Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Souhrn tématu

Měnič Revo VM II 5500 48V při měření napětí baterií Pylontech US3000C ukazuje hodnoty o cca 4V nižší než skutečné napětí na svorkách. Výměna měniče ani použití jiného multimetru rozdíl neodstranily. Uživatelé diskutují o možnosti kalibrace měniče a přizpůsobení nabíjecího napětí podle přesnějších měření. Dále se řeší automatizace řízení ohřevu bojleru na základě napětí baterie, výkonu panelů a dalších parametrů, přičemž je zdůrazněna potřeba sledovat stav baterie a SOC pro efektivní provoz.
Uživatelský avatar
rsaf
Příspěvky: 2
Registrován: čtv srp 25, 2022 12:33 pm
Reputace:0

Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od rsaf »

Mám měnič Revo VM II 5500 48 a 2ks baterií Pylontech US3000C. Měnič ukazuje napětí baterií cca o 4V nižší než napětím na BAT svorkách měniče (např. měnič ukazuje 46V, na svorkách ale je 50V). Zkusil jsem měnič vyměnit za jiný kus ze stejné dodávky a situace je v podstatě stejná (opět rozdíl cca 4V), pro jistotu jsem zkusil jiný multimetr a opět se stejným výsledkem.
Dá se nějak měnič zkalibrovat? S nějakou desetinkou bych se smířil a nabíjecí napětí baterek upravil podle měření lepším multimetrem, ale 4V mi připadají hrozně moc i ve vztahu k olověné baterii.
10055
Příspěvky: 223
Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
Reputace:8
Bydliště: Zubří

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od 10055 »

měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
ACDC
Příspěvky: 673
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:LitomyšlskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5600 Kapacita baterie [kWh]:11,6

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od ACDC »

Jde to překalibrovat. Já mám REVO II od HADEXU, odvezli si to nějakou ppl či co to bylo, za den překalibrovali a poslali zpět. Teď to sedí na desetinu. A prohlásili se za výrobce. Zkusit je?
5,6kW , AXPERT, EPEVER, LIFEPO 11,6kWh
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Uživatelský avatar
stapis
Příspěvky: 2
Registrován: čtv srp 25, 2022 9:43 pm
Reputace:0

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od stapis »

Asi trochu mimo téma. Mám Revo VM II PRO 3,5kw/24V a potřebuji poradit s nastavením. baterie - Lifepo 24v/100ah. Chtěl jsem si napsat samostatný příspěvek, ale na forumu nevidím žádné tačítko"přidat příspěvek" . anebo jsem slepý? Děkuji. doufám, že mi někdo odpoví.
Soban
Příspěvky: 4726
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od Soban »

Vybereš kategorii a pak je vlevo nahoře NEWTOPIC tlačítko.

No nastavíš si uživatelskou baterii a nastavíš v menu Bulk 27.60V a Float 27.00V pro lifepo4 24V tj 8 článků.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Uživatelský avatar
rsaf
Příspěvky: 2
Registrován: čtv srp 25, 2022 12:33 pm
Reputace:0

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od rsaf »

ACDC píše:
Jde to překalibrovat. Já mám REVO II od HADEXU, odvezli si to nějakou ppl či co to bylo, za den překalibrovali a poslali zpět. Teď to sedí na desetinu. A prohlásili se za výrobce. Zkusit je?
Měniče máme z Hadexu, máme je tady za rohem. Takže kalibraci dělali oni?
ACDC
Příspěvky: 673
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:LitomyšlskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5600 Kapacita baterie [kWh]:11,6

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od ACDC »

Jo, pohodě.
5,6kW , AXPERT, EPEVER, LIFEPO 11,6kWh
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
hanz0xFE
Příspěvky: 10
Registrován: ned črc 24, 2022 10:26 pm
Reputace:0
Lokalita: Žatecko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:ŽateckoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4000 Kapacita baterie [kWh]:12

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od hanz0xFE »

Tak tohle jsem taky zkoušel a bez efektu, respektive vůbec nic neodpoví.
Zkoušel jsem toho dost a bez úspěchu.
Na příkazy PBATH5600 a PBATL4400 alespoň odpoví NAK.
On vůbec na jakékoliv nastavení odpovídá NAK a v aplikaci WatchPower to zobrazuje hlášku "SETTING FALSE".
4kWp Risen Mono PERC / 13kWh CALB / Revo VM II
mobil 600Wp Sunman Mono flex / 2kWh Na-Ion / Axpert VM
bokser01
Příspěvky: 1740
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od bokser01 »

