FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: stř srp 08, 2012 11:08 am
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
rob.brno: v souvislosti s dotaháním té jedné žíly, protože mi to opravdu nedá spát. Jaký průřez vodiče byste volil(i)? Aktuálně mám husí krky vedeny v drážce v podlaze. Spotřebiče, které budou výše než řekněme vypínače (zejména světla), budou taženy přímo z půdy, respektive stropu.
Výkon na střeše opravdu netuším, začal jsem se o toto zajímat z primární potřeby baterií pro zálohování a od nich jsem se dostal k FVE. Nicméně si říkám, že bych mohl začít (protože jsem si všiml, že většina stejně potom rozšiřuje tak či tak) s 4x 200 Wp panely.
SJM: předpokládám, že asi nakonec skončím u 24V, vzhledem k ceně těch věcí okolo. Nebo má opravdu smysl jít rovnou do 48V? V tomhle směru si opravdu nechám velmi rád něco poradit.
rimi: vypadá to zajímavě, dokonce jsem viděl i něco hezčího (a taky asi i dražšího), ale i tak bych si to do domu asi nedal.
A nakonec ještě obecný dotaz, je na JM nebo třeba v Brně alespoň nějaká prodejna, kde by člověk mohl shlédnout různé modely, typy a získat i nějaké vědomosti a tipy?
Výkon na střeše opravdu netuším, začal jsem se o toto zajímat z primární potřeby baterií pro zálohování a od nich jsem se dostal k FVE. Nicméně si říkám, že bych mohl začít (protože jsem si všiml, že většina stejně potom rozšiřuje tak či tak) s 4x 200 Wp panely.
SJM: předpokládám, že asi nakonec skončím u 24V, vzhledem k ceně těch věcí okolo. Nebo má opravdu smysl jít rovnou do 48V? V tomhle směru si opravdu nechám velmi rád něco poradit.
rimi: vypadá to zajímavě, dokonce jsem viděl i něco hezčího (a taky asi i dražšího), ale i tak bych si to do domu asi nedal.
A nakonec ještě obecný dotaz, je na JM nebo třeba v Brně alespoň nějaká prodejna, kde by člověk mohl shlédnout různé modely, typy a získat i nějaké vědomosti a tipy?
-
- Příspěvky: 978
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
Dal bych asi stejný průřez jako těch ostatních ve stávajícím kabelu(pokud bude použit nulák i pro okruh DC,tak proud je už limitován průřezem nuláku, leda byste dal žil pět). Ono na DC se stejně velké výkony tahat nedají a počítal bych s maximem kolem 250W(na 24V), což bohatě pokryje TV, routery, lampičky. Ostatní velké spotřebiče budou muset stejně zůstat na 230V(varná konvice, sporák,motory,tiskárny,ledničky,pračky,sušičky).bozma píše:rob.brno: v souvislosti s dotaháním té jedné žíly, protože mi to opravdu nedá spát. Jaký průřez vodiče byste volil(i)? Aktuálně mám husí krky vedeny v drážce v podlaze. Spotřebiče, které budou výše než řekněme vypínače (zejména světla), budou taženy přímo z půdy, respektive stropu.
A nakonec ještě obecný dotaz, je na JM nebo třeba v Brně alespoň nějaká prodejna, kde by člověk mohl shlédnout různé modely, typy a získat i nějaké vědomosti a tipy?
Podívejte se do podsekce:
Obsah fóra » Ostrovní systémy - elektřina » Plánované FVE » Bez dodávek do DS, kde najdete popisy pár FV realizací zdejších uživatelů. Mezi nimi je i pán ze Židlochovic s tuším 3kWp. Zkuste se domluvit a třeba i navštívit.
Nebo Hodonín: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=56&t=169
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: stř srp 08, 2012 11:08 am
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
Aktuální rozvody zásuvek v obytných pokojích jsem tahal 3x 1,6. Jen si říkám, aby to pro případných 24V a něco s větším odběrem stačilo.
Jinak stále jsem na vážkách, jestli těch 12V nebo 24V (48V jsem zavrhl - nebo je to předčasné a mám o tom uvažovat?).
Za tipy na konkrétní lidi děkuji.
Jinak stále jsem na vážkách, jestli těch 12V nebo 24V (48V jsem zavrhl - nebo je to předčasné a mám o tom uvažovat?).
Za tipy na konkrétní lidi děkuji.
-
- Příspěvky: 221
- Registrován: ned kvě 20, 2012 9:20 pm
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
na 12V bych urcite zapomel, to je tak dobry pro karavany rozhodne ne do baraku.
1.6 na 24V utahne tak 30W (zalezi na delce vedeni) cokoliv nad 30W uz budou ztraty tak velky ze to cely pujde do kopru
jedine pokud bys to teda nezamyslel jako vytapeni zdi
prurezy pro 24V zacinaji nekde od 4mm to je absolutni minimum, pod to nemuzes jit
4mm = cca 150W pri 10m delky vedeni
optimalni pro 24V rozvod je 10mm
1.6 na 24V utahne tak 30W (zalezi na delce vedeni) cokoliv nad 30W uz budou ztraty tak velky ze to cely pujde do kopru
jedine pokud bys to teda nezamyslel jako vytapeni zdi
prurezy pro 24V zacinaji nekde od 4mm to je absolutni minimum, pod to nemuzes jit
4mm = cca 150W pri 10m delky vedeni
optimalni pro 24V rozvod je 10mm
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: stř srp 08, 2012 11:08 am
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
Dobrý podvečer,
dobře, takže 24V. V technických specifikacích jsem se dočetl, ze kabel o průřezu 1,5mm má psanou zatížitelnost 20A, což by mělo odpovídat 480W, proč tedy pouze 30W? V čem mám chybu? V každém případě se to týká zásuvkového okruhu a již jsem nakoupil jednožilový kabel, který přidělám k stávajícímu trojžilovému. Světla asi nakonec povedu pětižilovým a navíc každé světlo bude mít svůj okruh a tím pádem by mi nižší možná zatížitelnost až tak nemusela vadit.
Pokud je tedy optimální průřez 10mm, tak to odpovídá kolika W? To mi už přijde dost brutální kabel na to, aby to řešilo třeba jeden světelný okruh.
dobře, takže 24V. V technických specifikacích jsem se dočetl, ze kabel o průřezu 1,5mm má psanou zatížitelnost 20A, což by mělo odpovídat 480W, proč tedy pouze 30W? V čem mám chybu? V každém případě se to týká zásuvkového okruhu a již jsem nakoupil jednožilový kabel, který přidělám k stávajícímu trojžilovému. Světla asi nakonec povedu pětižilovým a navíc každé světlo bude mít svůj okruh a tím pádem by mi nižší možná zatížitelnost až tak nemusela vadit.
Pokud je tedy optimální průřez 10mm, tak to odpovídá kolika W? To mi už přijde dost brutální kabel na to, aby to řešilo třeba jeden světelný okruh.
-
- Příspěvky: 221
- Registrován: ned kvě 20, 2012 9:20 pm
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
odpovedi na vase otazky jsou "ztraty" cim delsi kabel a nizsi prurez tim vetsi ztraty, cim vetsi ztraty tim vetsi teplo
a teplo = spatne
jinymy slovy, prurez 1.5mm zatizeny 20A se ohreje na 51 stC
takhle teply kabely asi nikdo doma nechce
nebo jinak pri zatizeni 10m kabelu 1.5mm bude ubytek napeti cca 3.7V a ztraty pres 15%
vsechno co tak pracne vyrobite, ztratite na ohrivani kabelu.
tak tedka jak ztoho ven.
myslim, ze 4mm kabel pro napajeni LED zarovky bude dostatecny.
pokud chcete napajet neco vykonejsiho urcite bych uvazoval o 10mm
takze pro zarovkovy nizkonapetovy okruh:
vedeni z baterie do rozvadece 25mm
z hlavniho rozvadece do podruzneho v prvni patre a prizemi 16mm
z podruzneho rozvadece do mistonsti k vypinacove sestave 10mm
od vypinace k jednotlivym svetlum 4mm
i kdyz ja osobne nejsem fandou nizkonapetovych rozvodu, i kdyz nekteri solarnici zde to tak resi a to co rikaji ma smysl
ze eliminujete ztraty na menici, nicmene argument proti je, ze jste omezen vyberem svetelneho zdroje.
jinymy slovy nabidka nizkonapetovych zarovek neni takova jako nabidka standartnich zdroju.
