Re: Axpert vs. MPP Solar
To je asi ako ten Axpert a MPP.
Tak pocitam, ze tych 7 kW bude uplne stacit. Varna doska plynova, pracka so susickou v pohode + ten prikonovy zrut je iba urcity cas napr. pracieho cyklu. A nezapnem zase naraz vsetky zruty, to je jasne. Ale 5kW mi pride hranicne, 7,2 kW uz by mohlo pre moje potreby stacit a malo by zvladat v pohode 2 zruty naraz + beznu prevadzku.
Tak pocitam, ze tych 7 kW bude uplne stacit. Varna doska plynova, pracka so susickou v pohode + ten prikonovy zrut je iba urcity cas napr. pracieho cyklu. A nezapnem zase naraz vsetky zruty, to je jasne. Ale 5kW mi pride hranicne, 7,2 kW uz by mohlo pre moje potreby stacit a malo by zvladat v pohode 2 zruty naraz + beznu prevadzku.
-
- Příspěvky: 895
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Axpert vs. MPP Solar
Planujes dohodu s distribuckou o pretokoch do DS?HowHigh píše:To je asi ako ten Axpert a MPP.
Tak pocitam, ze tych 7 kW bude uplne stacit. Varna doska plynova, pracka so susickou v pohode + ten prikonovy zrut je iba urcity cas napr. pracieho cyklu. A nezapnem zase naraz vsetky zruty, to je jasne. Ale 5kW mi pride hranicne, 7,2 kW uz by mohlo pre moje potreby stacit a malo by zvladat v pohode 2 zruty naraz + beznu prevadzku.
Kolko baterii a akych planujes?
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: sob dub 03, 2021 6:33 am
Re: Axpert vs. MPP Solar
Nie, ostrovny system.
4 x pylontech us 2000
4 x pylontech us 2000
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Axpert vs. MPP Solar
Kazdy chce usetrit na baterkach, preto voli mensiu kapacitu.
Ak to budes pouzivat tak, ze obmedzis nabijaci prud nejakym vytazovacom
a nebudes z toho tahat 5000 - 6000 W v noci, ale len 2500, tak tie baterky vydrzia,
ak budu pri vhodnej teplote nabijane/vybijane.
4 baterky, maju 50 x 4 Ah, co je 200 Ah x 50 V = 10000 W na vstupe ergo nejakych 9000 na vystupe.
Ak maju baterky vydrzat 10000 cyklov pri 65 % DOD, tak treba z nich/ do nich tahat/davat
C4 co je 50 A x 50 V = 2500 W na DC vstupe do Axperta.
Niektori preto pouzivaju toto:
https://www.youtube.com/watch?v=BYLCH33UWwU
https://www.youtube.com/watch?v=kYx097cVR48
LTO maju vacsi teplotny rozsah, znesu aj 3C pri 60 *C.
Aj tu ide vyvoj dopredu a nove LIBs, uz nebudu mat horlavy elektrolyt
na baze EC, DC, DEC + VC + LiPF6
ale elekt. ako:
Fabricating LIBs with a solid-state configuration using gel polymer electrolyte (GPE), solid polymer electrolyte (SPE), and inorganic solid electrolyte (ISE), and plastic crystal electrolyte (PCE)
in place of standard liquid electrolytes (LEs) can significantly simplify the cell design and fabrication modularity, as well as improve the safety (reliability) and durability.
Ergo, zlepsena durabilita a bezpecnost, dokonca sa zistilo:
Recently, the J. R. Dahn’s group examined the impact of intentionally added water (200, 1000, 2000 ppm) to the baseline electrolyte (1 M LiPF6, EC/EMC (3:7 by weight)) of wound prismatic LTO/LCO cells by using HPC
ze ked tam bude nejaka voda / 2000 ppm / ze to az tak nevadi.
Ak to budes pouzivat tak, ze obmedzis nabijaci prud nejakym vytazovacom
a nebudes z toho tahat 5000 - 6000 W v noci, ale len 2500, tak tie baterky vydrzia,
ak budu pri vhodnej teplote nabijane/vybijane.
4 baterky, maju 50 x 4 Ah, co je 200 Ah x 50 V = 10000 W na vstupe ergo nejakych 9000 na vystupe.
Ak maju baterky vydrzat 10000 cyklov pri 65 % DOD, tak treba z nich/ do nich tahat/davat
C4 co je 50 A x 50 V = 2500 W na DC vstupe do Axperta.
Niektori preto pouzivaju toto:
https://www.youtube.com/watch?v=BYLCH33UWwU
https://www.youtube.com/watch?v=kYx097cVR48
LTO maju vacsi teplotny rozsah, znesu aj 3C pri 60 *C.
Aj tu ide vyvoj dopredu a nove LIBs, uz nebudu mat horlavy elektrolyt
na baze EC, DC, DEC + VC + LiPF6
ale elekt. ako:
Fabricating LIBs with a solid-state configuration using gel polymer electrolyte (GPE), solid polymer electrolyte (SPE), and inorganic solid electrolyte (ISE), and plastic crystal electrolyte (PCE)
in place of standard liquid electrolytes (LEs) can significantly simplify the cell design and fabrication modularity, as well as improve the safety (reliability) and durability.
Ergo, zlepsena durabilita a bezpecnost, dokonca sa zistilo:
Recently, the J. R. Dahn’s group examined the impact of intentionally added water (200, 1000, 2000 ppm) to the baseline electrolyte (1 M LiPF6, EC/EMC (3:7 by weight)) of wound prismatic LTO/LCO cells by using HPC
ze ked tam bude nejaka voda / 2000 ppm / ze to az tak nevadi.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: sob dub 03, 2021 6:33 am
Re: Axpert vs. MPP Solar
Do obdobnej poskladanej alternativy s LiFePol4 by som siel iba hotovej s BMS. Pozeral som, ci tu niekto prave nepredava, ale vyzera to tak, ze nie.
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: sob dub 03, 2021 6:33 am
Re: Axpert vs. MPP Solar
Este k tym baterkam. V tom merkasole maju aj nejake fakeove Pylontechy, vyzera to na cistu kopiu. Lakave.
https://merkasol.com/epages/62387086.mo ... cts/bat704
https://merkasol.com/epages/62387086.mo ... cts/bat704
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Axpert vs. MPP Solar
jednoznačně bych šel do těch 7,2kW v tvem případě. taky není dobré aby měnič jel naplno.HowHigh píše:To je asi ako ten Axpert a MPP.
Tak pocitam, ze tych 7 kW bude uplne stacit. Varna doska plynova, pracka so susickou v pohode + ten prikonovy zrut je iba urcity cas napr. pracieho cyklu. A nezapnem zase naraz vsetky zruty, to je jasne. Ale 5kW mi pride hranicne, 7,2 kW uz by mohlo pre moje potreby stacit a malo by zvladat v pohode 2 zruty naraz + beznu prevadzku.
spíš bych se ale podival na dva měniče 5kW ma to víc vyhod.
spotřeba jeden se uspí,
zavada , klekne jeden jedeš na druhý,
rozděí si výkon, menší opotřebení součastek, ventilatoru. nižší hluk.
cena přibližně stejná
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: sob dub 03, 2021 6:33 am
Re: Axpert vs. MPP Solar
Presne tak. Je tých variantov v hre viacero. Teraz som volal s elektrikárom, on ale nerobí FVE. A pýtal sa ma, že čo s 380 V zásuvkami a 3F spotrebičmi, keď tam buchnem jeden menič a budem mať jednu fázu. Čo som ja zozbieral info, tak tie 3 meniče na 3F potrebné nie sú. Budem rád, ak mi to prípadne skúsenejší vysvetlia. Mám síce aj 380 V zásuvky, ale momentálne nemám spotrebiče, ktoré by som potreboval na 380 V zásuvku zapojiť. On mi však hovoril, že celkovo tá jedna fáza bude dosť zaťažená/preťažovaná, keď pôjde všetko na ňu. V bytových domoch býva 1F prúd, ale zase taký dom má omnoho viac spotrebičov, takže mám dilemu, či napríklad nezvoliť nejaké 3 kusy 2-3 kW meničov a spraviť 3 fázy. Ale to len teraz uvažujem, každopádne sa musím rozhodnúť v krátkom čase Potom nejaký finálnejší celkový návrh FVE hodím do samostatného vlákna, len nemám stále ešte vybratý "mozog" systému.
-
- Příspěvky: 678
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert vs. MPP Solar
Záleží na měniči, řeší se to často. Modrásek zde nabízený (http://shop.mypower.cz/gridfree-menic-s ... 000gh-3966) umožňuje chod i z baterií, takže je omezení pouze v napěťovém rozsahu (může mít i panely 1MWp). Můj SunnyBoy1200 má v dokumentaci limit pro odpojovač (max. výkon panelů 10kW) a pochopitelně limit napětí. Je tam i max. DC proud, ale není jasné, zda je míněn zkratový nebo odebíraný - já věřím že odebíraný. Když jsem měnič kupoval, vybíral jsem mezi 1.2kW a 1.7kW (panely 1.4kWp). Prodejce mi doporučil slabší měnič, že je mírné přepanelování měniče vhodné, protože ten peak je málo kdy a má prý celoročně lepší účinnost. V provozu se mi měnič "zastaví" nekde kolem 1205W, na displeji se mppt změní na mpt-max a vidím, že na panelech roste napětí (tím utíká z mmpt). Ale vidím to fakt málo kdy - musí svítít a nesmí být horko.HowHigh píše:Inak taká otázka. Keď dám 7200 W menič a panelov by som dal napr. 9 kWp bol by s tým problém alebo proste len menič bude ťahať z nich to max. čo dá ? Ide o to, že aj tak absolútnu väčšinu času počas roka nemajú šancu dosiahnuť peak a zase v čase kedy je výroba energia slabšia sa hodí mať panelov viac.
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: sob dub 03, 2021 6:33 am
Re: Axpert vs. MPP Solar
Inak čo taký Fronius ? Nejaké skúsenosti ?
https://www.secondsol.com/en/anzeige/10 ... mo-7-0-3-m
Neviem či to chápem dobre, ale je to trojfázový menič ? A na prvý pohľad sa mi zdá, že má v sebe všetko čo na prevádzku potrebujem. Čo poviete ?
Edit: Aha, asi tam bude problém potom s batériam0 48 V LiFePol, či nie ?
https://www.secondsol.com/en/anzeige/10 ... mo-7-0-3-m
Neviem či to chápem dobre, ale je to trojfázový menič ? A na prvý pohľad sa mi zdá, že má v sebe všetko čo na prevádzku potrebujem. Čo poviete ?
Edit: Aha, asi tam bude problém potom s batériam0 48 V LiFePol, či nie ?
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Axpert vs. MPP Solar
https://www.fronius.com/~/downloads/Sol ... _EN_CA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F1WG3UgG6s4
Ak uz mam siet tvorenu off-grid / hybrid menicmi a nechcem MPPT DC/DC regl,
tak pouzijem Fronius ako AC-coupling.
Problem je, ze ak nemam ani jedno MPPT a napatie mi klesne,
off-grid menic sa vypne, tak nemam siet a Fronius nezacne nabijat.
https://www.youtube.com/watch?v=m4LXOuACiPE
https://www.youtube.com/watch?v=F1WG3UgG6s4
Ak uz mam siet tvorenu off-grid / hybrid menicmi a nechcem MPPT DC/DC regl,
tak pouzijem Fronius ako AC-coupling.
Problem je, ze ak nemam ani jedno MPPT a napatie mi klesne,
off-grid menic sa vypne, tak nemam siet a Fronius nezacne nabijat.
https://www.youtube.com/watch?v=m4LXOuACiPE
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: sob dub 03, 2021 6:33 am
Re: Axpert vs. MPP Solar
Nebudem už asi vymýšľať, budem riešiť len buď Axpert alebo MPP Solar, otázkou je len, či tie 3 F a dám trebárs 3x 3kW a čo to má zmysel alebo nie.
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: sob dub 03, 2021 6:33 am
Re: Axpert vs. MPP Solar
Prípadne to isté, len pod inou značkou na secondsol, lebo ak to tam bude skladom a inde to skladom nenájdem, tak to bude výhoda.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Axpert vs. MPP Solar
Trojfazovo to bude takto. Ale on ma DS, tak si moze 3 x 35 A docucnut.
https://www.youtube.com/watch?v=q4hoB5ly5po
https://www.youtube.com/watch?v=q4hoB5ly5po
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Axpert vs. MPP Solar
pokud nemaš spotřebiče na 3 fazy tak to neřeš a dej jednu fazu.
elektrikař rozhodně nevěděl o čem mluví. zatižení faz bude uplně stejne. akorát pujdou z jednoho nebo dvou měničů.
třifazové zasuvky nech na síť a je to. jednou za rok na to něco zapneš , to bych neřešil.
MPP je osvečený měnič a dobrá volba za dobrou cenu. pokud nevíš co s penězi tak victron, ale pozor na výkon victronu neplest si označení z výkonem
elektrikař rozhodně nevěděl o čem mluví. zatižení faz bude uplně stejne. akorát pujdou z jednoho nebo dvou měničů.
třifazové zasuvky nech na síť a je to. jednou za rok na to něco zapneš , to bych neřešil.
MPP je osvečený měnič a dobrá volba za dobrou cenu. pokud nevíš co s penězi tak victron, ale pozor na výkon victronu neplest si označení z výkonem
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: sob dub 03, 2021 6:33 am
Re: Axpert vs. MPP Solar
Diky napojeny na DS nie som a nejaky cas nebudem. Ale zatial nemam spotrebic na 3F, aj ked zasuvku na 380 V mam. Ak sa nemylim a elektrikar mi to potvrdil, tak neskor po napojeni z DS viem mat tie 3 F spravene z DS.
-
- Příspěvky: 3999
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert vs. MPP Solar
Jen si dej pozor, aby nebyl přetížený nulový vodič. U 3-fáze se předpokládá, že proud nulákem bude max. stejný jako proud fází. Ale když všechny 3 fáze zatížíš z několika sfázovaných měničů, tak pokud je někde nulák společný pro více fází, tak tam přes něj poteče součet proudů "fázemi".
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3333
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert vs. MPP Solar
pokud zatížím 3f spotřebičem síť symetricky dejme tomu 3x10A tak nulákem nepoteče nic
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Axpert vs. MPP Solar
To by ten trifaz musel fungovat synchronne a vsechny faze by musely byt ve stejne casove fazi. Coz ale nejsou. Jsou vzajemne o tretinu posunute.rva píše:Jen si dej pozor, aby nebyl přetížený nulový vodič. U 3-fáze se předpokládá, že proud nulákem bude max. stejný jako proud fází. Ale když všechny 3 fáze zatížíš z několika sfázovaných měničů, tak pokud je někde nulák společný pro více fází, tak tam přes něj poteče součet proudů "fázemi".
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Axpert vs. MPP Solar
Neber tu 7200W verzi ,tady jsou poslední problémy s ním: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=220
Rači dvě 5kW verze Kinga.
Rači dvě 5kW verze Kinga.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 525 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
Axpert King 1 (MPP Solar) vs Victron Multiplus
od UTima » » v Ostrovní elektrárny
Axpert King 1 (MPP Solar) vs Victron Multiplus
- 5 Odpovědi
- 1086 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomasko
-
-
- 5 Odpovědi
- 1349 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-
-
MPP Solar PIP5048MKX (Axpert King II) - problem nabijanie
od mikollar » » v Axpert
MPP Solar PIP5048MKX (Axpert King II) - problem nabijanie
- 8 Odpovědi
- 649 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mikollar
-
-
- 2 Odpovědi
- 1326 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kapitanjeskynak