Zapojenie Akumulacnej nadrze

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
Migel
Příspěvky: 1200
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

Tak prvu cast by som mal za sebou..bojler prehodeny,vycisteny,vymenena anoda, prerobene rozvody vody a este dotiahnem elektriku k nemu neska a bude tepla voda :)
Uz som spravil srobenia na trubky nech uz do buducna nemam problem barsco dopojit lebo mam v systeme pouzite trubky viega a mal som problem zohnat klieste na tento system..ale podarilo sa nakoniec.a takisto uz mam zavit aj na spiatocke s kurenia predtym to tam nebolo..to svetlo samozrejme zmizne nad tym bojlerom :lol:
Teraz uz pojdem zapajat tu akumulacku.,len to ide pomalsie ako som si predstavoval ked sa clovek musi venovat este dalsim xy veciam okolo domu ::facepalm:: ale aspom ze zima este nieje za dverami ;)
Přílohy
EE82DEFB-62D5-4F89-868D-F6BAFA13A24B.jpeg
60F0DB8D-F98D-404F-8E9A-4DCB7F0C5A85.jpeg
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 1200
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

Takze po tyzdny som si kupil nejaku bizuteriu okolo kurenia a davam si postupne dokopy jednotlive okruhy..ide to pomaly kedze to robim po fajrontoch ale to nevadi ved zima este nieje za dverami.. chcel som sem dat video aj s opisom zapojenia ako to myslym a ako to vyzera zatial.zial nejde my sem to poslat.tak sem dam zatial foto bez popisu bo sa mi to nechce opisovat :)
A ked sa nahraje video na youtube tak hodim odkaz ;)
Přílohy
5AA8EEA7-BF9E-49CA-B81B-0003563A08B0.jpeg
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 1200
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

Tak prave sa to nahralo ale v zlej kvalite tak snad tam daco bude vidiet :wall:
https://youtu.be/bsJXJu2x9Xs
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Diablo1st
Příspěvky: 1821
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Diablo1st »

Michal ten 3-cestný termo ventil pri kotly je 70°C, takže čo som mal odsledované otváral okolo 68°C. :)
Pre to napojenie bojleru sprav aj nejakú konštrukciu na uchytenie (napr. závitovka + trubková objímka), aby neviselo čerpadlo len na tých trubkách.
Inak ti to celkom pekne vyšlo ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Migel
Příspěvky: 1200
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

To uchytenie tam bude,to tam nenecham len tak vysiet ;) len ktomu som sa nedostal este :)
Od zajtra mam dobolenku len cez vikend odchadzam zasa do prahy tak toho moc zasa nespravym..zajtra to chcem pospajat s tesneniami a pomerat zasa kolko trubiek mam kupit a este dake fitingy...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Pawel
Příspěvky: 862
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Pawel »

Osobně bych dal nahoru nad AN kříž a tam připojil přívod teplé vody od kotle. Získá se tím podstatně rychleji teplá voda pro topení do domu. K tomu zapojení bojleru, záleží jestli chcete ohřívat bojler jen když se bude topit a nebo budete chtít ohřívat i z AN. Jakmile zpátečku z bojleru zapojíte mezi kotel a čerpadlo tak teplou vodu z AN do bojleru nedostanete. Tak jak to popisujete ve videu bude čerpadlo kotlového okruhu tlačit vodu do bojleru v protisměru. Jestli chcete ohřívat bojler jen když budete topit tak bych zapojil zpátečku od bojleru mezi kotlové čerpadlo a 3ctv a místo čerpadla bojleru použil 2cetný zónový ventil který bude hlídat čas nabíjení a teplotu bojleru.
Diablo1st
Příspěvky: 1821
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Diablo1st »

Ak bude pri bojlery spätná klapka tak tlačenie vody späť od kotlového čerpadla nehrozí. Mal som to zapojené podobne a žiaden problém.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Migel
Příspěvky: 1200
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

Bojler budem zohrievat len ked sa bude kurit respektive len z kotla.nechcel som ho ohrievat z AN kedze nadrz je aj tak mala a bojler by pobral dost tepla z AN.prinajhorsom ak by som nezakuril tak by som vodu dohrial s fve podla pocasia samozrejme.,a nemyslym ze zasa tolko vychladne ten bojler ak sa nebude kurit.doteraz mi cez zimu voda vydrzala do druheho dna tepla.a ak by som predsa sa rozhodol napojit bojler aj s akumulacky tak by som do systemu pridal len ventily aby sa dali odstavit jednotlive vetvy bojlera od AN alebo kotla?
Ten napad s tym T-kusom hore na AN pri odvzdusnovaku je dobry napad tym padom by som mal prakticky hned teplo do radiatorov?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 1200
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

Vyslo by to aj takto s tou spiatockou z bojlera..nemusel by som tam davat potom spetnu klapku len potom otazka ci by mi netahalo z bojlera teplo?ak by bol nakurny tak by som mu dal elektricky ventil ktory by sa zatvoril ak by sa bojler nahrial a cerpadlo na bojler by vypalo tym padom by mi nebralo teplo z bojlera nic.mam pravdu?..
A na spiatocku z bojlera hned pri zemi napojit expanzku..
Přílohy
4BEF7338-494E-480E-85A1-AF098968FDA5.jpeg
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Pawel
Příspěvky: 862
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Pawel »

Teplá voda pro dům bude v momentě kdy kotel najede na potřebný výkon. Když to bude zapojená jak jste uvažovat tak bude trvat něž se voda v horní části AN nahřeje. Osobně bych zapojoval bojler tak aby šel dohřívat i z AN. Jde potom možnost si vytvořit větší zásobu TUV pro dobu kdy nesvítí. Ale to by chtělo dát těleso i do spodní části AN.
Migel
Příspěvky: 1200
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

Myslys tym teleso akoze spiralu elektricku ci co konkretne?
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Diablo1st
Příspěvky: 1821
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Diablo1st »

Ja by som ten bojler zapojil tak ako si pôvodne uvažoval, t.z. medzi kotol a kotlové čerpadlo. Lebo sa dá využívať priorita ohrevu bojlera (ide len bojlerové čerpadlo, kotolové sa zapne až po nahriatí bojleru), ak sa použije termostat Euroster 11Z.
Osobne používam 4bodové zapojenie akumulačky, t.j. každý vstup a výstup priamo do akumulačky a nevidím v tom problém. Je pravda, že pri prvom rozkúrení v sezóne chvíľu trvá než začnú radiatory hriať, ale cez sezónu to nie je problém, lebo tie akumulačky natoľko nevychladnú (resp. ich nenechám vychladnúť).
Ale samozrejme všetko má svoje výhody a nevýhody a je len na tebe čo viac preváži.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Migel
Příspěvky: 1200
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

Ta voda do radiatorov sa da vyriesit aj napriklad bypasom ak by bol problem cez zimu..len chce to dalsie srobenia a ventily :|
A nerozumiem trochu co myslys tou prioritou bojlera? Mas na mysly nakurovat kotlom len bojler?
Přílohy
Napriklad takto?
Napriklad takto?
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Migel
Příspěvky: 1200
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

A este nieco...
Zakurim, stupa teplota, prve zopne kotlove cerpadlo cca pri 60stupnoch aby malo okruch cez 3cv zmiesavaci ventil kotla na spiatocke kotla.
Teraz:
Priklad 1: na zaklade akej teploty mi zopne cerpadlo do kurenia ak by tepla voda z kotla (vystup)bola napojena cez krizovy kus hore nad AN (ten bypas co som kreslil)ako to pisal Pawel.zoplo by to narovnako ako cerpadlo kotla?

Priklad 2: tepla voda z kotla(vystup) by idla ako povodne bolo zamyslane do AN.tym padom cerpadlo do kurenia mi zopne na zaklade teploty AN vo vrchnej casti stym ze kotlove cerpadlo sa zapne tak ako v prvom priklade cca pri 60stupnoch ale stale sa zapne prve lebo je prioritne.

Dalsia vec mam uz hlavu z toho kam teda zapojit ten bojler. :uh: :wall:
bojlerove cerpadlo mi bude zopinat na zaklade teploty bojlera - ak teplota poklesne tak sa cerpadlo zopne.
Ale ak by som mal spiatocku bojlera napojenu medzi kotol a cerpadlo (povodne zapojenie) a isli by naraz kotlove cerpadlo a bojlerove,nebude sa to byt v tom mieste kam sa bude vracat bojler?
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Vitek
Příspěvky: 1973
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Vitek »

Osobně mám Kotel s termostatickým směšovákem na 55°C, je tam zpětná klapka a čerpadlo na vratce.
Dále radiátorový okruh se směšovákem nastaveným na 35 °C a je tam zpětná klapka a čerpadlo na teplé.
no a aku nádrže nemaj čerpadlo, ani zpětnou klapku, a natápí se z kotle když například radiátorový okruh již teplo neodebírá, nebo nestačí odebrat ( např termostat prostorový vypnul oběhovku topení do prostoru ) a nebo pokud je výkon kotle větší než aktuální odběr.

