JK BMS a stálé napájení MPPT
Souhrn tématu
Správné zapojení JK BMS umožňuje stálé napájení MPPT regulátoru i po odpojení zátěže BMSkou, což je důležité pro správné měření kapacity baterie Lifepo4. Použití diod může způsobit poškození akumulátorů při selhání MPPT, proto je lepší odpojovat panely nebo použít přemostění BMS diodami. Levné MPPT měniče mohou být při odpojování baterie náchylné k poškození, zatímco dražší modely jako Studer nebo Victron to zvládají lépe.
- kodl69
- Příspěvky: 8497
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace:1105
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS a stálé napájení MPPT
jasně že může, a leckdy se to stane. Lepší je odpojit panely. A nebo BMS přemostit třeba 2x 100A dioda v sérii v propustným směru, když bms vypne, pořád je baterka připojená pro nabíjení, akorát napětí poskočí o 1.5-2V, což by živej MPPT mělo donutit k tomu, že přestane nabíjet. Samozřejmě fatální konec mppt s proraženým horním mosfetem a upáleným spodním pustí plný napětí panelů do baterky, ale snad nebudeme řešit katastrofy s pravděpodobností 1:100000 a víc...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- ZdZ
- Příspěvky: 828
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
- Reputace:6
Re: JK BMS a stálé napájení MPPT
jenže ta dioda způsobí zničení akumulátorů, když mppt selže a to je téměř řádově vyšší cena než za měnič
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě
!
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě