Monitorování baterie

Souhrn tématu

Pro zálohování kanceláře a kamerového systému s odběrem kolem 140 W je vhodné použít bateriový monitoring, který měří proud, napětí a dobu zálohování. Běžné UPS mají omezení kapacity baterií, proto se doporučuje použití samostatného monitoru s komunikací přes USB nebo Bluetooth. Coulomb metry jsou vhodné pro LiFe baterie, u olověných baterií je třeba zohlednit Peukertův koeficient pro přesnější odhad kapacity. Některé FVE měniče, například Axpert, nabízejí měření a komunikaci, ale ne vždy podporují ovládání PC při výpadku napájení.
Ltd-mp
Příspěvky: 17
Registrován: stř črc 13, 2022 11:00 am
Reputace:0

Re: Monitorování baterie

Nový příspěvek od Ltd-mp »

Mockrát děkuji za informace. Mám to pouze pro letmou informaci o tom co se děje s bateriemi. Nic víc od toho neočekávám. Uvidím jak se to bude chovat v sezóně a zkusím nastavit jak jsem popisoval výše. Teď jsem v UTI módu, takže toho moc nevysleduji.
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 628
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Reputace:33
Lokalita: Praha
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Praha
Lokalita:Praha

Re: Monitorování baterie

Nový příspěvek od Lubik »

Coulomb metr se mi líbí. Myslím že by s LiFe mohl fungovat použitelně. U olova je horší účinnost nabíjení a i po dosažení koncového napětí do nich pořad teče malý proud. Dejte vědět jaké byly výsledky měření.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 6kW,48V Lifepo 460 Ah

Kdo je online