Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na string

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
vomic
Příspěvky: 34
Registrován: čtv bře 10, 2022 11:04 am

Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na string

Příspěvek od vomic »

Dobrý den, mám tento problém - mám Solax X3 hybrid G4 15kw + 18ks panelů Canadian Solar HIKU 545W, které mají 13,14A a zkratový proud (ISC) 13,95A. Jsou v 2 stringách á 9 panelů a zapojeny do SOLAXU do PV1 a PV2.
Chtěl bych přidat ještě 7kw panelů a potřebuji tedy současné panely zapojit paralelně do PV1a + PV1b což dohromady je 26,28A a zkratový proud 27,90A. Solax ale na tento vstup umožňuje maximálně 26A/30A ... tedy překročím maximum A o 0,28A. Ještě je varianta zapojit všech 18 panelů sériově což bude 13,14A/13,95A ale bude to celkem cca 900 voltů. Solax umí maximálně 1000V ... není problém, zapojit do něj 890V (18x 49,4V (voc))?

Orientace všech panelů je čistý jih. Sklon cca 20%.

Zbývají tedy jen 3 možnosti
1. možnost
- PV1+1b : zapojení paralelní 2x string celkem 26,28A/27,9A, cca 450V - celkem 9810 W
- PV2: jeden string sériově nové panely cca 13A - celkem 6750W

2. možnost
- PV1: seriově 18x panel 13,14A, cca 900 V - celkem 9810 W
- PV2: jeden string sériově nové panely cca 13A - celkem 6750W

3. možnost
- řešit to jinak (druhý měnič například)

Co by jste doporučily a zvládne Solax buď o 0,3 více A na PV1 vstup nebo vysoké V (900V) s papírovou rezervou cca 100V?
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na strin

Příspěvek od PetrDubi »

To je dotační elektrárna připojená do sítě jako mikrozdroj?
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
vomic
Příspěvky: 34
Registrován: čtv bře 10, 2022 11:04 am

Re: Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na strin

Příspěvek od vomic »

PetrDubi píše:To je dotační elektrárna připojená do sítě jako mikrozdroj?
Je v tom nejaky rozdil? Ze by Solax s dotaci mel jine parametry nez Solax bez dotace?
Mart
Příspěvky: 179
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na strin

Příspěvek od Mart »

Já bych šel do varianty 1.
Těch 13,14A je při ideálním osvitu a v reálu to tam nikdy nebude, zvlášť, když mají panely 20st sklon.
A i kdyby bylo, tak ten měnič má rezervy. To není tak, že by těch 280mA navíc způsobilo jeho zničení.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na strin

Příspěvek od PetrDubi »

vomic:
Rozdíl je v tom, že v podmínkách fóra které jste souhlasil je, že nebudete využívat dotace, prodávat elektřinu a další podmínky - tady se diskutuje o elektrárnách bez dotací, bez prodeje elektřiny, dodávek do sítě a podobně.
Takže je v tom rozdíl.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
vomic
Příspěvky: 34
Registrován: čtv bře 10, 2022 11:04 am

Re: Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na strin

Příspěvek od vomic »

PetrDubi píše:vomic:
Rozdíl je v tom, že v podmínkách fóra které jste souhlasil je, že nebudete využívat dotace, prodávat elektřinu a další podmínky - tady se diskutuje o elektrárnách bez dotací, bez prodeje elektřiny, dodávek do sítě a podobně.
Takže je v tom rozdíl.
Ja se, ale neptam jak postavit dotacni FVE, vyridit dotaci, dodavat do site atd. mam zcela jasny technicky dotaz, ktery by mohl urcite zajimat i jine uzivatele, dotaz nema nic spolecnelo s dotacemi, obchodem s elektrikou atd.
Budte tak laskav a bud odpovidejte na tema nebo mlcte, klidne nahlasujte adminovi posty ale neplevelte diskuzi kdyz nemate co rici k tematu a nechte na odpovedne osobe at posoudi zda post ci topic je v rozporu s pravidly. Vite za mych mladych let bylo takove porekadlo … “horsi aktivni blbec nez tridni nepritel” zamyslete se nad nim nez budete plevelit offtopicy dalsi diskuze posty ktere nikoho nikam neposunou a nemaji zadnou hodnotu. Prectete si sam pravidla zda tam neni neco o zbytecnych postech.

2ostatni: Sorry za mou reakci zcela offtopic
Soban
Příspěvky: 3465
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na strin

Příspěvek od Soban »

Ten měnič má nějaké parametry.....
Takže max napětí na vstupu nesmíš překročit!

Nějakých 250mA podle mě nevadí protože oba stringy nebudou v optimální poloze aby dodávaly maximum, takže by podle mě se to taky nemělo překročit.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek