Automatický prepínač FVE a Public power
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 7768
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 945
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
jo, a je to při přepnutí strašná řacha. Taky jsem jeden montoval k boileru...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- tomas
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Reputace: 242
- Bydliště: Třinec
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Pozor na to, že když tento přepínač zakryjete kovovým krytem rozvaděče, tak oblouk a ionizovaný vzduch (který je vodivý) který to při přepnutí při zátěži vyfoukne tou mřížkou u těch kontaktů může vyzkratovat svorky s krycím plechem. Když je použit nevodivý modulární kryt v rozvaděči tak není problém.MareC3k píše:Cinsky ATS automaticky prepinac sieti, jedna strana ma priortu. Standardne je to urcene na pripojenie elektrocentraly k domacnosti alebo spotrebicu, bez potreby akejkolvek dalsej manipulacie s vypinanim hlavneho domoveho istica atd...
Ako je vidno na fotkach, kde som odstranil kryt aby bolo vidiet kontakty, tak tieto kontakty su dost masivne a medzi vrchnym s spodnym kontaktom je obrovska medzera, takze nemoze dojst k spojeniu s DS a zniceniu menica.
Při standardním provozu to ale při zátěži nepřepíná, alespoň ne ve směru z distribuční sítě na nouzový zdroj, protože distribuční síť vypadne a až následně přepínač přepíná. Ale může se to stát při ručním přepnutí nebo vynuceným dálkově když to někdo ovládá dálkově.
Tady nám to při přepnutí natáhlo oblouk přes plechový kryt rozvaděče a vyzkratovalo fáze R-S a vyhodilo hlavní jistič. Takže plechový kryt rozvaděče musíme vyměnit za plastový.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
- diablo007
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Reputace: 239
- Bydliště: Vyškov
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Co dodělat plastový kryt na svorky třeba 3D tiskárna. Nebo jiný kus plastu?
-
- Příspěvky: 3403
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Reputace: 243
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 36
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Taky tento prepinac mam. Zatim no problem.
Pokud by jsi k tomu nedal popis co se stalo tak bych hledal problem ze v tech postizenych svorkach je CY a CYA vodic pod jednou svorkou a ze se to povolilo a vyhralo.
Diky za upozorneni. Sice ja jej mam v hlubokem rozvadeci cca 20cm od plechovych dveri, ale kryt na svorky neni spatny napad.
Pokud by jsi k tomu nedal popis co se stalo tak bych hledal problem ze v tech postizenych svorkach je CY a CYA vodic pod jednou svorkou a ze se to povolilo a vyhralo.
Diky za upozorneni. Sice ja jej mam v hlubokem rozvadeci cca 20cm od plechovych dveri, ale kryt na svorky neni spatny napad.
-
- Příspěvky: 396
- Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am
- Reputace: 55
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Prave som zistil, ze v ponuke su prepinace siete, ktore su urcene na pouzitie pre FVE a niektore maju dokonca vyslovene napisane ze niesu urcene pre FVE.
Only for city power and Generator, not for PV system.
https://bit.ly/2Wlu0KP
Tento je urceny specialny pre FVE
https://bit.ly/3h4Ax4s
Nevie niekto aky je medzi nimi rozdiel ?
Only for city power and Generator, not for PV system.
https://bit.ly/2Wlu0KP
Tento je urceny specialny pre FVE
https://bit.ly/3h4Ax4s
Nevie niekto aky je medzi nimi rozdiel ?
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Reputace: 266
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Podla mna bude rozdiel len v popise na nom...
Inak tam nema byt aky rozdiel.
Inak tam nema byt aky rozdiel.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
- hurvayz
- Příspěvky: 950
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Reputace: 112
- Bydliště: Skoro u SK
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
JJ jak píše mobilik, čínan byl zase chytřejší a vymyslel jak prodávat stejný přepínač o trochu dráž. Řešil jsem to přímo s výrobcem a nepřímo mě to potvrdil, že jde jen o písmenka na deklu. Dokonce nechali označení W2R-100 II( u GEYA). Mohli trošku pozměnit p.s. kuchl jsem oba typy- stejnë
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 62
- Registrován: ned úno 26, 2017 10:29 pm
- Reputace: 17
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1200
- Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
1 typ - Doba přepnutí méně než 8 msdano píše:Prave som zistil, ze v ponuke su prepinace siete, ktore su urcene na pouzitie pre FVE a niektore maju dokonca vyslovene napisane ze niesu urcene pre FVE.
Only for city power and Generator, not for PV system.
https://bit.ly/2Wlu0KP
Tento je urceny specialny pre FVE
https://bit.ly/3h4Ax4s
Nevie niekto aky je medzi nimi rozdiel ?