Bojler se dohřívá z přebytků FVE, dále z malého okruhu z horní třetiny aku nádrže a to pouze za předpokladu že aku nádrž má v horní třetině minimálně 45 °C.
celý systém je udělán tak že armatury a řízení, oběhovky, klapky a věci co se točí a něco signalizují jsou v technické místnosti, nádrže ve sklepě. kotel v obýváku.

je to tedy systém se třemi čerpadly. a dvěma klapkami. funguje perfektně.
Diablo1st
Příspěvky: 1821
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Diablo1st »

Migel píše:
A nerozumiem trochu co myslys tou prioritou bojlera? Mas na mysly nakurovat kotlom len bojler?
Nie, zapojené by si to mal medzi kotlom a kotlovým čerpadlom tak ako doteraz.
Euroster 11Z má dva režimy spúšťania čerpadiel:
1. bez priority
Kedy spúšťa obe čerpadlá na základe zadanej teploty
2. priorita bojler
Kedy spína najprv čerpadlo bojlera na základe teploty samozrejme a až po nahriatí bojlera spúšťa kotlové čerpadlo

Ak by si dal odbočku pre bojler medzi kotlové čerpadlo a akumulačku tento prioritný režim nevieš pooužiť, lebo pochybujem, že by bojlerové čerpadlo pretlačilo vodu cez stojace kotlové čerpadlo. Cez leto som tento režim občas používal.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne čtv črc 27, 2023 1:29 pm, celkem upraveno 1 x.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 1821
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Diablo1st »

Migel píše:
A este nieco...
Zakurim, stupa teplota, prve zopne kotlove cerpadlo cca pri 60stupnoch aby malo okruch cez 3cv zmiesavaci ventil kotla na spiatocke kotla.
Teraz:
Priklad 1: na zaklade akej teploty mi zopne cerpadlo do kurenia ak by tepla voda z kotla (vystup)bola napojena cez krizovy kus hore nad AN (ten bypas co som kreslil)ako to pisal Pawel.zoplo by to narovnako ako cerpadlo kotla?

Priklad 2: tepla voda z kotla(vystup) by idla ako povodne bolo zamyslane do AN.tym padom cerpadlo do kurenia mi zopne na zaklade teploty AN vo vrchnej casti stym ze kotlove cerpadlo sa zapne tak ako v prvom priklade cca pri 60stupnoch ale stale sa zapne prve lebo je prioritne.

Dalsia vec mam uz hlavu z toho kam teda zapojit ten bojler. :uh: :wall:
bojlerove cerpadlo mi bude zopinat na zaklade teploty bojlera - ak teplota poklesne tak sa cerpadlo zopne.
Ale ak by som mal spiatocku bojlera napojenu medzi kotol a cerpadlo (povodne zapojenie) a isli by naraz kotlove cerpadlo a bojlerove,nebude sa to byt v tom mieste kam sa bude vracat bojler?
Už si sa rozhodol, aký budeš mať regulátor? Lebo ak použiješ Euroster 11Z, ten je len pre kotlové a bojlerové čerpadlo. Takže čerpadlo kúrenia budeš musieť ovládať zvlášť najlepšie izbovým termostatom s výkonovým členom, príp. s ešte predradeným termostatom, ktorý bude spínať na základe teploty aku nádrže. Takže by si mal dva termostaty do série, jeden, ktorý bude snímať teploty vrchnej časti akumulačky a potom izbový termostat.
Dá sa použiť aj regulátor, ktorý má toto všetko v sebe (napr. Tech EU-i-2), ale to už je za troška iné peniaze.

Ja som pár rokov prevádzkoval zapojenie, kedy kotlové a bojlerové čerpadlo tlačili do kotla a nebol žiaden problém. Ak by to problém robilo, vieš použiť Prioritu bojlera, čo som popísal vyššie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Migel
Příspěvky: 1200
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Migel »

Na bojler a kotol euroster 11z ako si pisal je to za dobre peniaze a na tu obsluhu systemu myslym ze dostacujuce.na cerpadlo do radiatorov samozrejme pouzijem vnutorny termostat do serie z dalsim termostatom ktory bude vo vrchnej casti AN
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Pawel
Příspěvky: 862
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od Pawel »

Kotel stačí ovládat obyčejným termostatem na výstupu z kotle, kdy stačí aby zapnul o 10st dříve než je otvírací teplota 3ctv. Za AN se nechá pořídit i ekvitem časovaný pokojovým termostatem to se nechá pořídit do 2t. Ale to je potřeba jiný ventil a motor 1300+2700. Ten zónový ventil u bojleru má výhodu že zavře průtok vody v obouch směrech, Vypnuté čerpadlo je klidně průchozí a to i pro samotíž.
pibi
Příspěvky: 983
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze

Příspěvek od pibi »

Není vhodnější ovládat čerpadlo kotle spalinovým termostatem na kouřovodu? Aby při dohořívání nezačalo ochlazovat AN, případně rozdílový termostat a zapínat čerpadlo při vyšší teplotě vody z kotle, než má AN.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek