Axpert
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 3981
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert
Buď koupit verzi, kde už jsou karty vložené, nebo dokoupit (s nejistým výsledkem - musí být stejné verze měničů i stejné verze firmware). Je to třeba u https://www.aliexpress.com/item/3-phase ... 21025.html. A je na každém, jestli je zapojí (dle návodu) jako 3-fáze, nebo (raději) všechny paralelně na jednu fázi.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Axpert
no ja to chci právě koupit najednou, jenom nevím kterou verzi aby tam ta deska byla.
Ty popisy jsou tam blbý, nechapu to, proto jsem se ptal.
Chci ale dva, ne 3, takže hledat spíš nějaký set...
Ty popisy jsou tam blbý, nechapu to, proto jsem se ptal.
Chci ale dva, ne 3, takže hledat spíš nějaký set...
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 3981
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert
No tak například https://www.aliexpress.com/store/produc ... 63489.html má v popise:
"IMPORTANT: This listing contains 2 units of 5048MS inverters and includes 2X parallel kits for parallel operation up to max 10kw. 220v-240v output only."
Tedy obsahuje 2X paralelní karty.
"IMPORTANT: This listing contains 2 units of 5048MS inverters and includes 2X parallel kits for parallel operation up to max 10kw. 220v-240v output only."
Tedy obsahuje 2X paralelní karty.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Axpert
pokud by se to kupovalo po jednom tak to pak spolu nemusí chodit ?
rva, ty máš proč dva rozdílne ? kůli ziskům z panelu nebo .... ??
Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS , Kolik ti dáva to pole 14k v zimě ? dik
jenomže to jsou všechno MS , ja chci MG 80A
ale i tak dik za napovědu
rva, ty máš proč dva rozdílne ? kůli ziskům z panelu nebo .... ??
Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS , Kolik ti dáva to pole 14k v zimě ? dik
jenomže to jsou všechno MS , ja chci MG 80A
ale i tak dik za napovědu
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 3981
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert
Když jsem s FV začínal, netušil jsem, kde to skončí, tak proto při postupném dokupování různé typy a zapojení se tomu muselo přizpůsobit. A pole dává málo, při denní spotřebě 30kWh mi FV v listopadu pokryla necelých 40%.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Axpert
Oprava: blbě jsem se podival,smazana část přispěvku.
pouvažuju jestli nekoupit rovnou 3 a jeden bude ležet jako zaloha.
začina se mi to nějak vymikat, puvodně jsem chtěl jeden
pouvažuju jestli nekoupit rovnou 3 a jeden bude ležet jako zaloha.
začina se mi to nějak vymikat, puvodně jsem chtěl jeden
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 3981
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert
Chce to pouvažovat, aby to bylo vyvážené. Každý Axpert znamená extra ztráty, které v zimě mohou být vyšší, než výroba. Sice ztráty znamenají (v zimě) cenné teplo, ale teplo ze dřeva, plynu nebo uhlí je celkem levné. Pak zbývá
- silné přepanelování, aby se zvýšila výroba i za mlhy (ale musí se vymyslet, co s extra zapojenými panely když zasvítí slunce),
- nebo třeba vypínání jednoho (nebo všech měničů) v zimě,
- nebo "čerpání" levné elektřiny do baterek v době nízkého tarifu (podstatný cenový rozdíl je snad jenom při akumulační sazbě D25d).
- silné přepanelování, aby se zvýšila výroba i za mlhy (ale musí se vymyslet, co s extra zapojenými panely když zasvítí slunce),
- nebo třeba vypínání jednoho (nebo všech měničů) v zimě,
- nebo "čerpání" levné elektřiny do baterek v době nízkého tarifu (podstatný cenový rozdíl je snad jenom při akumulační sazbě D25d).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Axpert
no tohle mi taky není jasné co s energii vlétě. už jsem to tu někde viděl, naznak problemu při přepanelovaní.
Je tu někde nějaké vlákno o tom co s energii navíc ? je problem pokud se neodebere ? klidně bych ji nechal na střeše, pokud to nebude ničemu vadit.
zatim mam předpoklad na dva axperty, jeden pojede nrmálně 24/7 a druhý jsem myslel že se bude připojovat pouze vletě, nebo při dostatku slunce jenom od cca 15 do 21 hod, vědší odběr večer, třeba čassovacím rele.
Je tu někde nějaké vlákno o tom co s energii navíc ? je problem pokud se neodebere ? klidně bych ji nechal na střeše, pokud to nebude ničemu vadit.
zatim mam předpoklad na dva axperty, jeden pojede nrmálně 24/7 a druhý jsem myslel že se bude připojovat pouze vletě, nebo při dostatku slunce jenom od cca 15 do 21 hod, vědší odběr večer, třeba čassovacím rele.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Axpert
Kvako1,
pod pojmem "přepanelování" se občas skrývají dvě trochu odlišné věci.
Dejme tomu, že máš průměrnou spotřebu domu 10kWh. Při správné orientaci ti k pokrytí takové spotřeby stačí jen 5kWp panelů. Takové množství panelů dokáže během dne vyrobit násobně více, než potřebných 10kWh energie, takže je dostatek na provoz i dobití baterií. Samozřejmě na podzim a v zimě slunce svítí kratší dobu a pod špatným úhlem, proto bude výroba postupně horší a horší.
1) Můžeš tedy přepanelovat tak, že zapojíš třeba 20kWp panelů a k tomu si dáš i solární regulátory dimenzované na 20kW výkonu na vstupu. V tomto případě, tedy přepanelování oproti spotřebě, ti nehrozí žádné riziko. Pokud je energie potřeba a slunce svítí, můžeš tahat kolik potřebuješ. Pokud svítí a výkon nepotřebuješ, energie zůstane takzvaně na střeše. Jediným efektem je, že panely ze kterých neodebíráš energii se mírně zahřejí. Osobně to nepoznáš, vidět je to na termokameře.
2) Druhý způsob je přepanelování na vstupu regulátoru. Opět osadíš 20kWp panelů, ale solární regulátory pořídíš dimenzované na menší výkon, například jen 5kW. Panely se v tomto případě spojují tak, aby celkové napětí odpovídalo parametrům reglu s tím, že více identických stringů spojíš paralelně, aby se zvýšil proud. To proto, že i když je zataženo, tak napětí na panelech je +- stejné, ale proud, který panely dokážou dodávat, už výrazně klesá.
Toto zapojení je již rizikové. Například je zataženo, regulátor vyhledá MPP bod tím, že nastaví svůj vnitřní odpor a z panelů tahá třeba 20A. Najednou však vykoukne slunce a než regulátor stihne zareagovat změnit svůj vnitřní odpor, tak do jeho vstupu začne valit 100A. Někdy se regl stihne zcela odpojit od panelů, následně zvedne svůj vnitřní odpor na maximum a pokusí se znovu připojit. Jindy to regl nestihne a shoří.
Proč se lidé vůbec pouštějí do rizikového přepanelování vstupu regulátoru?
- chtějí ušetřit za další regly
- chtějí omezit vlastní spotřebu dalších reglů
Osobně druhý způsob vůbec nedoporučuju. Sice tu byly snahy o odpínání přebytečných panelů pomocí různých relé atd., ale tato varianta je prostě vhodná pouze pro nadšence a dobrodruhy.
pod pojmem "přepanelování" se občas skrývají dvě trochu odlišné věci.
Dejme tomu, že máš průměrnou spotřebu domu 10kWh. Při správné orientaci ti k pokrytí takové spotřeby stačí jen 5kWp panelů. Takové množství panelů dokáže během dne vyrobit násobně více, než potřebných 10kWh energie, takže je dostatek na provoz i dobití baterií. Samozřejmě na podzim a v zimě slunce svítí kratší dobu a pod špatným úhlem, proto bude výroba postupně horší a horší.
1) Můžeš tedy přepanelovat tak, že zapojíš třeba 20kWp panelů a k tomu si dáš i solární regulátory dimenzované na 20kW výkonu na vstupu. V tomto případě, tedy přepanelování oproti spotřebě, ti nehrozí žádné riziko. Pokud je energie potřeba a slunce svítí, můžeš tahat kolik potřebuješ. Pokud svítí a výkon nepotřebuješ, energie zůstane takzvaně na střeše. Jediným efektem je, že panely ze kterých neodebíráš energii se mírně zahřejí. Osobně to nepoznáš, vidět je to na termokameře.
2) Druhý způsob je přepanelování na vstupu regulátoru. Opět osadíš 20kWp panelů, ale solární regulátory pořídíš dimenzované na menší výkon, například jen 5kW. Panely se v tomto případě spojují tak, aby celkové napětí odpovídalo parametrům reglu s tím, že více identických stringů spojíš paralelně, aby se zvýšil proud. To proto, že i když je zataženo, tak napětí na panelech je +- stejné, ale proud, který panely dokážou dodávat, už výrazně klesá.
Toto zapojení je již rizikové. Například je zataženo, regulátor vyhledá MPP bod tím, že nastaví svůj vnitřní odpor a z panelů tahá třeba 20A. Najednou však vykoukne slunce a než regulátor stihne zareagovat změnit svůj vnitřní odpor, tak do jeho vstupu začne valit 100A. Někdy se regl stihne zcela odpojit od panelů, následně zvedne svůj vnitřní odpor na maximum a pokusí se znovu připojit. Jindy to regl nestihne a shoří.
Proč se lidé vůbec pouštějí do rizikového přepanelování vstupu regulátoru?
- chtějí ušetřit za další regly
- chtějí omezit vlastní spotřebu dalších reglů
Osobně druhý způsob vůbec nedoporučuju. Sice tu byly snahy o odpínání přebytečných panelů pomocí různých relé atd., ale tato varianta je prostě vhodná pouze pro nadšence a dobrodruhy.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 3981
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert
Na Axpert můžeš dát tolik panelů, které předepisuje výrobce. Pak se nikdy nestane,aby byl Axpert přetížen. Ale na druhou stranu bude ráno, večer, v zimě, za mlhy dávat (podstatně) méně, než dokáže.
Takže na své triko dáš panelů více
1. tak, aby nikdy nebyl Axpert přetížen - třeba polovinu na východ, polovinu na západ. Axpertu je to jedno, přetížen nebude a v průběhu dne bude jeho výroba vyrovnanější
2. tak, že Axpert bude někdy přetížen. Na přetížení Axpert reaguje tak, že panely odpojí a znovu připojí a zůstane na vyšším napětí, aby nebyl přetížen. Toto není moc vhodné a je lepší tomu nějak zabránit
Nezávisle na počtu panelů Axpert (a každý regulátor) dobíjí jenom tehdy, když to baterie potřebuje. Když je baterie nabitá (to Axpert pozná podle nabíjecího napětí), přestane dobíjet, energie zůstane na střeše a ničemu to nevadí.
Takže na své triko dáš panelů více
1. tak, aby nikdy nebyl Axpert přetížen - třeba polovinu na východ, polovinu na západ. Axpertu je to jedno, přetížen nebude a v průběhu dne bude jeho výroba vyrovnanější
2. tak, že Axpert bude někdy přetížen. Na přetížení Axpert reaguje tak, že panely odpojí a znovu připojí a zůstane na vyšším napětí, aby nebyl přetížen. Toto není moc vhodné a je lepší tomu nějak zabránit
Nezávisle na počtu panelů Axpert (a každý regulátor) dobíjí jenom tehdy, když to baterie potřebuje. Když je baterie nabitá (to Axpert pozná podle nabíjecího napětí), přestane dobíjet, energie zůstane na střeše a ničemu to nevadí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 698
- Registrován: sob říj 21, 2017 2:22 pm
Re: Axpert
Trošku neúplný pohled.youda píše:.......Osobně druhý způsob vůbec nedoporučuju..
Pokud!!!! má regulátor omezení výkonu, nejčastěji proudu na vstupu, pak je naprosto jedno kolik budu mít výkonu který jsou schopny poskytnout panely. Regulátor nepřenese vetší energii než je nastavená, ať výrobcem, či obsluhou.
Tudíž je spíš vhodné si zamyslet jaký regulátor použiji a podle toho nastavit "panelační" režim.
Osobně mám naopak s druhý způsobem velmi dobré zkušenosti. Vím že mnou použitý regulátor má omezené maximum 60A při 48V režimu a tak paneluji kde se jen trochu dá.
-
- Příspěvky: 3981
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert
Ono jde o to, jak regulátor na přetížení reaguje - jestli jen odjede napětím nahoru, tak je to snad v pořádku, ale pokud panely odpojí, tak Axpert tam na to má 2x relé 70A 12V v sérii a jemu to odpojení při nadproudu nemusí dělat dobře. Aspoň u mě jeden Axpert podezřívám, že z důvodů odpojování při přetížení se toto relé stalo nespolehlivým a na stole mám náhradu, která čeká na výměnu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Axpert
Střídači, ty do kategorie nadšenců patříš určitě, takže pokud používáš regulátor v rozporu s doporučením výrobce, určitě ti v tom nebudu bránit.
Nicméně, ne všechny regulátory jsou schopny rychle zaregovat. Případně to stihnout 9x a po desáté už ne. Takže pokud je vstup dimenzován na 60A a najednou tam přiteče 200A, je celkem velká šance, že dojde k zahoření ještě dříve, než stačí zaregovat jakákoliv 60A pojistka, ať už odporová či elektronická.
Já osobně jsem ochoten připustit jen takové přepanelování vstupu, které uvádí Rva. Tedy rozdělení paralelních stringů na východ-západ. A ani to není zcela bez rizika. Ovšem připojit 20kWp jižních panelů na 5kW vstup považuji za zbytečný hazard.
Nicméně, ne všechny regulátory jsou schopny rychle zaregovat. Případně to stihnout 9x a po desáté už ne. Takže pokud je vstup dimenzován na 60A a najednou tam přiteče 200A, je celkem velká šance, že dojde k zahoření ještě dříve, než stačí zaregovat jakákoliv 60A pojistka, ať už odporová či elektronická.
Já osobně jsem ochoten připustit jen takové přepanelování vstupu, které uvádí Rva. Tedy rozdělení paralelních stringů na východ-západ. A ani to není zcela bez rizika. Ovšem připojit 20kWp jižních panelů na 5kW vstup považuji za zbytečný hazard.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Axpert
už tomu rozumim, děkuji. takže pokud energii neodeberu, nic se neděje.
o ekonomiku mi nejde, jde mi o to abych pokryl výpadky a podobně.
předtim jsem to nepochopil a myslel jsem si že pokud se energie neodebere, tak se zničí regulator.
navic panely planuji na trackeru. takže přepanelování druhé varianty u mě nehrozí.
o ekonomiku mi nejde, jde mi o to abych pokryl výpadky a podobně.
předtim jsem to nepochopil a myslel jsem si že pokud se energie neodebere, tak se zničí regulator.
navic panely planuji na trackeru. takže přepanelování druhé varianty u mě nehrozí.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 3419
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Axpert
Na převýši výkonu(nadproud) většina,neli všechny regulátory reagují stagnací,čili nedělají nic,dokud proud nepoklesne k snesitelnému zpracování reglem.To by v létě znamenalo,že by neustále odpojovaly panely a zahálely.Měl jsem teď den temno a baterky došly,tak se vše krom dvou reglů vyplo a shunt na Midnite vykazoval 6W spotřebu.Odpojil jsem všechny balancéry co tam mám a stále byla 6W spotřeba,takže tohle papají Midnite 150 Classic Lite(90A)+ MakeskyBlue 60A +4ks Celllogery+shunt 500A v klidovém režimu po tmě.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 698
- Registrován: sob říj 21, 2017 2:22 pm
Re: Axpert
Nechci pochybovat o tom, že je dobré držet se rad výrobce. Pokud výrobce Axpert, sděluje, např. že má dva MPPT regulátory na něž je možné jednotlivě připojit 2x 3000kWp panelů, pak je dobré tak i učinit.youda píše:...... používáš regulátor v rozporu s doporučením výrobce......
V tento okamžik přichází to, co sděluji. Zbytek přepanelování navěsit na externí regulátor a zde mám možnost právě tu, jež popisuji.
Můj regulátor nemá omezení výkonem panelů, ale proud co přenese.
K přetížení. Aby MPPT regulátor plnil svoji funkci, neobejde se bez měření proudu na vstupu. Pokud dosáhne oné omezující hodnoty, tak se hned při prvním průchodu této informace procesorem se z něj stane obyčejný napěťový regulátor.
Aby to nebylo tak jednotvárné povídání, mám i opačnou zkušenost. Z dávného minula mám i nějaký EPSOLAR MPPT regulátor dle výrobce 20A. Při jedné dávné rekonstrukci jsem, protože bylo pod mrakem, připojil k němu jinou větev panelů. Bylo mi líto nevyužit nabízenou energii. Po chvíli proudoměr začal ukazovat 30A a nakonec to skončilo u 40A, kdy se vypl na přehřátí. Přežil.
Tímto upozorněním jsem chtěl jen navodit myšlenku, že je dobré se zamýšlet nad parametry regulátorů, nic víc.
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Axpert
Přepanelování na zhruba 170% mám vyzkoušeno u Axperta a u Tristaru.
V obou případech se chová regulátor tak že pokud dosáhne 60A odjede z MPPT bodu nahoru čímž se sníží účinnost přenosu a proud zůstával na 60A.
Obecně se v diskusích doporučuje aby proud panelů (vstup regulátoru) nebyl vyšší než max.výstupní proud regulátoru.
Výhoda přepanelování je že i při nižším osluněni dává regulátor plný proud.
V obou případech se chová regulátor tak že pokud dosáhne 60A odjede z MPPT bodu nahoru čímž se sníží účinnost přenosu a proud zůstával na 60A.
Obecně se v diskusích doporučuje aby proud panelů (vstup regulátoru) nebyl vyšší než max.výstupní proud regulátoru.
Výhoda přepanelování je že i při nižším osluněni dává regulátor plný proud.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Axpert
Fakt do Axperta peres na vstup MPPT misto 3000W i 5000W????
-
- Příspěvky: 3981
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert
No já mám na jednom 8655 Wp. Ale jsou rozhozeny tak, aby k přetížení regulátoru (téměř) nedocházelo. A budu muset vymyslet, aby v příští sezóně vůbec nedocházelo k přetížení.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Axpert
Ne, je to na 24V takže 2,5kWpNOPARasito píše:Fakt do Axperta peres na vstup MPPT misto 3000W i 5000W????
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1175 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2604 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
od HugoKroks » » v Axpert
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
- 5 Odpovědi
- 649 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 1402 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 29 Odpovědi
- 4177 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od josse