Takze ja na invertoru ztracim 10% ale mohu si vybrat jakekoliv svitidlo.
kdo ma nizkonapetovy rozvod, neztraci prevodem napeti, ale je omezen nabidkou nizkonapetovych zarovek
to znamena pokud mate svitidlo s patici GU10 nizkonapetovku do toho nesezenete,
a teplo = spatne
jinymy slovy, prurez 1.5mm zatizeny 20A se ohreje na 51 stC
takhle teply kabely asi nikdo doma nechce
nebo jinak pri zatizeni 10m kabelu 1.5mm bude ubytek napeti cca 3.7V a ztraty pres 15%
vsechno co tak pracne vyrobite, ztratite na ohrivani kabelu.
tak tedka jak ztoho ven.
myslim, ze 4mm kabel pro napajeni LED zarovky bude dostatecny.
pokud chcete napajet neco vykonejsiho urcite bych uvazoval o 10mm
takze pro zarovkovy nizkonapetovy okruh:
vedeni z baterie do rozvadece 25mm
z hlavniho rozvadece do podruzneho v prvni patre a prizemi 16mm
z podruzneho rozvadece do mistonsti k vypinacove sestave 10mm
od vypinace k jednotlivym svetlum 4mm
i kdyz ja osobne nejsem fandou nizkonapetovych rozvodu, i kdyz nekteri solarnici zde to tak resi a to co rikaji ma smysl
ze eliminujete ztraty na menici, nicmene argument proti je, ze jste omezen vyberem svetelneho zdroje.
jinymy slovy nabidka nizkonapetovych zarovek neni takova jako nabidka standartnich zdroju.
Takze ja na invertoru ztracim 10% ale mohu si vybrat jakekoliv svitidlo.
kdo ma nizkonapetovy rozvod, neztraci prevodem napeti, ale je omezen nabidkou nizkonapetovych zarovek
to znamena pokud mate svitidlo s patici GU10 nizkonapetovku do toho nesezenete,
-
- Příspěvky: 438
- Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
- Bydliště: 580m n.m. na Vysočině
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
chyba je v délce a tím pádem i narůstajícím odporu kabelu.bozma píše:jsem se dočetl, ze kabel o průřezu 1,5mm má psanou zatížitelnost 20A, což by mělo odpovídat 480W, proč tedy pouze 30W? V čem mám chybu?
každej elektrikář ví, že na 10A jistič se dává 1,5mm kabel a na 16A jistič patří 2,5mm a kdo to ojebe a dá na 16A zásuvky 1,5ku tak toho kopnou do prdele
jak bylo psáno, při 1,5mm2 kabelu délky 10m by jsi měl při těch 20A ztrátu na vedení 20%, takže kabel by protopil 100W
-> a to není ani ekonomické, rovnou můžeš dát střídač a vést 230V vyjde to se ztrátama energeticky nastejno.
-> ani bezpečné, nechladit se ten kabel ve zdi, asi by shořel
řešení je: zvýšit napětí, snížit zátěž nebo zkrátit vedení
nejlépe zadat do kalkulačky a přesvědčit se sám: http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh / start 05/2012 s 440Wp.
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: stř srp 08, 2012 11:08 am
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
Jsem naprostý laik, takže Vám pánové důvěřuji. Kolik A je tedy bezpečných? Respektive z 1,5 mm2 vodiče mohu opravdu očekávat maximálně 30W? V tom případě asi nebudu řešit nízkonapěťové rozvod, ale bude lepší zvolit nějaký invertor na 230V, ne? Má smysl tedy teď tahat další (čtvrtý kabel) ke stávajícím zásuvkám? Pokud bych jej stejně mohl využít pouze pro 30W, tak to asi nemá smysl.
