Mix 2 druhu poly panelu
Souhrn tématu
Popisuje se kombinace dvou druhů poly solárních panelů s různými parametry (LDK-230P-20 a další cca 285 Wp) v ostrovním systému s 12V baterií. Diskutuje se vhodnost paralelního nebo sériového zapojení panelů s MPPT měničem EPSOLAR 3215 a orientace panelů na východ, jih a západ pro stabilnější výkon během dne. Dále jsou řešeny otázky správného výběru pojistek podle proudových parametrů panelů a bezpečnostní aspekty při možném zpětném proudu z baterie do panelů.
- bokser01
- Příspěvky: 1734
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:147
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Mix 2 druhu poly panelu
Když jsme u těch pojistek... Může nastat situace kdy dojde k závadě v měniči a poslal by do panelů proud z baterie?
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
- Vladon
- Příspěvky: 205
- Registrován: pát pro 21, 2012 10:38 am
- Reputace:3
Re: Mix 2 druhu poly panelu
Dekuji Vam vsem za rady, koupim tedy tu skrin a drzaky a pojistky techto hodnot.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]