Tak to už je dost velký rozdíl... U mého MUSTU mám zase u položky PV napětí baterie například 27,3V a u položky batt mám 28V nevím proč se tyto hodnoty liší ale je to cca do 1V max. Na svorkách baterie pak napětí odpovídá hodnotě PV napětí co ukazuje měnič
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
hanz0xFE
Příspěvky: 10
Registrován: ned črc 24, 2022 10:26 pm
Reputace:0
Lokalita: Žatecko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:ŽateckoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4000 Kapacita baterie [kWh]:12

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od hanz0xFE »

Tak měnič si vyzvedlo PPL a po 4 dnech ho přivezli skalibrovaný. Avšak na dotaz, proč v PC aplikaci nelze nic nastavit (vrací vždy hlášku setting false) odpověděli že je to pouze pro sledování a prý to není chyba ale vlastnost.
4kWp Risen Mono PERC / 13kWh CALB / Revo VM II
mobil 600Wp Sunman Mono flex / 2kWh Na-Ion / Axpert VM
Soban
Příspěvky: 4726
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od Soban »

Vyzkoušej různé verze SW u některých mi to taky nechtělo komunikovat.

Jinak já svůj přes SW nastavím, ale některé volby to taky neumí, ale mám jiný typ Reva.

Podle mě to stejně není třeba, přes LCD to nastavím a víc se nestarám, dokonce kašlu na nějaký monitoring, je to k ničemu, spotřebu mi měří dva elektroměry takže vím co dodala FVE a co DS.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
bokser01
Příspěvky: 1740
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od bokser01 »

Soban píše:
Vyzkoušej různé verze SW u některých mi to taky nechtělo komunikovat.

Jinak já svůj přes SW nastavím, ale některé volby to taky neumí, ale mám jiný typ Reva.

Podle mě to stejně není třeba, přes LCD to nastavím a víc se nestarám, dokonce kašlu na nějaký monitoring, je to k ničemu, spotřebu mi měří dva elektroměry takže vím co dodala FVE a co DS.

S tím si dovolím poměrně nesouhlasit... Monitoring je základ alespoň pro mě! Ono když chceš mít přehled co se děje v elektrárně, jaké jsou teploty měniče, výkon atd... Tak je to potřeba. Navíc je dost velká výhoda že víš co se děje doma když tam nejsi... Což považuji za největší výhodu.
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7497
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1080
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od cipis »

To je relativni.
Na statistiky a tak cumis akorat prvnich par tydnu/mesicu.
A ty muzes na dalku patricne vypnout? Protoze jinak ten dalkovy dohled defacto ztraci smysl, sice vis ze se neco deje, ale nic s tim udelat nemuzes. A pokud je tam dalkove ovladani, tak uz to muze fungovat i automaticky, tak pak uz to zase take nepotrebujes. Defacto ma Soban pravdu, ze staci ten elektromer.
Detaily jsou potreba akorat v okamziku, kdy mas treba navic jeden 450Wp panel a nevis, kam ho dat, obzvlast, kdyz je vic moznosti.
Mne se treba vic osvedcila kamera se zaznamem na jedno pole, abych videl stiny v prubehu tech tydnu/mesicu.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Karel152
Příspěvky: 4
Registrován: čtv zář 15, 2022 5:07 am
Reputace:0

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od Karel152 »

Zdravím.
Taky jsem měl problém u dvou měničů kdy ukazovaly o 4V více.
Podařilo se mi najít program kterým jsem si hodnoty upravil.

Snad někomu pomůže. Testováno na REVO VM II 48V/5500W
https://drive.google.com/file/d/1W7gclo ... sp=sharing
hanz0xFE
Příspěvky: 10
Registrován: ned črc 24, 2022 10:26 pm
Reputace:0
Lokalita: Žatecko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:ŽateckoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4000 Kapacita baterie [kWh]:12

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od hanz0xFE »

