Zemění dvou stringů a svodič přepětí
Ahoj, rozšiřuji svou FVE a narazil jsem trochu na nejasnost. Současný stav je takový: Dva stringy jih + jiho západ, konstrukce stringů je spojena zemnícím kabelem cu16 mezi sebou a z konstrukce jižního stringu vede zemnící drát do rozvaděče fve vedle měniče kde jsou svodiče přepětí typ T2. Vzdálenost je do 10 metrů od panelů k měniči. Jelikož budu přidávat u obou stringů další řadu pod stávající bude vzdálenost od panelů nad 10 metrů. U vstupu od panelů do budovy /na půdu/ přidám dva rozvaděče, každý string jeden, kde budou svodiče T12. A teď dotaz: můžu uzemnit výstup nových svodičů přes konstrukci jižního stringu odkud vede kabel do rozvaděče fve a nebo natáhnout nový kabel od svodičů přímo do rozvaděče FVE? Dík za případnou radu.
-
- Příspěvky: 536
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 8
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zemění dvou stringů a svodič přepětí
Konstrukce se nepovažuje za vodič pro tento případ. Takže vodič.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Příspěvky: 536
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 8
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zemění dvou stringů a svodič přepětí
Tady jsou popsány různé bouřkové průšvihy. https://www.kniska.eu/zasahy_bleskem_aktualni
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: Pardubice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3200
- Kapacita baterie [kWh]: 11,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zemění dvou stringů a svodič přepětí
A kde je hlavní bod uzemnění ? Všechny rozvaděče by měly být propojené hvězdicově do tohoto místa, tuším min 10, lépe 16julis píše: stř kvě 31, 2023 6:23 pmU vstupu od panelů do budovy /na půdu/ přidám dva rozvaděče, každý string jeden, kde budou svodiče T12. A teď dotaz: můžu uzemnit výstup nových svodičů přes konstrukci jižního stringu odkud vede kabel do rozvaděče fve a nebo natáhnout nový kabel od svodičů přímo do rozvaděče FVE?