Svítidla v současné době nemám žádné, ty hodlám kupovat až rekonstrukce trochu pokročí dopředu.
GU10/12V se mi podařilo najít:
http://www.alibaba.com/showroom/gu10-12 ... -bulb.html
Svítidla v současné době nemám žádné, ty hodlám kupovat až rekonstrukce trochu pokročí dopředu.
GU10/12V se mi podařilo najít:
http://www.alibaba.com/showroom/gu10-12 ... -bulb.html
-
- Příspěvky: 221
- Registrován: ned kvě 20, 2012 9:20 pm
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
nevim proc tahat k zasuvkam nejaky kabel?
kdyz uz nizkonapetovy rozvod tak jen ke svetlum, ne k zasuvkam.
kdyz uz nizkonapetovy rozvod tak jen ke svetlum, ne k zasuvkam.
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: stř srp 08, 2012 11:08 am
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
Nemusí jít pouze o nízkonapěťový rozvod, ale jak bylo napsáno v tipech na Living, dá se tak kupříkladu z každé zásuvky udělat zálohovatelná přes UPS - jen se prohodí dva kábliky.
-
- Příspěvky: 221
- Registrován: ned kvě 20, 2012 9:20 pm
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
no jo, pokud ale nebude nizkonapetovy okruh, tak to klidne muze byt 1.5mm a neni se o cem bavit
-
- Příspěvky: 978
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
bozma píše:Jsem naprostý laik, takže Vám pánové důvěřuji. Kolik A je tedy bezpečných? Respektive z 1,5 mm2 vodiče mohu opravdu očekávat maximálně 30W? V tom případě asi nebudu řešit nízkonapěťové rozvod, ale bude lepší zvolit nějaký invertor na 230V, ne? Má smysl tedy teď tahat další (čtvrtý kabel) ke stávajícím zásuvkám? Pokud bych jej stejně mohl využít pouze pro 30W, tak to asi nemá smysl.
Svítidla v současné době nemám žádné, ty hodlám kupovat až rekonstrukce trochu pokročí dopředu.
GU10/12V se mi podařilo najít:
http://www.alibaba.com/showroom/gu10-12 ... -bulb.html
Normálně se zásuvky tahají 2,5 a světla jen 1,5, mám to takto taky.
Ty ampery dráty snesou stejné jak u 230V, tak i u 24DC. Ale je tady ten problém s úbytkem napětí(tím i výkonu), byt je u obou napětí úbytek tentýž, tak bohužel např u 230V je 2V úbytek jen cca 1procento, tak u 24V už 10procent. Na vašem místě bych k těm světlům ten 4.drát dal, k těm zásuvkám spíš asi taky. Není to taková finanční zátěž, a např. při 48V by to mohlo přenést 60W, což už taky není k zahození. V nejhorším případě ten 4. drát nepoužijete.
Já takto udělal na domě spoustu příprav a nevím jestli je využiji, ale vždy jsem se snažil neuzavřít si pro nějakou možnost/technologii cestu. Už dnes vím že např. nevyužiji rozvody pro připojení krbu do teplovodního systemu topení(u krbu mám odpad,vodu, elektriku i propojení 2xtrubek v mědi do technické)
U světel mi to už dnes vadí, mám jištěno zvlášt každé patro, takže pokud budu chtít můžu na celém patře změnit napájení světel z 230 na 24V(přepojením celého okruhu na 24V), ale nemohu to udělat u jednotlivých světel. Chtěl bych všude mimo obytných prostor přejít na LED, bohužel bych musel nechat všude 230V a použít všechny LED s předřadníky
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: stř srp 08, 2012 11:08 am
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
Děkuji za reakce. Problémem je pouze to, že roztahaný rozvod je již zasádrován a přidání dalšího vodiče ke stávajícím zásuvkám je dost nereálné. Naštěstí plánuji mít tři nezávislé okruhy, takže to alespoň vykompenzuji částečně takto.
Nyní jsem například zjistil, že pro ohřev vody je elektřina z FVE nesmyslná (1kWh ohřeje pouze 17l vody z 10 na 60°C), takže ještě jsem začal přemýšlet o koupi zásobníků na vodu s možností připojení soláru. Aktuálně nevyužiji a zásobník bych nahříval kotlem, ale do budoucna bych to mohl mít připraveno.
Ke světlům budu nakonec tahat pětižilový (protože jej mám teď k dispozici), ale i tak si nejsem jist, zdali to půjde využít pro těch 24V. Jestli opravdu nebude lepší konvertovat na 230V.
A nakonec ještě dotaz, pokud bych zvolil 4 panely o výkonu 217 Wp (tedy 240 Wp před ztrátami), tak ideální MPPT, který byste doporučili je jaký? A k této sestavě dát jaké baterie? A úplně poslední dotaz, jak je to s nosnými konstrukcemi na střechu, vyrábí se nějaké univerzální nebo to má každý výrobce sám? Jde mi o to, že bych si mohl něco předpřipravit, až budu řešit překládku tašek na střeše. Opětovně děkuji za případné rady nebo názory.
Nyní jsem například zjistil, že pro ohřev vody je elektřina z FVE nesmyslná (1kWh ohřeje pouze 17l vody z 10 na 60°C), takže ještě jsem začal přemýšlet o koupi zásobníků na vodu s možností připojení soláru. Aktuálně nevyužiji a zásobník bych nahříval kotlem, ale do budoucna bych to mohl mít připraveno.
Ke světlům budu nakonec tahat pětižilový (protože jej mám teď k dispozici), ale i tak si nejsem jist, zdali to půjde využít pro těch 24V. Jestli opravdu nebude lepší konvertovat na 230V.
A nakonec ještě dotaz, pokud bych zvolil 4 panely o výkonu 217 Wp (tedy 240 Wp před ztrátami), tak ideální MPPT, který byste doporučili je jaký? A k této sestavě dát jaké baterie? A úplně poslední dotaz, jak je to s nosnými konstrukcemi na střechu, vyrábí se nějaké univerzální nebo to má každý výrobce sám? Jde mi o to, že bych si mohl něco předpřipravit, až budu řešit překládku tašek na střeše. Opětovně děkuji za případné rady nebo názory.
-
- Příspěvky: 811
- Registrován: pon srp 08, 2011 9:55 am
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
Elektrina z FVE nemusi byt pro ohrev vody az tak nesmyslna jak se na prvni pohled muze zdat - pokud budes topit kotlem a nahrivat pomoci nej bojler, tak by se to s FVE mohlo prave idealne doplnovat, protoze topit budes presne v obdobi, kdy FVE bude mit mizerny vykon a kdyz uz se netopi, tak zase zacina svitit slunicko a bojler je idealnim mistem na ukladani prebytku.bozma píše:Nyní jsem například zjistil, že pro ohřev vody je elektřina z FVE nesmyslná (1kWh ohřeje pouze 17l vody z 10 na 60°C), takže ještě jsem začal přemýšlet o koupi zásobníků na vodu s možností připojení soláru. Aktuálně nevyužiji a zásobník bych nahříval kotlem, ale do budoucna bych to mohl mít připraveno.
Nevim jaky mas kotel? Cim budes topit?
Jak velkou nadrz na teplou vodu chces ohrivat?
Zustanes jen u 4 panelu nebo hodlas casem rozsirovat? - vsadim se, ze az okusis vlastni elektrinu, tak ti zachutna a jiste rozsiris!:)
Nosnych konstrukci je x typu, podle me je idealni, kdyz se podari panely pouzit namisto stresni krytiny, protoze tasky jsou drahe. Pokud jeste strecha neni hotova je zbytecne davat tasky a nad ne jeste panely, ktere mohou take plnit funkci stresni krytiny, ale je mi jasne, ze to bude individualni.bozma píše:A úplně poslední dotaz, jak je to s nosnými konstrukcemi na střechu, vyrábí se nějaké univerzální nebo to má každý výrobce sám? Jde mi o to, že bych si mohl něco předpřipravit, až budu řešit překládku tašek na střeše. Opětovně děkuji za případné rady nebo názory.