Na monitoring kašlu, potřebuji to pro automatizaci. Přes 232 port to čte stav a podle toho ovládám megou vytěžování (bojler/bazén/podlahovka). To co jsem od toho ještě čekal je, že měniči přes tohle udělátko vnutim režim, tzn. při malé spotřebě přepnout na bypass a i případně když bude dlouho ošklivo tak z levného tarifu trochu dobít baterky. Příkazy v popisu protokolu na to jsou (POP,PCP,MUCHGC), jen na ně kašle, odpoví "NAK". Jaký FW do toho mám nahrát aby to bylo funkční a abych ho nezlikvidoval se mi zatím nepovedlo rozklíčovat.
Ovládat to odpojením vstupu jsem zavrhnul.
4kWp Risen Mono PERC / 13kWh CALB / Revo VM II
mobil 600Wp Sunman Mono flex / 2kWh Na-Ion / Axpert VM
bokser01
Příspěvky: 1740
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od bokser01 »

cipis píše:
To je relativni.
Na statistiky a tak cumis akorat prvnich par tydnu/mesicu.
A ty muzes na dalku patricne vypnout? Protoze jinak ten dalkovy dohled defacto ztraci smysl, sice vis ze se neco deje, ale nic s tim udelat nemuzes. A pokud je tam dalkove ovladani, tak uz to muze fungovat i automaticky, tak pak uz to zase take nepotrebujes. Defacto ma Soban pravdu, ze staci ten elektromer.
Detaily jsou potreba akorat v okamziku, kdy mas treba navic jeden 450Wp panel a nevis, kam ho dat, obzvlast, kdyz je vic moznosti.
Mne se treba vic osvedcila kamera se zaznamem na jedno pole, abych videl stiny v prubehu tech tydnu/mesicu.

Ano tak někdo to třeba nepotřebuje ale já si to bez toho nedovedu představit. :D Třeba nevím jak bez monitoringu poznám že mohu zapnout nějaké větší spotřebiče bez toho abych si mordoval baterku... Z toho důvodu je pro mě dost klíčový. Včetně domácí automatizace Ale je pravda že aby jsi viděl kwh co jsi prohnal přes měnič tak ti stačí ten elektroměr
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
Soban
Příspěvky: 4726
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od Soban »

bokser01 píše:
Ano tak někdo to třeba nepotřebuje ale já si to bez toho nedovedu představit. :D Třeba nevím jak bez monitoringu poznám že mohu zapnout nějaké větší spotřebiče bez toho abych si mordoval baterku...
Úplné normálně i manželka pochopila a naučila se, vykoukne z okna slunce svítí můžu zapnout pračku, nesvítí tak praní odložíme.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7497
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1080
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od cipis »

Jj, presne tak. A pokud se jeste nekam hodi velky voltmetr, nejlepe s barevnymi poli, tak se da orientovat i v pripade nejakeho mracku na obloze.
Zapinat pracku podle statistik je blbost, ta statistika absolutne nebude vedet, co se zene venku na horizontu.
Nehlede na to, ze kdyz bude pekne, baterky nabite, tak stejne bude ve statistikach vykon panelu uplny prd.
Zapnout pracku podle grafu minulosti je proste blbost.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1740
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od bokser01 »

Tak já nemluvím o minulosti... Prostě se koukne na diplej Raspberry vidím výkon tolik a tolik zapnu si to a to... Statistiky výroby atd a grafy už jsou jen takový bonus. Nevím třeba jak zjistím tím, když kouknu z okna a svítí, že mám třeba baterku nabitou a vyrábím tolik a tolik... Navíc monitoring je super věc pro domácí automatizaci :) Třeba mě se většinu léta řídil ohřev bojleru automaticky dle dat z měniče :) Ale každý máme něco jiného co nám vyhovuje to je jasné
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
Soban
Příspěvky: 4726
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie

Nový příspěvek od Soban »

Já teda nevím, ale řídit se podle výkonu z panelů je blbost.

Na jednom stringu mám victron a ten statistiky dělá a nějak nechápu jak bych to podle něho měl řídit.

Protože výkon z panelů může být 10W a slunko pere jak zběsilé a to můžu zapnout pračku?

Pokud podle toho chceš něco řídit tak musíš sledovat SOC baterky a jak venku svítí a na toto budeš dělat nějaký senzor protože to podle výkonu panelů nepoznáš - když není odběr panely nedávají.

Jinak já mám malý bojler 15l pouze v kuchyni a ten je pořád připojen pouze jak potřebuji víc jak 1kW tak ho proudové relé odpojí aby náhodou nesepnul. (mám pouze 3.2kW měnič)
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*