Axpert
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
To Pawel:
To je jasné, já řeším, kolik pustí Axpert do spotřebiče, když je nastaven v módu "SOL". Priorita napájení z panelů. Já si myslím, že v takovém módu by měl dávat spotřebiči všechno, co vyrobí panely, pokud to spotřebič spotřebuje. Případnou nespotřebovanou energii by měl poslat do baterek. Je to prý chytrá mašinka, tak snad to tak je.
To je jasné, já řeším, kolik pustí Axpert do spotřebiče, když je nastaven v módu "SOL". Priorita napájení z panelů. Já si myslím, že v takovém módu by měl dávat spotřebiči všechno, co vyrobí panely, pokud to spotřebič spotřebuje. Případnou nespotřebovanou energii by měl poslat do baterek. Je to prý chytrá mašinka, tak snad to tak je.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1245
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: Axpert
obávam sa že menič to nebude vedieť rozoznať,že kam ide prúd....či do baterok alebo do inej záťaže...to je proste pre menič to isté
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert
chataři, režim "sol" jsem ti vysvětlil (po západu slunce jde do bypass na DS). Nevím jak se chová axpert při omezení nabíjecího proudu, nikdy jsem ho neomezoval, ale můžu ti slíbit, že až bude svítit tak ti to otestuju. Jen si uvědom že vybíjecí proud neomezíš a potom může nastat situace že přijde mráček, z panelů půjde 200W místo 1500W a ten rozdíl si měnič docucne z baterky. A takových dní je hodně. Často vidím na svém měření proudu "do" a "z" baterek údaj +30A a během pár vteřin -70A. Když mi teče do baterek 120-140A při minimální spotřebě a maximálním osvitu, tak je to pořád jenom 0,2C a moje Li Ionky jen lechtám. Ta kapacita je tam opravdu potřeba, protože když přijde ten mráček a bude tam viset 5 minut, tak ti na malé kapacitě při velkém odběru spadne napětí a měnič se opět přepne do bypassu na DS.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 1194
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Axpert
To je výhoda all-in-one v jedné bedně. Pozná! A omezí pouze tu baterii.Lui píše:obávam sa že menič to nebude vedieť rozoznať,že kam ide prúd....či do baterok alebo do inej záťaže...to je proste pre menič to isté
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Máš samozřejmě pravdu, Volente. Proto bych větší spotřebič zapnul jen při modré obloze. Dobrý, ne? Pračka stejně bere velký odběr jen chvíli, než nahřeje vodu. Anebo se na pračku radši vykašlu, nač zatěžovat měnič topnou spirálou. Pokud to budeš chtít vyzkoušet, jak se to chová při menším nabíjecím proudu, jsem zvědavý na výsledek.volente píše:chataři, režim "sol" jsem ti vysvětlil (po západu slunce jde do bypass na DS). Nevím jak se chová axpert při omezení nabíjecího proudu, nikdy jsem ho neomezoval, ale můžu ti slíbit, že až bude svítit tak ti to otestuju. Jen si uvědom že vybíjecí proud neomezíš a potom může nastat situace že přijde mráček, z panelů půjde 200W místo 1500W a ten rozdíl si měnič docucne z baterky. A takových dní je hodně. Často vidím na svém měření proudu "do" a "z" baterek údaj +30A a během pár vteřin -70A. Když mi teče do baterek 120-140A při minimální spotřebě a maximálním osvitu, tak je to pořád jenom 0,2C a moje Li Ionky jen lechtám. Ta kapacita je tam opravdu potřeba, protože když přijde ten mráček a bude tam viset 5 minut, tak ti na malé kapacitě při velkém odběru spadne napětí a měnič se opět přepne do bypassu na DS.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert
josse, pokud máš tu zkušenost, tak ji předej chatařovi, já ji nemám, a proto jsem psal že mu to vyzkouším až budou podmínky. Já to nikdy nepotřeboval a proto ani nezkoušel, i když tuším že by tak mělo být.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Dík za dobrou zprávu. Já to tušil. Pokud by to Axpert nedokázal, ztratil by svůj smysl. To si můžu rovnou koupit EPsolar, nějaký měnič k tomu, a ještě ušetřím.josse píše:To je výhoda all-in-one v jedné bedně. Pozná! A omezí pouze tu baterii.Lui píše:obávam sa že menič to nebude vedieť rozoznať,že kam ide prúd....či do baterok alebo do inej záťaže...to je proste pre menič to isté
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert
"Máš samozřejmě pravdu, Volente. Proto bych větší spotřebič zapnul jen při modré obloze. Dobrý, ne? Pračka stejně bere velký odběr jen chvíli, než nahřeje vodu."
Dobrý, ale jak už jsem napsal i když tam navěsíš 2,5kWp panelů, tak ti to dá max těch asi 1,6kW, víc ten regulátor neumí.
A nejdříve je potřeba tím reglem napětí 60-100V zredukovat na pro měnič přijatelných třeba 28V, protože na tohle napětí je konstruován. A regulátor si omezí max. proud tím že uteče z optimálního napětí na panelech. Funkce MPPT. Pro lepší využití by jsi musel jít na 48V, tam už regulátor v axpertu dokáže využít téměř 100% výkonu panelů.
Dobrý, ale jak už jsem napsal i když tam navěsíš 2,5kWp panelů, tak ti to dá max těch asi 1,6kW, víc ten regulátor neumí.
A nejdříve je potřeba tím reglem napětí 60-100V zredukovat na pro měnič přijatelných třeba 28V, protože na tohle napětí je konstruován. A regulátor si omezí max. proud tím že uteče z optimálního napětí na panelech. Funkce MPPT. Pro lepší využití by jsi musel jít na 48V, tam už regulátor v axpertu dokáže využít téměř 100% výkonu panelů.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Tak mě napadlo. Proč se bere nabíjecí proud olova 0,1C téměř jako dogma? Narazil jsem na článek "Akumulátory od principu k praxi" od pana Doc.RNDr.Miroslava Čeňka,CSc., kde ohledně nabíjení píše:
Nabíjení akumulátoru. Nabíjení obnovuje elektrický náboj vybitých akumulátorů. Neuvádí-li výrobce jinak, používají se u olověných akumulátorů tyto nabíjecí proudy:In = 0,1 až 0,3C až do hodnoty na tzv. plynovací napětí tj. 2,4 V/čl (14,4V
0,3C mi příjde docela dost, ale jestli někdo bude nabíjet Pb zaplavený akumulátor proudem 0,15 - 0,2C, nemělo by se snad nic stát. Jaký to bude mít vliv na životnost, těžko říct, ale já si myslím, že akumulátor během svého nedlouhého života zažije horší věci, než je nabíjecí proud 0,2C.
Nabíjení akumulátoru. Nabíjení obnovuje elektrický náboj vybitých akumulátorů. Neuvádí-li výrobce jinak, používají se u olověných akumulátorů tyto nabíjecí proudy:In = 0,1 až 0,3C až do hodnoty na tzv. plynovací napětí tj. 2,4 V/čl (14,4V
0,3C mi příjde docela dost, ale jestli někdo bude nabíjet Pb zaplavený akumulátor proudem 0,15 - 0,2C, nemělo by se snad nic stát. Jaký to bude mít vliv na životnost, těžko říct, ale já si myslím, že akumulátor během svého nedlouhého života zažije horší věci, než je nabíjecí proud 0,2C.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2025
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert
Sice si nevzpomenu kde,ale v literatuře o olovu se píše,že 0,1c je nutné jen při konci nabíjení,ze začátku je možno i mnohem víc,bylo to v jakési knížce o nabíječkách,přepínání bylo řešeno podle dosaženého napětí,možná to bude i někde na netu,vzhledem k tomu,že olovo nepoužívám jsem to pozapoměl ,dokonce tam bylo popisováno dobíjení na regeneraci a to nabíjením se součsným vybíjením jednou destinou proudu nabíjení...nastavovat se to muselo osciloskopem,protože to jinak nejde změřit...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert
Mě pořád přijde že nechceš přistoupit na to že kapacita baterie jde ruku v ruce s výkonem panelů. Kdysi v začátcích u malých elektrárniček se razilo pravidlo "kolik Wp má panel, tolik Ah akumulátor". To už samozřejmě neplatí, ale velký výkon panelů a nedostatečná kapacita baterie je základní problém, i zde mnohokrát kritizovaný u komerčně nabízených sestav.
Tady se prostě ušetřit nedá, nebo jen za vysokou cenu následku (nevyužití vyrobené energie, nebo rychlá smrt akumulátorů).
Viz 1. bod mého desatera pro začátečníky. Fyziku neoklameš.
Tady se prostě ušetřit nedá, nebo jen za vysokou cenu následku (nevyužití vyrobené energie, nebo rychlá smrt akumulátorů).