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: stř srp 08, 2012 11:08 am
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
Děkuji za reakci. Primárně chci vodu ohřívat plynovým kotlem do externího zásobníku (120l). Aktuálně přemýšlím rovnou zakoupit zásobník s možností další možnosti ohřevu, tedy solárního ohřevu. Přijde mi výhodnější vodu ohřívat solárem, než fotovoltaikou, kterou bych rád využil tam, kde to má větší smysl, tedy ať už na nabíjení baterií nebo na svícení.
Do začátku plánuji 4 panely a bojím se, že nebudou asi poslední. Co jsem si tak pročítal toto fórum, tak spousta lidí začínala s málem a pořád a pořád rozšiřují. Proto bych chtěl startovat s výkonem přes 0,8 kWp.
Střecha hotová je, ale vzhledem k tomu, že se jedná o kompletní rekonstrukci, tak bude i ona zrevidována a opravena. To s sebou nese i sundání střešní krytiny a nahrazení špatných krovů, apod. Takto to vypadá jako dobrý nápad, použít FVE zároveň jako krytinu, ovšem jak je to tam s vyřešením těsnosti mezi panely samotnými a potom i přechod panel-střecha?
Do začátku plánuji 4 panely a bojím se, že nebudou asi poslední. Co jsem si tak pročítal toto fórum, tak spousta lidí začínala s málem a pořád a pořád rozšiřují. Proto bych chtěl startovat s výkonem přes 0,8 kWp.
Střecha hotová je, ale vzhledem k tomu, že se jedná o kompletní rekonstrukci, tak bude i ona zrevidována a opravena. To s sebou nese i sundání střešní krytiny a nahrazení špatných krovů, apod. Takto to vypadá jako dobrý nápad, použít FVE zároveň jako krytinu, ovšem jak je to tam s vyřešením těsnosti mezi panely samotnými a potom i přechod panel-střecha?
-
- Příspěvky: 125
- Registrován: ned srp 12, 2012 2:40 pm
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
Držím ti palce, ale solární krytina nebo fólie je pekelně drahá sranda. Takže skončíš u klasických panelů.
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: stř srp 08, 2012 11:08 am
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
Jardat: a nejdou ty klasické panely použít? Teoreticky by mělo stačit vyřešit přechod panel-střecha a izolaci mezi sebou, ne?
Ještě bych rád poděkoval tady Robovi, že si na mě dnes udělal na několik hodin čas a ukázal mi svoje řešení. Takže začínám ještě uvažovat o rozvodech centrálního vysavače.
Ještě bych rád poděkoval tady Robovi, že si na mě dnes udělal na několik hodin čas a ukázal mi svoje řešení. Takže začínám ještě uvažovat o rozvodech centrálního vysavače.
-
- Příspěvky: 811
- Registrován: pon srp 08, 2011 9:55 am
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
K panelum instalovanym namisto strestni krytiny jsem ve svych poznamkach nasel toto:
http://www.rdsolar.cz/cenik/alternativn ... stemy-fve/
- solární střešní tašky Panotron
http://www.votum.cz/FV-krytina/
http://firma.sluzby.cz/solarni-systemy- ... -solutions
http://www.roto-frank.cz/stranka-komple ... sunroof-21
- panely integrovane do strechy, nahrazujici krytinu
http://www.obb.cz/produkty/solarni-kolektory-bramac/
- panely integrovane do strechy, nahrazujici krytinu
- fotovoltaické a hybridní střešní tašky Sunslates a Megaslates
http://www.roto-frank.cz/stranka-fotovo ... tovoltaika
sunroof fotovoltaicke panely integrovane do strechy
- MAJÍ DŘEVĚNÉ RÁMY U FOTOVOLTAICKÝCH I TERMÁLNÍCH KOLEKTORŮ
http://www.fath-solar.com/de/produkte/f ... edach.html
Zde a na podobnych strankach dodavatelu integrovanych fotovoltaickych systemu lze najit inspiraci a prizpusobit si to pro svoji potrebu:).
http://www.rdsolar.cz/cenik/alternativn ... stemy-fve/
- solární střešní tašky Panotron
http://www.votum.cz/FV-krytina/
http://firma.sluzby.cz/solarni-systemy- ... -solutions
http://www.roto-frank.cz/stranka-komple ... sunroof-21
- panely integrovane do strechy, nahrazujici krytinu
http://www.obb.cz/produkty/solarni-kolektory-bramac/
- panely integrovane do strechy, nahrazujici krytinu
- fotovoltaické a hybridní střešní tašky Sunslates a Megaslates
http://www.roto-frank.cz/stranka-fotovo ... tovoltaika
sunroof fotovoltaicke panely integrovane do strechy
- MAJÍ DŘEVĚNÉ RÁMY U FOTOVOLTAICKÝCH I TERMÁLNÍCH KOLEKTORŮ
http://www.fath-solar.com/de/produkte/f ... edach.html
Zde a na podobnych strankach dodavatelu integrovanych fotovoltaickych systemu lze najit inspiraci a prizpusobit si to pro svoji potrebu:).
-
- Příspěvky: 811
- Registrován: pon srp 08, 2011 9:55 am
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
Nebo jeste tento system je dobry:
http://www.schletter.de/files/addons/do ... 0036CZ.pdf
A jeste jeden obrazek: Pouzit bezramove panely a zavolat sikovneho klempire na oplechovani.
http://www.schletter.de/files/addons/do ... 0036CZ.pdf
A jeste jeden obrazek: Pouzit bezramove panely a zavolat sikovneho klempire na oplechovani.
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: stř srp 08, 2012 11:08 am
Re: FVE - dotaz ke smyslu v konkrétním případě použití
Dobrý den,
díky za mnoho odkazů. U většiny mi vadí to, že člověk může použít pouze panely daného výrobce/dodavatele a nemůže si vybrat svoje. Pravdou je, že na jednu stranu se dá ušetřit na krytině, na stranu druhou zase člověk více utratí za tyto způsoby řešení.
A nakonec dotaz k poslednímu obrázku. To jsou opravdu bezrámové panely? Tento způsob montáže do drážky přes ty 4 příruby jsem již někde viděl. A měli řešení jak pro bezrámové, tak i rámové panely.
S čím pořád váhám je, zdali jít do 24V nebo 48V.
díky za mnoho odkazů. U většiny mi vadí to, že člověk může použít pouze panely daného výrobce/dodavatele a nemůže si vybrat svoje. Pravdou je, že na jednu stranu se dá ušetřit na krytině, na stranu druhou zase člověk více utratí za tyto způsoby řešení.
A nakonec dotaz k poslednímu obrázku. To jsou opravdu bezrámové panely? Tento způsob montáže do drážky přes ty 4 příruby jsem již někde viděl. A měli řešení jak pro bezrámové, tak i rámové panely.
S čím pořád váhám je, zdali jít do 24V nebo 48V.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Čo s FVE v prípade Vašej náhlej dlhodobej absencie?
od Joskob » » v Elektroporadna
Čo s FVE v prípade Vašej náhlej dlhodobej absencie?
- 16 Odpovědi
- 959 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Joskob
-
-
- 24 Odpovědi
- 2914 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
-
Vehicle2Grid - použití energie z elektromobilu
od vk_1 » » v Ostatní
Vehicle2Grid - použití energie z elektromobilu
- 14 Odpovědi
- 1555 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vk_1
-
-
-
Použití stávajícíh rozvodu 230 na rozvod 12V
od jpokorny12 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Použití stávajícíh rozvodu 230 na rozvod 12V
- 28 Odpovědi
- 5776 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jpokorny12
-
-
-
Akumulacni kamna, ucinnost, pouziti na prebytky atd.
od skybor » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Akumulacni kamna, ucinnost, pouziti na prebytky atd.
- 19 Odpovědi
- 2159 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-