2 typ - Doba přepnutí méně než 50 ms
Proč by ale měla být pro FVE delší doba přepnutí, tomu nerozumím.
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
-
- Příspěvky: 900
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
- Reputace: 54
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Možná že to napíšu blbě ale u FVE se nesmí dostat DS na výstup z měniče proto těch 50 ms.
- tomas
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Reputace: 242
- Bydliště: Třinec
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Tak to aby udělali ještě verzi pro větrníky a palivové články a ........
S těmi časy se mi to nezdá, roztočený generátor má jistě větší zkratový výkon než nějaký měnič a jeho indukčnost při přepínání se jistě bude snažit udržet oblouk déle než měnič. A navíc čím déle to bude přepínat tím také bude déle hořet oblouk.
S těmi časy se mi to nezdá, roztočený generátor má jistě větší zkratový výkon než nějaký měnič a jeho indukčnost při přepínání se jistě bude snažit udržet oblouk déle než měnič. A navíc čím déle to bude přepínat tím také bude déle hořet oblouk.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 900
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
- Reputace: 54
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
To nebude čas rozpojeni ale čas než se přepne jiný zdroj, prostě aby se to nepotkalo.
-
- Příspěvky: 895
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
- Reputace: 43
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Vy o vlku a dnes sa mi objavil po 3 mesiacoch pred dverami
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 7768
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 945
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
jo, tohle znám, strašlivá rána při přepnutí, jinak dobrý...
Použil jsem to na přepínání boileru, ale pro přepínání měnič/ DS bych to nepoužíval, protože to podle mě nemá definovanou nulovou polohu a pravděpodobně ani normě odpovídající vzdálenosti kontaktů, nejebože nucený vedení kontaktů ( pokud by se kontakt slepil, nemělo by to jít žádnou silou přepnout do druhé polohy).
Použil jsem to na přepínání boileru, ale pro přepínání měnič/ DS bych to nepoužíval, protože to podle mě nemá definovanou nulovou polohu a pravděpodobně ani normě odpovídající vzdálenosti kontaktů, nejebože nucený vedení kontaktů ( pokud by se kontakt slepil, nemělo by to jít žádnou silou přepnout do druhé polohy).
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 396
- Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am
- Reputace: 55
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Ta vzdialenost kontaktov je snad viac ako 20mm, zrejme zalezi na aky vykon a zataz to bude pouzite, ale na 100A by som to urcite nepouzil.
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: ned úno 23, 2020 10:14 pm
- Reputace: 1
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Nemáte někdo zkušenost, tohle vypadá docela dobře a má to i nulovou polohu.
https://www.ebay.com/itm/392541742494
https://www.ebay.com/itm/392541742494
-
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Jen to přepíná hrozně dlouhoBrennus píše:Nemáte někdo zkušenost, tohle vypadá docela dobře a má to i nulovou polohu.
https://www.ebay.com/itm/392541742494
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: čtv pro 23, 2021 8:04 pm
- Reputace: 5
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Vobjednal jsem tohle
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: ned úno 23, 2020 10:14 pm
- Reputace: 1
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Ta doba 2s mi přijde taky dost dlouho, zase nevím jestli se při 8ms nemůže potkat proud z DS a měniče. ideál by bylo něco mezi.
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: ned led 29, 2017 10:40 pm
- Reputace: 1
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Ked mate dedikovany automaticky prepinac sieti, vypinate funkciu bypass na menici?
-
- Příspěvky: 4092
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 670
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Funkce bypass na měniči funguje metelesku-blesku, tedy tak rychle, že to spotřebiče nepoznají. ATS funguje (obvykle) pomalu, tedy spotřebiče to (obvykle) poznají. Proto bypass zůstává zapnutý.
Výjimkou je, pokud má někdo na fázi tolik paralelních měničů, že jejich přepnutí na distributora při přetížení nic nezachrání, jen povede k vybavení hlavního jističe (př. měniče se přetíží při odběru nad 60 A, ale vstup do baráku je pouhých 25 A).
Výjimkou je, pokud má někdo na fázi tolik paralelních měničů, že jejich přepnutí na distributora při přetížení nic nezachrání, jen povede k vybavení hlavního jističe (př. měniče se přetíží při odběru nad 60 A, ale vstup do baráku je pouhých 25 A).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 114 Odpovědi
- 12761 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od abrams
-
- 21 Odpovědi
- 598 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Valdano
-
-
Jak automaticky přepínat solární bat. a el. síť
od martinm » » v Elektroporadna
Jak automaticky přepínat solární bat. a el. síť
- 20 Odpovědi
- 1872 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bublich
-
-
- 21 Odpovědi
- 3134 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pavel.Z.
-
- 17 Odpovědi
- 1754 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od m.budzak112