Viz 1. bod mého desatera pro začátečníky. Fyziku neoklameš.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Pokud už sprostá amatérská nabíječka, tak žádný Graetz, nedejbože s vyhlazovacím kondíkem, ale jedna dioda. Tepavý proud je pro nabíjení nejlepší.jahodovák píše:Sice si nevzpomenu kde,ale v literatuře o olovu se píše,že 0,1c je nutné jen při konci nabíjení,ze začátku je možno i mnohem víc,bylo to v jakési knížce o nabíječkách,přepínání bylo řešeno podle dosaženého napětí,možná to bude i někde na netu,vzhledem k tomu,že olovo nepoužívám jsem to pozapoměl ,dokonce tam bylo popisováno dobíjení na regeneraci a to nabíjením se součsným vybíjením jednou destinou proudu nabíjení...nastavovat se to muselo osciloskopem,protože to jinak nejde změřit...
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Pokud budu mít malou kapacitu, tak do baterie málo uložím a část výkonu zůstane v panelech. Pokud jí nespálím Sitonem v bojleru anebo v pečící troubě. Neekonomické? Jenže baterie tvoří nejdražší část FV ostrovní elektrárny, velké baterie vedou k nenávratnosti investice. Až budou baterie (skoro) zadarmo, bude vše jinakvolente píše:Mě pořád přijde že nechceš přistoupit na to že kapacita baterie jde ruku v ruce s výkonem panelů. Kdysi v začátcích u malých elektrárniček se razilo pravidlo "kolik Wp má panel, tolik Ah akumulátor". To už samozřejmě neplatí, ale velký výkon panelů a nedostatečná kapacita baterie je základní problém, i zde mnohokrát kritizovaný u komerčně nabízených sestav.
Tady se prostě ušetřit nedá, nebo jen za vysokou cenu následku (nevyužití vyrobené energie, nebo rychlá smrt akumulátorů).
Viz 1. bod mého desatera pro začátečníky. Fyziku neoklameš.
A ještě jedna věc mě napadla. Malá kapacita baterek a hodně panelů znamená, že ty baterky nebude problém nabít i když podmínky nebudou ideální. Baterky budou mít vyšší životnost. Horší případ bude velká kapacita baterek a málo panelů.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Tak jsem dostal odpověď od servisního centra prodejce solární techniky v Olomouci. Sláva, třikrát sláva! Axpert to umí. Prostě když je solární výkon k dispozici, a jsou v menu nastavené správné priority, umí ho poslat do zátěže bez ohledu na nastavený nabíjecí proud. Akorát mě trochu varovali, že pokud bych použil třeba jen 50Ah baterii, což jde, ale mám počítat s tím, že při náhlém nedostatku solárního výkonu a velké zátěži mi Axpert začne tahat z baterie třeba 100A. Což je mi jasné.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1194
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Axpert
Blbý je, že mám většinu panelů do toho Axperta, který většinou spí a jen 900Wp do toho mastera... Uvidíme jestli v sobotu/neděli bude svítit dost.volente píše:josse, pokud máš tu zkušenost, tak ji předej chatařovi, já ji nemám, a proto jsem psal že mu to vyzkouším až budou podmínky. Já to nikdy nepotřeboval a proto ani nezkoušel, i když tuším že by tak mělo být.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Tak jsem se dozvěděl, že Axpert VM II může pracovat dokonce bez baterie. Nevím sice jak, ale tady to píšou:
https://gbc-solino.cz/produkty/stridace ... /axpert-2/
https://gbc-solino.cz/produkty/stridace ... /axpert-2/
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Axpert
Áno, môže.... Skôr zhory. A vkuse píše alarm že batéria nepripojena.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 145
- Registrován: pát srp 09, 2019 8:56 am
- Bydliště: Brno jih
Re: Axpert
poznámka - Mám dojem že čím je axpert víc king má víc kW atd tím víc taky naprázdno žere. Jenom že leckdo už byl tímto nepříjemně překvapen ..chatař píše:Tak jsem se dozvěděl, že Axpert VM II může pracovat dokonce bez baterie. Nevím sice jak, ale tady to píšou:
https://gbc-solino.cz/produkty/stridace ... /axpert-2/
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Aha, tento detail v reklamní upoutávce nepíšou. Tak já bych ho bez baterie stejně neprovozoval. Na druhou stranu, pokud dojde k náhodnému odpojení baterie, nic by se nemělo stát. Kromě alarmu.mobilik píše:Áno, môže.... Skôr zhory. A vkuse píše alarm že batéria nepripojena.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Axpert
Pokud Axpert VMII/VMIII pracuje bez baterie, tak musí být připojený k DS, bez toho to nefunguje.chatař píše:Aha, tento detail v reklamní upoutávce nepíšou. Tak já bych ho bez baterie stejně neprovozoval. Na druhou stranu, pokud dojde k náhodnému odpojení baterie, nic by se nemělo stát. Kromě alarmu.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1151 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2574 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
od HugoKroks » » v Axpert
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
- 5 Odpovědi
- 638 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 1396 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 0 Odpovědi
- 377 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sbtrina