Padajici chranic
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na problém s padajícím chráničem v domácí pracovně, kde je mnoho elektroniky a možný únik proudu přes EMI filtry. Uživatelé radí, zda je vhodné měnit chránič za méně citlivý nebo hledat příčinu úniku, například přepěťové špičky či vadné zařízení. Probírá se také správný typ chrániče (typ A, G) a možnosti rozdělení zátěže na více chráničů pro lepší stabilitu.
- gupa
- Příspěvky: 3605
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Padajici chranic
To se mi nezdá moudré, kolik je EMI filtrů na indukcích, na počítačových zdrojích, na televizorech, na skoro celém baráku z více jak 50% a G chrániče ani nevíme co jsou zač, a proč? Protože vada věci která to způsobuje by se měla odstranit. U mne to dělalo uzemnění u jedné staré trubicové zářivky, potom starý bakelitový jistič, VFD a opálený spodky v pojistkové skříni na sloupu.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil a 1 host