema nic spolecnelo s dotacemi, obchodem s elektrikou atd.
Budte tak laskav a bud odpovidejte na tema nebo mlcte, klidne nahlasujte adminovi posty ale neplevelte diskuzi kdyz nemate co rici k tematu a nechte na odpovedne osobe at posoudi zda post ci topic je v rozporu s pravidly. Vite za mych mladych let bylo takove porekadlo … “horsi aktivni blbec nez tridni nepritel” zamyslete se nad nim nez budete plevelit offtopicy dalsi diskuze posty ktere nikoho nikam neposunou a nemaji zadnou hodnotu. Prectete si sam pravidla zda tam neni neco o zbytecnych postech.

2ostatni: Sorry za mou reakci zcela offtopic
?
vomic
 
Příspěvky: 34
Registrován: čtv bře 10, 2022 11:04 am


Re: Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na strin

Příspěvekod Soban » sob lis 26, 2022 6:59 pm

Ten měnič má nějaké parametry.....
Takže max napětí na vstupu nesmíš překročit!

Nějakých 250mA podle mě nevadí protože oba stringy nebudou v optimální poloze aby dodávaly maximum, takže by podle mě se to taky nemělo překročit.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1857
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc


Zpět na Hybridní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'