Padajici chranic

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na problém s padajícím chráničem v domácí pracovně, kde je mnoho elektroniky a možný únik proudu přes EMI filtry. Uživatelé radí, zda je vhodné měnit chránič za méně citlivý nebo hledat příčinu úniku, například přepěťové špičky či vadné zařízení. Probírá se také správný typ chrániče (typ A, G) a možnosti rozdělení zátěže na více chráničů pro lepší stabilitu.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3605
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od gupa »

To se mi nezdá moudré, kolik je EMI filtrů na indukcích, na počítačových zdrojích, na televizorech, na skoro celém baráku z více jak 50% a G chrániče ani nevíme co jsou zač, a proč? Protože vada věci která to způsobuje by se měla odstranit. U mne to dělalo uzemnění u jedné staré trubicové zářivky, potom starý bakelitový jistič, VFD a opálený spodky v pojistkové skříni na sloupu.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!